Ich bin gerade dabei das Material zur Elektroinstallation zu bestellen. Welchen Vorteil haben UP Geräte ohne Befestigungskrallen?

Auf den ersten Blick erschließt sich mir weder Vor- noch Nachteil.

Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Was passieren kann ist, wenn man durch den schlampigen Einbau mit den Befestigungskrallen die Isolierung vom Aussenleiter beschädigt und die Kralle dadurch Kontakt mit diesen hat, dann liegt die Spannung am Metallring an.  Siehe Bild vorher. 

Und in der VDE-0100-420  422.5.2  ist näheres zu lesen.


2022/20221218958287.png ;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen  
  •  uzi10
  •   Gold-Award
13.12.2022  (#1)

zitat..
Hedensted schrieb: elchen Vorteil haben UP Geräte ohne Befestigungskrallen?

seit wann darf man noch Befestigungskrallen verwenden? sind ja schon lange bei Verwendung in Dosen verboten. Auch wenn man sie gerne nutzt zum besser verkeilen


1
  •  Hedensted
17.12.2022  (#2)
Kannst du kurz nen Verweis machen wo steht, dass sie verboten sind? Ich find leider nur Forumsaussagen im Netz und auch da ausschließlich, dass sie in Hohlwanddosen, jedoch nicht in UP Dosen "verboten" sind.

Ich bin eben am Zussammenstellen der Bestellung und bei JUNG sind die mit Krallen noch allesamt im Programm.

Aber auch ohne das nun klären zu können - hat ohne Krallen einen Vorteil? Gehen die Einsätze leichter rein oder was ist der Hintergrund zu ohne Krallen?

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
18.12.2022  (#3)
Montiere jetzt schon wenig Schalter und Steckdosen.  Aber wenn ich welche montiere ziehe ich die Krallen auch mäßig an. Mach das auch bei Hohlwanddosen.  Aber halt immer mit Gefühl, dass diese nicht brechen. Man muss halt ein wenig aufpassen, dass man durch die Krallen keine Leitungen beschädigt (einklemmt).  Ohne Krallen hat man ein wenig mehr Platz in den UP Dosen. 
Aber wo liegt das Problem?  Bestell alles mit Krallen, und wenn du die 2 Krallenschrauben entfernst, fallen die Krallen ab und du hast Einbauten ohne Krallen.  Oder gibt es Schalter- und Steckdoseneinsätze, bei denen das nicht möglich ist? 
Bin immer wieder erstaunt darüber, welche Probleme heutzutage Kopfzerbrechen bereiten 😊.

1


  •  Hedensted
18.12.2022  (#4)

zitat..
Kleinermuk schrieb:

Bin immer wieder erstaunt darüber, welche Probleme heutzutage Kopfzerbrechen bereiten 😊.

Verunsicherung aufgrund der schieren Anzahl an Möglichkeiten. :)
Als jemand, der das zum erstmal in großer Menge bestellt denke ich "da muss sich ja jemand etwas dabei gedacht haben".
Und wenn sich jemand etwas gedacht hat, hat's bestimmt nen guten Grund.

Aber du hast natürlich Recht - abmontieren wenn's stört erspart viel nachdenken im Vorhinein.


1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
18.12.2022  (#5)

zitat..
Hedensted schrieb: Als jemand, der das zum erstmal in großer Menge bestellt denke ich "da muss sich ja jemand etwas dabei gedacht haben".

Welcher Hersteller hat solche Einsätze ohne Krallen im Programm?
Hab jetzt auf die Schnelle nach  Merten und Busch-Jäger gesucht.  
Die gängigen haben alle Krallen.


2022/2022121866618.jpg




1
  •  Hedensted
18.12.2022  (#6)
Jung zb. - anscheinend jeglicher Einsatz.

"..ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 506 EU"

https://m.jung.de/at/online-katalog/62516391/62516392/

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
18.12.2022  (#7)
Was passieren kann ist, wenn man durch den schlampigen Einbau mit den Befestigungskrallen die Isolierung vom Aussenleiter beschädigt und die Kralle dadurch Kontakt mit diesen hat, dann liegt die Spannung am Metallring an.  Siehe Bild vorher. 

Und in der VDE-0100-420  422.5.2  ist näheres zu lesen.


2022/20221218958287.png