« Heizung, Lüftung, Klima  |

Verbrauch Strom WP

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3  4  5 
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
13.12.2012 - 30.4.2013
98 Antworten 98
98
hab mir wie johro auch schon überlegt, einen neuen thread zu starten, um den parallelthread nicht zu killen ;)
also euren stromverbrauch, soletemperatur, vorlauf ect. posten.
hab seit jetzt diese teil eingebaut:
http://www.amazon.de/Swissnox-Drehstromz%C3%A4hler-3x10-100A-Energiez%C3%A4hler/dp/B002Y1R2LS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
im verteilerkasten.
misst das trum auch die pumpenströme, oder nur heizung und lüftung?

  •  johro
  •   Gold-Award
28.4.2013  (#81)

zitat..
alf1973 schrieb: Grundsätzlich funktioniert das System


hallo Alfons, die siehst es ja postivemoji , dein haus könnte wahrscheinlich mit 1000kwh auskommen...

1
  •  ghost030878
  •   Silber-Award
28.4.2013  (#82)
hallo alf - Laufzeit bei mir vom 1 juli 2012 - 26.04.2013 3125

verbrauch in dieser zeit 3369 kwh inkl ww

breche wahrscheinlich auch keinen Rekord im wenig verbrauch
heize das erste jahr und probieren viel herum

über 7000kwh in dieser zeit ist sicher nicht ok bei einen passivhaus
ich habe eine EKZ von 39 keine kwl und keine solaranlage

aber hier gibts genug Mitglieder die sich spitze auskennen vielleich können die dir etwas helfen wie man dieses Problem in griff bekommt

mfg

1
  •  creator
  •   Gold-Award
28.4.2013  (#83)

zitat..
Keine runterschaltung der Heizung bei Sonneneinstrahlung, scheinbar kein Wärmefühler verbaut.
Heizung von ZWS, leider ein Standardprogramm, bekomme keine Heizlastberechnung oder sonstiges von denen.
Zukunfts Orientierte Wärmesysteme hat mich mit dem Namen geblendet und eine Ol / Gas Behälter für Warmwasser an eine Wärmepumpe drangehängt


na ja, standard-Vorgehensweise: mängelrüge, verbesserungsfrist und schadenersatz für 6000kwh... da lange zuschauen ist ned soo ideal.

1
  •  alf1973
28.4.2013  (#84)
@creator -

zitat..
creator schrieb: na ja, standard-Vorgehensweise: mängelrüge, verbesserungsfrist und schadenersatz für 6000kwh... da lange zuschauen ist ned soo ideal.


Ist erfolgt. Letzte Frist jetzt verstrichen.

Wüsste trotzdem gerne zusätzlich, wer mit dem Lieferanten ähnliche Probs hatte.

Danke, Alfons

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
28.4.2013  (#85)
Nachdem die anderen nicht interessiert, was da - tatsächlich zusammengeschustert wurde ... und von einem Haus mit "annähernd Passivhaus Standard" und einer wahnwitzigen Heizungslösung (was auch immer ein "Öl/Gas-Behälter" sein mag) mit Luftwärmepumpe und defekter Solaranlage herleiten, dass das Passivhaus an sich nicht funktionieren kann ... würde ich doch gerne mehr Fakten haben.
Die 7.200 kWh sind Wärme oder Strom? Bei 70kWh Heizstabvervbrauch in 2 Tagen ist ja anzunehmen, dass die LWP LWP [Luftwärmepumpe] die Heizstabwärme rückkühlt statt vorheizt emoji 125m² Bungalow oder mehrgeschoßig?
Und ... dyarne liegt vermutlich gar nicht so verkehrt, wenn er fragt:

zitat..
dyarne schrieb: ich nehme an die anzahl der fenster und türen stimmt mit den entsprechenden maueröffnungen überein?


=> Zitat des Tages :)

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
28.4.2013  (#86)
@2moose -

zitat..
Die 7.200 kWh sind Wärme oder Strom?


Also ich bin davon ausgegangen, dass das Wärme ist.
Bei Strom wär´s ja noch schlimmer, wenn da ned die ganze Gasse noch dranhängen würde...

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
28.4.2013  (#87)
Bei 7200kWh thermisch und 3840 Betriebsstunden und einem - angenommenen COP von 3 darf die WPWP [Wärmepumpe] dann aber nur noch 600W Anschlussleistung haben ... unter Berücksichtigung der Nebenaggregate kanns dann nur noch ein Kühlschrankkompressor sein emoji

... und ich glaub Du bist einer der Wenigen, die von thermischer Energie ausgegangen sind ...

1
  •  alf1973
29.4.2013  (#88)

zitat..
2moose schrieb: Die 7.200 kWh sind Wärme oder Strom? Bei 70kWh Heizstabvervbrauch in 2 Tagen ist ja anzunehmen, dass die LWP LWP [Luftwärmepumpe] die Heizstabwärme rückkühlt statt vorheizt emoji 125m² Bungalow oder mehrgeschoßig?
Und ... dyarne liegt vermutlich gar nicht so verkehrt, wenn er fragt:


Hallo,

die Kwh ist die Summe des Stromverbrauchs, der auf dem WPWP [Wärmepumpe] Stromzähler steht.

Da ich massiProbleme mit der Bereitstellung von Warmwasser hatte, fiel dem Installateur nichts besseres ein, als mir den Heizstab zuzuschalten, bei 5° Aussentemperatur. Die Warmwasserversorgung beim Duschen wurde dadurch nicht besser und mein beobachteter Stromverbrauch mit Heizstab erhöhte sich auf 70 kwh / Tag. Den Heizstab klemmte ich dann am zweiten Tag ab.

