Treppenspots - 12V - Transformator?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  virus1976
7.3. - 8.3.2013 1
1
Hi,
Ich plane beim Stiegenaufgang in U-Form ca. 30cm über den Treppen auf einer Gesamt (Wand-)Länge von ca. 8m Treppenspots zu installieren.

Ich werde mir die FLAT FRAME Basic besorgen (http://www.slvbyslv.de/main.php5?g_page=209&g_menu=130&g_arnr=112732) - gesamt 5 Stk.

Wie funktioniert das bei 12V mit dem Trafo?
Lese immer wieder, dass die Leitungslänge auf 2m begrenzt ist.
Heißt das ich darf die gesamtlänge Trafo - letzter Leuchte die 2m nicht überschreiten? (brauche ja 8m)
Bei größeren Distanzen - brauche ich dann 3 Trafos oder sogar einen eigenen Trafo pro Spot?

BTW: welchen trafo könnt ihr empfehlen?
Sollte möglichst kompakt sein um in die UP Dose reinzupassen.

gruß
Wolfgang

  •  GuniRe
8.3.2013  (#1)
Hallo,
bei 12V ist der Spannungsabfall in den Leitungen ab einer gewissen Länge einfach zu hoch, da sind es dann gleich nur mehr 10V mit einem normalen 1,5MM². Kommt natürlich auf die Last bzw Strom in der Leitung an.
Ich hab mir beim Conrad so kleine runde Dosentrafos besorgt, und immer 3 Lampen damit versorgt. Hab insgesamt 9 Spots. Ist sich somit super ausgegangen.

Waren von dieser Firma:
http://www.tcisaronno.net/?p=2513
http://www.tcisaronno.net/?p=2518

http://www.dmlights.de/wever___ducre_lito_we_10490~02799

Du hast 20W pro Spot. Wenn du ca. 8 Stk. installierst sind das 160W. Bei einer länge von 8m ist der Spannungsabfall bei 1,5mm² Kupfer 2,5V. Dann werden aus 12V gleich 9,5V. Ist jetzt natürlich so gerechnet als ob der Verbraucher erst nach 8m sitzt. Aber nicht vergessen, die Zuleitung vom Trafo zu den Spots muss mitberücksichtigt werden, und die Leitungslänge muss doppelt gerechnet werden, da Hin- und Returleitung.
Hier die Berechnung:

Leitungswiederstand:
R=(spez.Widerstand Kupfer * Länge)/Querschnitt
R=0,0178*16m/1,5=0,19 Ohm

Strom des Verbrauchers:
I=P/U=160W/12V=13,33A

Spannungsabfall Leitung:
U=I*R=13,33*0,19=2,5V

Spannung am Verbraucher:
U=12V*2,5V=9,5V

Also entweder Leitungslänge verkleinern oder Last auf der Leitung durch zB LED-Spots.

LG
Günther