« Heizung, Lüftung, Klima  |

Verbrauch Strom WP

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2  3 ...... 4  5 
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
13.12.2012 - 30.4.2013
98 Antworten 98
98
hab mir wie johro auch schon überlegt, einen neuen thread zu starten, um den parallelthread nicht zu killen ;)
also euren stromverbrauch, soletemperatur, vorlauf ect. posten.
hab seit jetzt diese teil eingebaut:
http://www.amazon.de/Swissnox-Drehstromz%C3%A4hler-3x10-100A-Energiez%C3%A4hler/dp/B002Y1R2LS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
im verteilerkasten.
misst das trum auch die pumpenströme, oder nur heizung und lüftung?

  •  schaushauns
  •   Bronze-Award
14.1.2013  (#21)
Speedcat, deine 12 kWh hab ich auch fuer die letzte woche inkl. WW natuerlich je tag.
Sole nicht gemessen.

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
15.1.2013  (#22)
Poste mal deine Parameter vom Haus.

1
  •  johro
  •   Gold-Award
15.1.2013  (#23)

zitat..
wie "warm" ist´s bei dir im haus momentan? time for hardcorekuscheln

es hat im EG noch 20.6° und im OG 20,0° emoji
ich sitze gerade vor dem Fenster und warte auf den Servicetechniker, er sollte gleich in der früh kommen. warum der die sch... wilo-pumpen nicht generell im auto hat versteh ich auch nicht, sind ja eh überall die gleichen verbaut. und wenn die Umwälzpumpe nicht geht, dann hast auch kein Warmwasser (wegen Hochtemperaturfehler) und das ist das schlimmste.

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
15.1.2013  (#24)
das ist ärgerlich. und, schon repariert?

btw: da bin ich froh, trotzdem einen kamin und vor allem den kamineinsatz zu habenemoji

1
  •  johro
  •   Gold-Award
15.1.2013  (#25)
hallo - ja geh seit einer stunde wieder, warmwasser ist cool, jetzt kann ich wieder duschen emoji
die wp hat nun zu kämpfen, läuft bereits seit einer stunde, bin gespannt wie lange es dauert bis sich die Temp wieder hebt, gut dass ich eine 9kw WP WP [Wärmepumpe] habeemoji

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
21.1.2013  (#26)
Weiter geht's:

Verbrauch die letzte Woche: 100Kw/h für heizen und WW WW [Warmwasser].
Außentemperatur die letzten Tage nicht über -4grad
Innentemp. wie gehabt.
Sole-Eingang plus 1 grad

Verbrauch HH Strom gesamt inkl. Heizen die letzten vierzehn Tage: 476 KW/h.
Gruß, alex

1
  •  schaushauns
  •   Bronze-Award
28.1.2013  (#27)
Update WP WP [Wärmepumpe] verbrauch - .. im Detail in Ergänzung von sensais HH thread:
Hab da wohl mal einen kopfrechenfehler gehabt, die 12 Kwh kann ich im xls nicht mehr reproduzieren emoji
Wie auch immer: Die letzten Wochen hatte ich im Schnitt "rückwärts" folgende, durchschnittliche tägliche KWH bei rd. 100m2 beheiztem EKZ 45 Häuschen, 2 erw., 1 Kind:
20, 19, 17, 14, 15, 16, ...
Dzt. keine soletempmessung durchgeführt.
Edit: Im Dez. waren einige Tage dabei, wo den ganzen Tag die SZ Fenster sperrangelweit offenstanden... Was den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Befürwortern wohl wieder ein argument mehr liefert emoji

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
29.1.2013  (#28)
Hab die letzte Woche 106Kw/h verbraten. Sole- ein zw. plus 0,4 und 1,5 grad.
Verbrauch HH+heizen letzte Woche 201Kw/h.
Edit: Wieso reißt stundenlang das Fenster auf?