Das Haus ist zweistöckig, mit einem einstöckigen Anbau, der direkt an das Nachbarhaus anschliesst. Alle Fenster sind gen Süden / Süd- Westen ausgerichtet.

Jetzt noch zum Sanusol650 der ZWS. Dies ist ein Kombischichtenspeicher, der eigentlich für den Anschluss an Gas- oder Ölheizungen gedacht ist und dort vielleicht auch funktioniert. ZWS hängt diesen Speicher an eine WPWP [Wärmepumpe] und betet, dass alles funktioniert. Selbst in der Steuerung steht nur Gas oder Öl als Wahlfunktion drinnen (was die Herkunft erklärt und die fehlenden Hausaufgaben, nicht mal der Text wurde umgeschrieben.....

Hoffe, ich konnte Klarheit bringen (-;

Und ich danke Dir. Alfons

1
  •  niceguymarty
  •   Bronze-Award
29.4.2013  (#89)

zitat..
die Kwh ist die Summe des Stromverbrauchs, der auf dem WPWP [Wärmepumpe] Stromzähler steht.


Da hats aber gröber was. Selbst bei einem COP von 1 darf bei deiner EKZ nicht soviel Stromverbrauch zusammenkommen.

1
  •  bautech
29.4.2013  (#90)
Alle anderen Variablen ausgeschlossen? - Alter / kaputter Geschirrspüler / Kühlschrank / Tiefkühltruhe? Fernseher Stromfresser? Irgendwo Durchlauferhitzer?
Diese Werte schrecken schon ein bißchen... emoji

1
  •  dyarne
29.4.2013  (#91)
Kombischichtenspeicher - hallo alf,

zitat..
alf1973 schrieb: ...Da ich massiProbleme mit der Bereitstellung von Warmwasser hatte...
...Dies ist ein Kombischichtenspeicher, der eigentlich für den Anschluss an Gas- oder Ölheizungen gedacht ist und dort vielleicht auch funktioniert. ZWS hängt diesen Speicher an eine WPWP [Wärmepumpe] und betet, dass alles funktioniert...

damit hast du dir schon eine gute selbstdiagnose für eines deiner probleme gegeben.
beim kombischichtenspeicher in verbindung mit wp und deren hohen volumenstrom gibt es meist/immer das problem, daß der schichtenspeicher durchgequirlt wird und die heizung am ww nascht mit der folge ständiger ww-anforderung an die wp, ww-mangel und schlechte effizienz. siehe forumsreferenzanlage von flubi... ;-9
http://www.energiesparhaus.at/forum/29362_4

aber das größere problem ist ja dein wärmebedarf, der ja selbst mit elektrodirektheizung nicht erklärbar ist. hast du ansätze zur bauauführung, die da greifen?
kannst du ausschließen. daß deine solaranlage den puffer himmelwärts entleert?
hast du einen wärmemengenzähler?

fragen über fragen

hast du die nummer von atv. wär eine sondersendung wert. sorry soll nicht zynisch sein...

1
  •  alf1973
29.4.2013  (#92)
@bautech -

zitat..
schrieb: Alle anderen Variablen ausgeschlossen?
Alter / kaputter Geschirrspüler / Kühlschrank / Tiefkühltruhe? Fernseher Stromfresser? Irgendwo Durchlauferhitzer?
Diese Werte schrecken schon ein bißchen...


Alles ausgeschlossen (-;

Ich denke, dass ein Gericht darüber entscheiden wird, ob "Zukunftsorientierte Wärmesysteme" tatsächlich ein derart zukunftsorientiertes Wissen bereit stellt. Wenn die Deutschen damit zufrieden sind, viel Spass. Mir wollen sowas eigentlich net ham.

Alfons

1
  •  alf1973
29.4.2013  (#93)
@2moose -

zitat..
schrieb: Bei 7200kWh thermisch und 3840 Betriebsstunden und einem
angenommenen COP von 3 darf die WPWP [Wärmepumpe] dann aber nur noch 600W Anschlussleistung haben ... unter Berücksichtigung der Nebenaggregate kanns dann nur noch ein Kühlschrankkompressor sein emoji

... und ich glaub Du bist einer der Wenigen, die von thermischer Energie ausgegangen sind ...



Elektrische Energie!!!


7000kwh

1
  •  alf1973
29.4.2013  (#94)

zitat..
dyarne schrieb: hast du die nummer von atv. wär eine sondersendung wert. sorry soll nicht zynisch sein...
alf1973


Her damit! Dann können wir die aus der Republik scheuchen.

Solaranlage wird nicht beheizt, Wärmemengenzähler leider nicht vorhanden....

1
  •  bautech
29.4.2013  (#95)
User bauherrenhilfe hier im Forum suchenOder hier:

http://www.bauherrenhilfe.org/

Da gibts den Nussbaum-Sekora auch...

ng

bautech

1
  •  Ferlin
30.4.2013  (#96)
Bei mir sind die 2603 kwh in € ~416,find ich für die verhasste LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] schon nicht schlecht!
BG

1
  •  alf1973
30.4.2013  (#97)

zitat..
schrieb: ...
Bei mir sind die 2603 kwh in € ~416,find ich für die verhasste LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] schon nicht schlecht!
BG


Da guck ich neidisch.....

Alfons

1
  •  johro
  •   Gold-Award
30.4.2013  (#98)
..wir hatten ca. 2000kwh emoji
hier kannst du deine heizung und werte posten:
http://www.energiesparhaus.at/forum/31158


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Fragen zur Grundwasser Wärmepumpe