Unterkonstruktion - Eine einfache Lösung ist, einen Winkelrahmen aus Schaltafeln herzustellen, von dem ein Schenkel an die Wand gedübelt wird und dessen zweiter Schenkel senkrecht auf die Wandebene steht und in die Dämmschicht ragt. 1 |
||
|
||
am einfachsten - gehts wenn man die letzte Ziegelschare am Parapet aus einem breiteren Ziegel mauert.zb.30er Ziegel,letzte Ziegelschare aus einem YTONG 40er, YTONG(besserer Lambda Wert),mauert,wo das Fensterelement aufliegen kann= ableitung der senkrechten Last.Für die Befestigung gegen die Nornalkraft,die auf das Fenster wirkt(zb.Wind)nimmt man die dafür geeigneten Mauerpratzen lt Herstellerangaben. |
||
|
||
@ENB - interessante lösung!
schon mal nachgerechnet welcher psi-wert beim unteren anschluss rauskommt, wenn man die dämmung auf einer höhe von ~25cm um 5-10cm verringert und dadurch eine wärmebrücke einbaut? wenn ja bitte um bekanntgabe des ungef. psi-wertes, wenn nein, dann werd ich das demnächst mal nachrechnen, da das wirklich interessant klingt |
||
|
||
|
||
@hitec - Natürlich wird sich diese Lösung nicht gerade günstig auf die Wärmebrücken auswirken,aber es ist eine einfache kostengünstige Lösung.Währe aber trotzdem sehr interessant,was bei der Wärmebrückenberechnung rauskommt.Man könnte auch statt dem YTONG Ziegel, Schaumglas verwenden. |
||
|
||
durchrechnen - ich werd in den nächsten tagen mal 2 beispiele durchrechnen (einmal mit und einmal ohne vorgesetzten stein) |
||
|
||
einen teil hab ich schon gerechnet - ich hab jetzt mal 3 varianten mit ziegelmauerwerk durchgerechnet
wandaufbau: U=0,17W/m²K --> 20cm EPS-F, 20cm Ziegel, 1,5cm Innenputz fenster-annahme U=1,29W/m²K 1) standard ausführung fenster außen bündig, ohne stocküberdämmung psi = 0,035 W/mK 2) wie oben jedoch mit 5cm stocküberdämmung (fassade wird 5cm über den fensterrahmen gezogen psi =-0,009 W/mK 3) variante wie oben von ENB angesprochen (letzte ziegelreihe im parapet mit 25er ziegel ausgeführt psi = 0,065 W/mK so siehts also mal nicht sehr rosig aus für variante 3) ich werd aber noch var 3) mit stocküberdämmung, einmal mit YTONG und eine variante mit schaumglas rechnen. bin schon gespannt, da siehts sicher besser aus 1 |