Gibts niemanden, der mir hier eine Antwort gebe könnte?
|
||
|
||
Heizlastberechnung... heißt das Zauberwort!
Über dem Heizwärmebedarf rückzurechnen finde ich mehr als ungenau. Bei einem bestehenden System gibt es keine Erfahrungen? btw Fenster gibt es keine? |
||
|
||
Wenn du's genau wissen willst hilft nur eine Heizlastberechnung nach EN 12 831.
Wenn der wetterbereinigte Heizwärmebedarf eines bestehenden Objektes durch langjährige Beobachtung bekannt ist und sich an der thermischen Qualität sowie den Heizgewohnheiten nichts geändert hat, so kann daraus durchaus auf die annähernd erforderliche Heizleistung (Heizlast) geschlossen werden. Allerdings interessiert weniger die durchschnittliche Heizleistung als vielmehr die maximal aufzubringende Heizleistung, die bei der für das lokale Klima typischen Auslegungstemperatur (z.B. -16°C) erforderlich ist, um die Räume auf der gewünschten (bisherigen) Temperatur zu halten. Dabei geht man von ca. 2100 Volllaststunden aus. Bei einem Heizwärmebedarf von 15000 kWh wäre die Heizlast des Gebäudes also ca. 7,1 kW. Die Heizung sollte also zumindest diese Heizleistung aufbringen können. In deinem Fall vermute ich, dass bei der Ermittlung des Heizwärmebedarfs mittels U-Wert-Rechner etwas schief gelaufen ist. Andernfalls wäre deine Heizung extrem überdimensioniert. Vielleicht versuchst du's mal mit diesem Heizlastrechner http://www.ifea.tugraz.at/hp_old/heizlast/heizlast.htm |
||
|
||
|
||
u-Wert und Heizleistung - @magu
Hier gehts grad ums gleiche Thema! Guckst Du! http://www.energiesparhaus.at/forum/29439 Wie schon erwähnt - Heizlastberechnung! In diesem Sinne HDE |