So in die Richtung hab ich das eh schon befürchtet. Natürlich bin ich mit meinen Überlegungn etwas (zu) spät dran. Das EG steht schon, die Schläuche zu den Brunnenposition liegen schon in der Erde und die Brunnen werden im Jänner gebaut (Grundwasser auf etwa 4m) Aber die Lösung mit der kleinen Nibe + dem Saugheber sieht sehr interessant aus und ich würde sagen, dass könnte man eventuell jetzt noch machen - wie ist da eure Einschätzung. Ich habe morgen sowieso einen Termin mit meinem Installateur, schauen wir einmal was er sagt wenn ich ihn damit konfrontiere. Vielen Dank in jedem Fall für die vielen guten Informationen, gefällt mir hier |
||
|
||
Im Bereich von 5 kW Heizlast ist derzeit die Nibe 1155 am besten geeignet.Jeder Einschaltzyklus einer Wärmepumpe drückt auf die Leistungsziffer, da jeder Kältekreis einige Minuten braucht bis ein stabiler Betriebspunkt erreicht wird. Auch das direkte Einschalten des Kompressors bedingt einen höheren Anlaufstrom und erhöht den Kompressorverschleiß. Eine gute Jahresarbeitszeit ist nur mit einer genauen Anpassung des Wärmepumpensystemes an die vorhandene Heizungsanlage erzielbar. In der Inbetriebnahmepraxis ist die gute Betriebsanpassung mit einer mudulierenden Maschine wesentlich einfacher und auch mit weniger Zeitaufwand erreichbar.
Es lässt sich jede Solewärmepumpe mit einen Zwischenkreiswärmetauscher als WW WW [Warmwasser]- WPWP [Wärmepumpe] verwenden. Beim Zwischenkreistauscher empfehle ich Plattentauscher in geschraubter Ausführung, da diese auch zerlegbar und reinigbar sind. Der Wärmepumpenwirkungsgrad ist auf Grund der hohen Entzugstemperatur sehr gut, es ist nur auf eine geringe Stromaufnahme der Wasserförderpumpe zu achten. Beim WW WW [Warmwasser]-System lässt sich die passive Kühlung mit einen zusätzlichen Wärmetauscher sehr einfach durchführen. Hier die nicht unbedingt die originale Passivwärmetauscherstation erforderlich. |
||
|
||
Gibt es hier bessere Alternativen zu den "standard" Brunnenpumpen die das Budget nicht vollständig sprengen falls eine Saugheber Anordnung nicht möglich sein sollte? |
||
|
||
Wie ist der Brunnen aufgebaut und für welche Schüttleistung konzipiert. |
||
|
||
Ich hatte am Freitag ein sehr gutes Gespräch mit meinem Installateur.
Er sieht auch die kleinere 57/4 als ausreichend an. Er hat sich auch sehr Interessiert an der Saugheber Lösung gezeigt und gemeint er schaut sich das einmal genauer an Von der modulierenden WPWP [Wärmepumpe] ist er noch nicht überzeugt, ich hab ihm jedoch einmal die technischen Daten da gelassen Es ist ein Schachtbrunnen mit 1m Durchmesser, 6,5m tief, GOK auf 3,5m. Die Schüttleistung ist auf die Wärmepumpe abgestimmt - also min. 2,5m³/h PS: Kann ein Administrator einen Teil des Themas in ein neues Thema verschieben - weicht dann schon ganz schön vom ursprünglichen Thema ab - Entschuldigung. |
||
|
||
Hier sind beste Voraussetzungen füe WW WW [Warmwasser]- Wärmepumpe mit Saugheber. Eventuell 2. Leitung für Nutzwassersystem verlegen. |