Mein Vaillant Wärmezentrum ist nach nur 11 Jahren im Heizregister undicht, weshalb es mir natürlich immer Wasser vom Speicher in die Heizung drückt.
Ja, ja, die Anode hat immer Grün Angezeigt, und hilft natürlich nichts gegen Korrosion in der Heizschlange. Da ich Kupferrohre habe, ist es wahrscheindlich zu einer Korrosion in der Heizschlange gekommen....das ist aber nur meine Vermutung. Deshalb wollte ich nun einen Edelstahspeicher.
Da Vaillant keinen Edelstahlspeicher hat, habe ich mir nun einen Junkers SW 120 1o A gekauft. Der Installateur hat nun den Vaillant Temperaturfühler einfach nur in das Loch des Speichers, in dem die Tauchhülse ist "gelegt". Warum, weiß ich nicht. Vielleicht passt der Fühler nicht in die Tauchhülse..... Wie auch immer, stimmt jetzt die Temperatur, die die Therme vom Sensor bekommt natürlich überhaupt nicht.
Nun meine Frage:
Kann man einen Junkers Fühler, auch an die Vaillant Therme (Atmotec exclusive VC AT AT [Außentemperatur] 194/5-7-H) anschließen?
Vielen Dank für die Hilfe...
Stefan

  •  cacer
  •   Gold-Award
27.11.2022  (#1)

zitat..
stefanregen schrieb: stimmt jetzt die Temperatur, die die Therme vom Sensor bekommt natürlich überhaupt nicht.

warum passt die nicht?
meinst, weil der fühler lose drin liegt?
dann stopf z.b. ein stäbchen verpackungsschaumstoff oder ein streifen armaflex etc rein, damit der fühler etwas stärker an der wandung anliegt und stopf auch das loch zu.

die tauchhülse ist ja von warmem wasser umschlossen und gibt die temp schon gut an den fühler ab, wenn da nicht grad durchzug in der hülse herrscht ;)

ob der junkers fühler an die vaillant passt, kommt auf den wiederstand und kennlinie an. 


1
  •  stefanregen
27.11.2022  (#2)
Normalerweise wird der Fühler so viel ich weiß, in einer Tauchhülse mit einer Schraube fixiert. Der Speicher hat ein "Loch" von ca. 1cm Durchmesser, dort hat der Installateur den Fühler einfach hineingelegt.