Hm, ich weiß jetzt nicht wieviel in der 75er ist. Darauf hingewiesen hat mich jedenfalls niemand, weder der GU, noch der Vaillant Techniker bei der Inbetriebnahme. |
||
|
||
Schaust du in die Betriebsanleitung, 2,39kg |
||
|
||
Na dann, Glück gehabt. |
||
|
||
Kein Glück, die wurde genau so entworden, dass sie unter dieser Schwelle der F-Gas-VO bleibt. |
||
|
||
Also wär das vielleicht ein gangbarer Weg auf die Split umzusteigen (wenn der Insti da mitspielt)? In meiner Kalkulation sind nämlich auch so Themen wie Wartungskosten (der Gastherme zb) mit drinnen die ja bei der Monoblock wegfallen - bei der 55er Split ja anscheinend auch. Die Split fängt offensichtlich auch ein wenig später zu takten an, dafür ist der Bivalenzpunkt etwas früher erreicht (Monoblock Taktung ab ca +3°, Bivalenzpunkt für 5KW bei -15°; Split Taktungab ab ca +4°, Bivalenzpunkt für 5kW bei ca -12°) - also eher homöopatische Unterschiede (Reserven sind bei der monoblock aber definitiv höher) |
||
|
||
Ich würd jedenfalls nichts überstürzen und schon gar nichts unter Druck entscheiden wollen. Solange noch kein Auftrag beim Inst unterfertigt ist, weiter nach der besten Lösung suchen. Muss ja nicht unbedingt V sein. Schafft die bestehende Hydraulik den Mindestdurchfluss? Wie hoch ist die VL VL [Vorlauf] Temp gerade jetzt wo es kalt ist? |
||
|
||
Temperatur im Kessel (Gastherme)beträgt 36°, direkt an den Sensoren Vorlauf/Rücklauf 31° und 24° Wir habeen 5 Heizkreise im EG und 4 im OG, gesamt ca 750m FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr (ohne Zuleitungen), Durchfluss im Schnitt 1,3l (hydraulisch abgeglichen) |
||
|
||
31/24 bei welcher AT AT [Außentemperatur]? Passt generell gut, reicht die 35er verm. auch. Hab leider keinen Überblick über den LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Markt, nimm dir Zeit und kalkuliere mindestens noch zwei andere Hersteller. Stress hast ja eh keinen. |
||
|
||
-6° Wir haben übrigens die letzten 36 Stunden (da hatte es im Schnitt -4°) ziemlich exakt 7,2m³ Gas gebraucht - das sind Daumen mal Pi 2kW Leistung oder? Die 35er hab ich mich nicht getraut - vor allem haben die 35 und die 55er offensichtlich die gleiche untere Modulationsgrenze. Grundsätzlich ist die Anlage ja bestellt (Angebot da, mündlich alles vereinbart, Installateur war sehr bemüht), kerngebohrt hab ich auch schon. Preis/Leistung passt halt grundsätzlich gut, Lautstärke ist auch sehr gut. Ich frag mich nur wegen dem blöden ZWT - oder mach ich mir eh zu viel Sorgen weil bei mir die Anlage nicht massiv überdimensioniert ist (wie bei anderen mit der 75er, die ja offensichtlich standardmäßig verbaut wird - hat uns ein Vaillant Typ auf einer Messe auch empfohlen) |
||
|
||
Ja, daher würd die 35er auch passen. Die plus wird er dir ohne ZWT net verbauen dürfen. Warum nicht die kleinste Split mit Unitower? |
||
|
||
sicherheitstechnisch wäre eine aus meiner sicht gleichwertige lösung eine thermische ablaufsicherung, da öffnet ein ventil bei unterschreiten einer mindesttemperatur und entleert den kritischen kreis des kondensators... vielleicht sieht das auch Vaillant als gleichwertig. von der effizienz und dem pumpenaufwand hättest du dann keinen nachteil mehr... die kann auch weiter runter. würde auch hier die split als bessere lösung sehen... |
||
|
||
Wo misst die therm. Ablaufsicherung? Zweifühlerabhängigkeit gegen Fehlentleerung, oder ist das ein rein thermischer Öffner ala Bimetall? |
||
|
||
@dyarne Hast du dich nicht letzte Woche mit dem Vaillantmenschen getroffen? Generell wäre es interessant, ob die die Anlage wirklich nur mit ZWT freigeben oder ob das einfach zum Abwimmeln gesagt wurde. Ich als Laie denk mir, wenn die Pumpe im Außengerät moduliert, aber die vom ZWT nicht, kann das ja ned gut zusammenlaufen. |
||
|
||
Der untere Modulationsbereich der 35 und der 55er ist offensichtlich identisch (egal ob Monoblock oder Split) - da geh ich kein Risiko ein. Die 75er würde bei mir schon bei ca -2° takten oder? Also eher versuchen auf die Split zu gehen? |
||
|
||
Wenn ich es richtig sehe, läuft die Split beim Abtauen durch, da über das 4-Wege-Ventil geschaltet wird. Wäre mir persönlich sympatischer. Kein ZWT, kein wie auch immer gearteter Puffer. Weiß jetzt nicht, obs die Split auch in 35er gibt, aber egal. Wenn du mit dem integrierten WW WW [Warmwasser]-Volumen auskommst, nimmt das Teil nicht mehr Platz weg, als die jetzige Gasdose. |
||
|
||
Ich denke nicht, dass es die als Split gibt. Die "plus" Modelle sind ja mit R290 und die sind doch immer Monoblock Geräte, wegen des Kältemittels Propan. Also mir ist keine Split mit R290 bekannt. Nachdem meine Wahl im Frühling nach sehr viel Recherche auf eine Nibe S2125 (R290) gefallen ist, bin ich aber vielleicht nicht mehr am letzen Stand. |
||
|
||
Die Split hat 410A als Kältemittel. |
||
|
||
Guten Morgen, @dyarne, magst du mir kurz erklären wie die therm. Ablaufsicherungen arbeiten oder hast du einen Link? Danke, schöne Grüße Leonhard |
||
|
||
@dyarne Will nochmal fragen, wie diese Ablaufsicherung funktioniert!? |
||
|
||
sorry Leonhard, so viele offene fäden ... ist ein rein thermischer öffner, dieser hier bspwl bei unter 3°C so schaut sowas aus... ... hier ist die beschreibung https://www.tga-fachplaner.de/produkte/caleffi-frostschutzventil-fuer-waermepumpenanlagen |
||
|
||
haben wir leider wg beidseitiger terminkollisionen verschieben müssen. soll früh im nächsten jahr zustandekommen, reglerthema wurde angesprochen und wird von mir als liste geschickt. ich bleibe drann... in meinen planungsunterlagen beschreibt Vaillant allgemein sowohl direkte anbindung als auch entkoppelte über den zwischentauscher. es kann aber durchaus sein daß da länderweise eine eigene linie gefahren wird... volle zustimmung. darum laufen auch modulierende wp (noch) schlechter an puffer/weiche als starre on/off ... |