« Hausbau-, Sanierung  |

tür und fenster auslas

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  dedei
22.3.2009
5 Antworten 5
5
wie viel muss ich beim mauern bei tür und fenster auslassen breite und höhe?

  •  AndiBru
22.3.2009  (#1)
Hallo - Wir haben JOSKO Fenster mit Breite 180 x Höhe 160 cm

ausgelassen haben wir Breite: 183cm und Höhe 165cm

du brauchst ca. 1 bis 1,5cm Luft links und rechts, und unten kommt noch das "Fensterbankprofil" drauf.

Sollte das bei deinen Fenstern schon mit eingerechnet sein, musst nur ca. 162cm auslassen. (ist aber nicht üblich also eher Fenster plus 5cm)

lg!

1
  •  AndiBru
22.3.2009  (#2)
Nachtrag Türe: - Bei der Türe haben wir 2cm in der Höhe und 3 cm in der Breite dazugegeben.

lg!

1
  •  ENB
22.3.2009  (#3)
@dedei - Es ist wichtig das du schon jetzt weißt,welchen Fenstereinbau du machen wirst.Wenn du mit vorkomprimierten Dichtbändern zb.(Trioplex)arbeitest,dann lässt du am besten nur max 1cm,da sonst die Materialkosten in die Höhe gehen.Wenn du die Fenster einschäumst,dann läßt du ca.1,5cm für die Schaumfuge,dann mußt du aber mit Außen und innen lt ÖN Dichtbänder montieren.Der Einbau mit den vorkomprimierten Dichtbänder ist bei kleinen Fugen günstiger (schnellere Montagezeit)

1


  •  cc9966
22.3.2009  (#4)
rohbaumaßefenster: breite + 2cm = rohbaumaß
haustür: ebenfalls rundumlaufend 1cm montagefuge, fussbodenhöhe vom bodenaufbu abhängig und ohnehin bei der türbestellung zu besprechen.
WICHTIG: bedenke, dass du bei rolladen auch noch stockverbreiterungen bekommst für die führungsschienen. d.h. das verhältnis glasfläche zur rohbauöffnung wird nochmals weniger.

1
  •  Fran
22.3.2009  (#5)
Montage mit Dichtbänder - Hallo!
Wenn die Montage mit Dichtbändern gemacht wird - muss vorher die Fensterlaibung glattgeputzt/gespachtelt sein, damit die Dichtbänder angeklebt werden können. Braucht zwar nicht viel Platz, sollte man aber mit einrechnen. Wir haben bei der Breite auch so ca. 1,5 cm auf jeder Seite gehabt. Höhe weiß ich nicht mehr so genau - aber ob du eine Stockverbreiterung machst oder nicht solltest du vor dem Einmauern der Überlager wissen.
lg

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Rollkasten