« Hausbau-, Sanierung  |

Unterkonstruktion für Fenster

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  gruebler
11.6. - 20.6.2008
6 Antworten 6
6
Bitte vielmals, wie soll ich mir eine Unterkonstruktion für Fenster in der Dämmebene vorstellen?
So wie die "praktische Leiterzarge" in der Sendung von MDR Einfach Genial vom 3.6.2008 nur in die Dämmebene versetzt statt ins Mauerwerk?
Man lernt nie aus! Und man kann immer viel Neues und Interessantes dazulernen!
Ich möcht gerne wissen, wie es aussehen und gemacht werden soll, auch wenn ich natürlich nicht selber machen kann.
DANKE

  •  beratung-bau.at
12.6.2008  (#1)
Unterkonstruktion - Eine einfache Lösung ist, einen Winkelrahmen aus Schaltafeln herzustellen, von dem ein Schenkel an die Wand gedübelt wird und dessen zweiter Schenkel senkrecht auf die Wandebene steht und in die Dämmschicht ragt.

2
  •  ENB
13.6.2008  (#2)
am einfachsten - gehts wenn man die letzte Ziegelschare am Parapet aus einem breiteren Ziegel mauert.zb.30er Ziegel,letzte Ziegelschare aus einem YTONG 40er, YTONG(besserer Lambda Wert),mauert,wo das Fensterelement aufliegen kann= ableitung der senkrechten Last.Für die Befestigung gegen die Nornalkraft,die auf das Fenster wirkt(zb.Wind)nimmt man die dafür geeigneten Mauerpratzen lt Herstellerangaben.

1
  •  hitec
16.6.2008  (#3)
@ENB - interessante lösung!
schon mal nachgerechnet welcher psi-wert beim unteren anschluss rauskommt, wenn man die dämmung auf einer höhe von ~25cm um 5-10cm verringert und dadurch eine wärmebrücke einbaut?
wenn ja bitte um bekanntgabe des ungef. psi-wertes, wenn nein, dann werd ich das demnächst mal nachrechnen, da das wirklich interessant klingt


1


  •  ENB
19.6.2008  (#4)
@hitec - Natürlich wird sich diese Lösung nicht gerade günstig auf die Wärmebrücken auswirken,aber es ist eine einfache kostengünstige Lösung.Währe aber trotzdem sehr interessant,was bei der Wärmebrückenberechnung rauskommt.Man könnte auch statt dem YTONG Ziegel, Schaumglas verwenden.

1
  •  hitec
20.6.2008  (#5)
durchrechnen - ich werd in den nächsten tagen mal 2 beispiele durchrechnen (einmal mit und einmal ohne vorgesetzten stein)

1
  •  hitec
20.6.2008  (#6)
einen teil hab ich schon gerechnet emoji - ich hab jetzt mal 3 varianten mit ziegelmauerwerk durchgerechnet

wandaufbau: U=0,17W/m²K --> 20cm EPS-F, 20cm Ziegel, 1,5cm Innenputz
fenster-annahme U=1,29W/m²K

1) standard ausführung fenster außen bündig, ohne stocküberdämmung
psi = 0,035 W/mK

2) wie oben jedoch mit 5cm stocküberdämmung (fassade wird 5cm über den fensterrahmen gezogen
psi =-0,009 W/mK

3) variante wie oben von ENB angesprochen (letzte ziegelreihe im parapet mit 25er ziegel ausgeführt
psi = 0,065 W/mK

so siehts also mal nicht sehr rosig aus für variante 3)
ich werd aber noch var 3) mit stocküberdämmung, einmal mit YTONG und eine variante mit schaumglas rechnen.
bin schon gespannt, da siehts sicher besser aus

2

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.