kleine zwischenfrage ... was ist eigentlich "das beste Rohr"?
PE-RT ... das Günstige okay .. aber was sind die nachteile? PE-Xc und Alu-Verbundrohr halten sich ja ca. die Waage bekommt man beides so bei 60-70 Cent pro Meter An sich würd ich ja sagen Alu Verbund hat "nur" vorteile, gleicher Preis, 100% Sauerstoffdich, leichter zu verlegen, .... aber es gibt ja sicher einen Grund für das PE-Xc Rohr. |
||
|
||
Bin noch immer beim Randdämmstreifen befestigen. Jetzt steh ich grad bei der Duschtasse an...
Wie tut man da ? ![]() |
||
|
||
Sprühkleber? |
||
|
||
Verlegung FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre in Eigenregie -
Mit Klebestreifen auf die Duschetasse. Zusatz: Du solltest die Duschetasse schützen! Gruss HDE |
||
|
||
Danke für die tipps.
Im Prinzip war ich nicht sicher ob überhaupt einer hingehört... ![]() Euren Antworten zufolge doch... gut so. Werd ihn einfach ankleben. @eggerhau Hab normalerweise einen Karton draufliegen. War nur fürs Foto herunten... ![]() |
||
|
||
Verlegung FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre in Eigenregie - Leg noch was stabileres drunter! UB-Leger sind nicht sanft..... ![]() Gruss HDE |
||
|
||
Klasse Dokumentation von deiner Verlegung. Darf ich fragen welche HKVs du verbaut hast? Auch die von Kekelit oder andere? (die von Kekelit sind ja nicht gerade preiswert auch wenn sie mir gut gefallen) Ach und dürfte ich wissen bei welchem Preis du in etwa für den Laufmeter beim Kelox FB Rohr gelegen hast? |
||
|
||
Jep hab die Kekelit FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler. Preise Netto ohne MWST, Rabatte oder Skonto. Kekelit FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler 3 Stk. 880€ Kekelit 1700m FBH FBH [Fußbodenheizung] Aluverbundrohr inkl. Noppenmatte (175m²) 2975€ |
||
|
||
bei mir verlangens fürn 11fach verteiler ca 630€ ohne steuer... das ist ja utopisch... was kann der verteiler von kelit mehr als die andren? |
||
|
||
Nach Aussage von Variotherm auf der Bau und Energie Messe (26.2.2018) in Wien ist die Verlegung einer FBH FBH [Fußbodenheizung] im Abstand von 5cm bei einem Heizestrich mit 6-7cm ein absoluter Unsinn (auch in Fensterrandzonen). Er hat dies damit begründet, daß sich die aus der Erwärmung ergebenden Temperaturtrichter an der Estrichoberfläche überschneiden. Seiner Meinung nach ist ein Abstand von 10cm schon fast zu eng. Nach seiner Aussage sei es auch sinnlos im Bad einen Abstand von 5cm zu realisieren, da die Wärmeabgabe dadurch nicht höher sei. Weiters wurde uns erklärt, daß am oberen Rohr des Heizkreisverteilers der Durchfluß der einzelnen Kreise eingestellt wird (das war uns auch bekannt) und dass am unteren Rohr für jeden Kreis eine Temperaturregelung erfolgt. Anders würde eine FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht funktionieren. Über alle diese Aussagen war ich doch überrascht, wissend daß FBH hier von Forumsteilnehmern anders geplant und gebaut werden. |
||
|
||
diese aussagen sind gefährliches halbwissen von einem messeverkäufer... ![]() |
||
|
||
War fix a verkäufer ohne technischen halbwissn... könnte kurz vorher mikrowellen verkauft haben 😂... Das blöde ist, leute glauben das, weil sie annehmen das das richtig is |
||
|
||
@dyarne @uzi10 Die Rechere auf deren Homepage ergab, dieser Mann verantwortet bei Variotherm die Position "Technischer Verkauf/Verkaufsleitung" und führt einen technischen Titel in der Anrede. Abgesehen von der techn. Inkompetenz und dem präpotenten Auftreten dieser Firma frage ich mich nun folgendes: Hat das Variotherm Rohr überhaupt Vorteile gegenüber anderen Mehrschichtverbundrohren? Ist der Mehrpreis gerechtfertigt? Handelt es sich nur um einen Marketingschmäh? Gerade bei erdfeucht eingebrachtem Zementestrich kann ich mir nicht vorstellen, daß die größere Rohroberfläche einen Einfluß hat. Oder doch? Die unterschiedlichen Rohre werden ohnedies von ganz wenigen Rohrproduzenten gefertigt (Aussage Installateur). |
||
|
||
Ich glaub das die kostennutzen rechnung nicht so toll ausfällt... wieviel sollsn bringen bei eh schon tiefen VL VL [Vorlauf] temp.. man kann ja nicht noch mehr energie ausn den rohren saugen, sonst kommt ja ein eiskalter RL RL [Rücklauf] zurück hahaha... und das es nur ein paar produzenten gibt sagt mein insti auch |
||
|
||
Kannst dir ja ausrechnen. Theoretisch... Seh ich auch so. |