1
  •  niceguymarty
  •   Bronze-Award
29.1.2013  (#29)
no servas.*klugscheismodus an*
106 bzw 201 kW pro Stunde sind aber schon der Hammer
ich glaub eher du meinst, du hast in einer Woche 106 bzw 201 kWh verbraucht.
*duckundrenn*

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
29.1.2013  (#30)
rrrrrrichtig.....emoji

1
  •  johro
  •   Gold-Award
29.1.2013  (#31)
hallo - da ich schifahren war, habe ich nur die werte der letzen 12 Tage: gesamt 95h laufzeit der heizung und 223kwh dh 18,6kwh pro Tag inkl Umwälzpumpen

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
5.2.2013  (#32)
Verbrauch Jänner 2013 - mein Verbrauch im Monat Jänner 2013
(210 m² WFL; EKZ 36; Tiefenbohrung, 8 m² thermische Solar, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung])

Heizung inkl. WW: 555,2 kWh
Haushaltstrom: 436,5 kWh
Wasser: 9 m³
Laufzeit WP WP [Wärmepumpe] Heizung: 294,4 h
Laufzeit WP WP [Wärmepumpe] WW: 50,1 h
Zyklen: 232
thermische Solar: 7 KW Ertrag

Eingang Sole mittel: +2,9°

1
  •  johro
  •   Gold-Award
5.2.2013  (#33)
Hallo, anbei meine Daten vom Jänner (33 Tage, weil ich halt so abgelesen habe.)
193WnFl, EKZ36, WP mit 9kw, Flächenkollektoren, kein Solar, Keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]

Heizung 410kwh (inkl. Umlaufpumpen, gesamter Winter bis jetzt 1200kwh)
Warmwasser 38kwh
Laufzeit WP WP [Wärmepumpe] Heizung 190h
Laufzeit WP WP [Wärmepumpe] Warmwasser 19h

Sole liegt auch bei ca. +3°

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
5.2.2013  (#34)
verbrauch jänner WW WW [Warmwasser]+heizung auf 23°: 400 Kwh
verbrauch HH-strom: 400Kwh
sole-eingang: ~+1,3°

also gesamt genau 800 Kwh, und das im ersten winter. bin mehr als zufrieden mit meiner bösen D&W

1
  •  johro
  •   Gold-Award
5.2.2013  (#35)
hallo - Hi Speedcat du hast 150qm WnFl und mit welcher EKZ? 25 inkl KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?
wie kommst jetzt auf 800kwh?

lg
johannes

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
5.2.2013  (#36)
150m2 wohnfläche plus 20 m² NBG, EKZ 14 inkl. KWL, 25 exkl.
wie ic hauf die 800 Kwh komme? lol, habs ja eh oben geschrieben, verbrauch jänner gesamt HH+heizen+WW.

gruß, alex

1
  •  mabu
5.2.2013  (#37)
Ist das nicht ein wenig viel HH Strom? Betreibst du ein Rechenzentrum daheim? ;)

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
5.2.2013  (#38)
4 Personen, 2 Kids mit 10 und 6, Frau daheim, tägliches kochen? Nö, das passt schon

1
  •  ghost030878
  •   Silber-Award
5.2.2013  (#39)
Verbrauch Jänner 2013 - 235m² Wohnfläche ca. 10m² abgeschaltet (Schlafzimmer) und 35m² auf 15°-16° gedrosselt (thermostat)

EKZ 39 keine kwl und keine Solar

Verbrauch

Heizen inkl WW WW [Warmwasser] 577 kwh (18,63kwh/Tag)
HH
453 kwh (14,61kwh/Tag)
Laufzeit
293
(9,45Std/Tag)

Starts
312
(10,06Strats/Tag)
Erz.Energie 2410
AZ
4,17

Sole erhohlt sich etwas war aber schon heure mal auf 0° am ende eines taktes

1
  •  johro
  •   Gold-Award
5.2.2013  (#40)
hallo - hi ghost, dh du hast ca. 190qm und EKZ39, also fast ähnlich werte wie ich und deine 577kwh liegen etwas über meinen 450kwh, darf ich fragen welche WP WP [Wärmepumpe], Leistung, Kollektoren und genaue Soletemp du hast?

lg
johannes

1
  •  ghost030878
  •   Silber-Award
5.2.2013  (#41)
hallo johro - wenn ich alles beheizen würde würde ich 235 m² beheizen
WP WOLF BWS1-08
8,4 kw
6 Kreise zu je 100m also 600 m verlegt

sole momentan 0,3 ca.

mfg

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next