nein. die spreizung verändert die systemleistung nicht. es ist ganz einfach: eine umwälzpumpe fügt der heizleistung nix hinzu und nimmt nix weg. die leistung der uwp ist immer ein kompromiß zwischen wasser pumpen und wärme pumpen... die 5K spreizung sole kommen von der perfekten kennliniengeführten delta-T regelung bei der sole. du hast jetzt aufgrund der hohen quelltemperaturen (deutlich) mehr leistung wie eine wasser/wasser-wp. ja genau, deine heizflächenspeicher werden jetzt durchgeladen... an der heizgrenze beim erstmaligen laden optimieren ist eh vergebene liebesmüh ... geduld und beobachten würde ich empfehlen ... wieso wird schon geheizt? so ein haus wie deines sollte nicht vor mitte oktober anfang november aktives heizen benötigen... |
||
|
||
Danke. Ich war auf dem Holzweg, dass die UWP die Leistung beeinflusst. Sie steuert wie von dir beschrieben nur Durchfluss und damit Spreizung. Die geförderte Leistung ist nur von Verdichterfrequenz und Hub "Quelltemperatur - VL" abhängig oder? Und weil das Erdreich noch so warm ist und ich mit so niedrigem VL VL [Vorlauf] auskomme ist die untere Modulationsgrenze gerade nicht 1,5 kW sondern scheinbar 2,5 kW genauso wie ich jetzt vermutlich deutlich mehr als 7,5 kW aus der Quelle holen könnte. Kurz: Es wird gewünscht. Lang: Wir sind aus der alten Wohnung 23,5 Grad innen gewohnt. Im August habe ich das Haus gekühlt und musste mich erst mal rantasten. Das Haus ist Anfang September auf 22,5 Grad "aufgeladen" gewesen. Jetzt will ich das Haus auf 23,5 Grad bringen. Ich vermute, wenn ich einmal da angelangt bin, kann ich die Heizung wieder ausschalten. Ich werde wohl wegen Mangel an Zeit die Gradminuten immer wieder zurücksetzen bis die Innentemperatur passt. |
||
|
||
Jetzt hat es mich gewurmt. Ich habe mir fix paar Formeln zusammengesucht und abgeschätzt: Gesamt Wärmekapazität Zementestrich + Stahlbetondecken = 100143 kJ/K Die WP WP [Wärmepumpe] geht mit 2,6 kW rein. Ich möchte gerne 1 K mehr. Also dauert das: t = C * dT / P = 38516 s = 10,7h Mal schauen ob ich das später im log file wieder finde. Ich vermute aber, dass die Bauteilen noch zu heterogen vorgewärmt sind. Wahrscheinlich bringt jede Rechnung in diesem uneingeschwungenen Zustand nichts. |
||
|
||
Korrekt. Ich bezweifel stark, dass du mit 2,6 kw Heizleistung den massiven Betonpuffer mit xxx Tonnen in 10 Stunden so aufheizt, dass die Temperatur im Haus um 1 Grad steigt. Eine Temperaturänderung wird sich bei dir erst in ein paar Tagen bemerkbar machen. Die Heizung in deinem Haus ist mit einem Riesenfrachter vergleichbar, der kontinuierlich dahinfährt...den kannst nicht so einfach auf 30 km/h beschleunigen und dann den Retourgang einlegen. |
||
|
||
1K bzw. 23,5°C Betontemperatur ist nicht 23,5°C Raumtemperatur, a bisserl mehr wirst schon brauchen. |
||
|
||
Tipp: Sag deiner Frau einfach, dass es eh 23 Grad hat bzw. entsorg die Thermometer Den Unterschied wird man eher nicht merken, die subjektive Behaglichkeit hängt von vielen Faktoren ab (zb. Luftfeuchtigkeit, ob man müde ist, gestresst, usw.) |
||
|
||
Bin bei RL RL [Rücklauf] 23,5 und Raumtemperatur 22,5 gestartet. Ich strebe RL RL [Rücklauf] 24,5 an. |
||
|
||
Ja genau, ich glaub du hast keine Ahnung von frierenden Frauen. |
||
|
||
oder entsorg die ... |
||
|
||
bräuchte auch keine Thermometer. Meine Frau ist bereits ein hoch-präzises/sensibles Messgerät. Jede 0,2C Abweichung von 23,5C, egal ob auf oder ab, wird sofort "erwähnt" Damit waren die Einstellungen für Heiz und Kühlkurve eigentlich superleicht abzustimmen 😅 |
||
|
||
Meiner Frau ist immer kalt, egal ob´s 22 oder 25 Grad im WZ hat...Decke muß auch im Sommer auf der Couch sein 🙃 |
||
|
||
Kein Einzelphänomen!😁 |
||
|
||
Okay es hat etwas mehr als 10 h gedauert, aber gestern wurde zur Kenntnis genommen, dass das Haus angenehm warm ist. Bei RL RL [Rücklauf] 24,5 habe ich die Gradminuten in Ruhe gelassen. In den nächsten 24h ist der RL RL [Rücklauf] wieder "abgesackt". Da ich nicht von einer riesen Wärmebrücke ausgehe, ist das Haus wohl noch nicht gleichmäßig erwärmt. Heute habe ich von ca. 16-18 Uhr nur die BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise im OG gespült, weil dort noch Luft hängt. Man sieht schön, wie der RL RL [Rücklauf] gleich tiefer zurückkommt. Heißt für mich, dass die Decke im OG noch gut Wärme einspeichern kann.: 1 |
||
|
||
nehme alles zurück ... ein paar tage später ist der kälteeinbruch auch in A eingetroffen und die meisten heizungen sind angesprungen... die mittleren außentemperaturen liegen vielerorts bei ~10°, da ist heizen angesagt... hier die entwicklung der letzten tage... heute früh ist bei uns der 'sommer' zu ende gegangen. unsere heizgrenze steht auf 11°/48h hier sieht man schön den perfekten einschwinger der gradminutenregelung... vorhin ist die sonne ein bissl rausgekommen und schon geht der spuk zu ende und der erste heiztakt der saison seinem ende entgegen... die wp kann nicht weiter runter als 20hz, daher drehen die gradminuten rauf und laufen auf 0 zu. dann ist wieder sommer ... |
||
|
||
danke, tolles bild. zeigt es perfekt wie du den letzten kalten beton aktiviert hast... |