Du kannst bei deiner Wärmepumpe sicher auch die thermische Leistung etc. anschauen. Die Pumpe sollte ja bei 2° AT an die 10kW Heizleistung bringen. Wenn die Fassade fehlt und das Dach ist das nicht verwunderlich das sie total am Limit ist. Gibt hier genügend Erfahrungsberichte das die Pumpe im ersten Winter ohne Fassade/OG-Isolierung es nicht ohne Heizstab schafft :/ |
||
|
||
Fassade ist beim 50er Ziegel nicht wirklich viel was da verloren wird Bei mir schätze ich das jetzt mit der gemachen Fassade auf 15% weniger ein. Deckendämmung macht natürlich viel aus das ist klar. Vl muss aber einiges höher sein wie nur 27 Grad das stimmt was anderes nicht |
||
|
||
Was hast du VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] Ist? Und welchen Durchfluss? So kann man die Leistung berechnen und zumindest wissen wir dan ob die WPWP [Wärmepumpe] zu wenig liefert. |
||
|
||
|
||
@505ps505 du bist hier eher beim doppelten. Arne hatte hier letztens eine schöne Folie wie viel alleine die unverputzen Stösse an Fläche ausmachen. Und wenn das Haus die ganze Wärme abnimmt sind 27°C VL VL [Vorlauf] durchaus möglich. Und wenn die OG-Decke nicht isoliert ist zieht die auch extremst an Wärme (nur Beton zwischen Aussenluft und Innen - das ist ganz extrem). Edit: habs gefunden. |
||
|
||
Zervus! Naja eine Heitkurve von 3,0 ( hohr VL VL [Vorlauf]-Soll) ist nicht klug. Ich hab die 118/4 flexocompact und fahre mit einer HK von 0,15 und adaptiver Heizkurve. Bei meinen erstenVersuchen hatte ich die Nachtabsenkung noch zu lange drinnen. Die ist rausgeflogen. Stell mal deine Einstellungen ins Forum, vl können wir dir helfen. |
||
|
||
Hallo, wir haben auch eine Flexo VWF117/4 in Betrieb auch derzeit ohne Fassade - das sollte kein wirkliches Problem darstellen. Dachbodendämmung natürlich schon eher. Wir haben die WPWP [Wärmepumpe] seit Sommer in Betrieb und damit bereits den Estrich ausgeheizt. Ein Problem was wir derzeit haben ist, das sich die Pumpen-/Mischergruppe nicht einschaltet, obwohl die gewünschte Solltemperatur nicht erreicht wird. Auf der Platine VR71 ist Strom vorhanden aber das Relais schaltet einfach nicht. Nicht einmal eine Zwangschaltung "mit Partymodus" ändert hier etwas, somit kann es auch nicht an den derzeit hohen Außentemperaturen liegen. Das Problem hatten wir nun schon 3mal. Dieser Fehler wird aber nicht am Display angezeigt. Strom weg und wieder ein und das Relais schaltet sofort durch. Heute das selbe Spiel, Partymodus probiert, wieder nichts, Strom weg und ein, Relais schaltet. Mittlerweile habe ich auch das App installiert und hier konnte ich sehen das seit gestern 17:00 Uhr kein Stromverbrauch der Heizung war, somit dürfte die Pumpengruppe seit gestern wieder ausgefallen sein ohne Fehlermeldung. Kundendienst von Vaillant kann es sich auch nicht wirklich erklären woran es liegen kann - dieser meinte nur, dass bei nochmaligem Fehler der Kundendienst geschickt wird. Eventuell können sie nun etwas aus der Ferndiagnose auslesen, obwohl laut dem läuft das System einwandfrei?! Lange Rede kurzer Sinn, prüfe ob auch die Pumpen- und Mischergruppe auch wirklich ständig in Betrieb ist!!! |