Hallo! Nachdem nun sogar der zweite Elektriker gesagt hat "Keine Zeit. Selbermachen, ich nehm es dann ab", freue ich mich nun den Verteiler selbst zu verkabeln. Material, Planung usw. ist erledigt, aber ich hätte ein paar Fragen wo ich über eure praktische Erfahrungen dankbar wäre - es wird vermutlich mein erster und letzter Verteiler werden:

- Wo soll ich Ym Kabel abmanteln? Möglichst bald und im Verteiler dann nur die Einzeladern, oder möglichst spät, also in der Nähe der Klemmen/LS?

- Kabelführung: Wie verlegt man Kabel/Adern? Am direkten Weg zur Klemme bzw. zum LS, oder nur waagrecht/senkrecht? Soll man absichtlich etwas Umweg machen, damit man etwas Reserve hat wenn man draufkommt, dass das Kabel doch woanders geklemmt werden soll?

- Zum Abdichten der Rohre verwende ich die Kaiser Dichtstopfen (von außen, vom Keller, vom Dachboden). In den Rohren wo ich zB 8 Einzeladern habe, wird das aber nicht sauber abgedichtet. Was empfiehlt die Praxis? Etwas PU-Schaum? Silikon? Detto bei der Hauszuleitung im 50er Schlach - wie dichtet man das gegen Zugluft ab?

- Ich habe einige Reservekabel und Reserveadern (zB um eventuell mal eine Steckdose zu schalten). Darf man diese Kabel/Adern ungeklemmt im Verteiler lassen (zB mit Kabelbinder irgendwo befestigen) oder müssen alle Adern irgendwo angeklemmt werden?

- Welche 4polige 16A LS brauche ich für Wärmepumpe (Außengerät, Innengerät) und WallBox? Typ B, oder C, oder egal?

  •  GKap
  •   Silber-Award
2.4.2022  (#1)

zitat..
klaus3000 schrieb: - Wo soll ich Ym Kabel abmanteln? Möglichst bald und im Verteiler dann nur die Einzeladern, oder möglichst spät, also in der Nähe der Klemmen/LS?

Ankommende Leitungen sollten immer auf Reihenklemmen enden, nicht am LS oder anderen Komponenten! Abmanteln würde ich eher früher, dann rangiert es sich leichter. Etwas Reserve ist hier schon empfehlenswert. Du muss aber auf unzulässige Näherungen mit Kleinspannungsleitungen achten!

zitat..
klaus3000 schrieb: - Kabelführung: Wie verlegt man Kabel/Adern? Am direkten Weg zur Klemme bzw. zum LS, oder nur waagrecht/senkrecht? Soll man absichtlich etwas Umweg machen, damit man etwas Reserve hat

Nach den Reihenklemmen nimmt man am besten flexible Leitungen, die lassen sich leichter verlegen. Und damit es sauber wird, nicht auf die Aderendhülsen vergessen! Bei größeren Verteilern macht man Verdrahtungskanäle, vertikal und horizontal, dann wird das eine saubere Sache. Bei der Verdrahtung zwischen Reihenklemmen und anderen Komponeten ist keine Reserve notwendig, bei Änderungen macht man die betreffende Leitung halt neu - es geht dabei ja nur um 1 oder 2 Meter!

zitat..
klaus3000 schrieb: - Ich habe einige Reservekabel und Reserveadern (zB um eventuell mal eine Steckdose zu schalten). Darf man diese Kabel/Adern ungeklemmt im Verteiler lassen (zB mit Kabelbinder irgendwo befestigen) oder müssen alle Adern irgendwo angeklemmt werden?

Ich würde Reserveleitungen auch auf Reihenklemmen legen. Wenn alles im zugehörigen Plan gut beschriftet ist, dann sind spätere Änderungen eine leichte Übung!

zitat..
klaus3000 schrieb: - Welche 4polige 16A LS brauche ich für Wärmepumpe (Außengerät, Innengerät) und WallBox? Typ B, oder C, oder egal?

Das steht im Datenblatt oder der Installationsanleitung der betreffenden Geräte! Es gibt zunehmend mehr Geräte, die einen FI Typ B verlangen (nicht zu verwechseln mit einem LS mit Charakteristik B!), da sollte man sich tunlichst daran halten!

Ich würde den Verteileraufbau aber schon sehr genau mit dem Elektriker absprechen, sonst könnte es bei der Abnahme böse Überraschungen geben!

Gruß
GKap


1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
2.4.2022  (#2)
Mein Verteiler wurde schon fertig verkabelt zum Elektriker geliefert. Wenn die Planung abgeschlossen ist, dann ist das eine vernünftige Lösung...

1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
4.4.2022  (#3)

zitat..
GKap schrieb: Ankommende Leitungen sollten immer auf Reihenklemmen enden, nicht am LS oder anderen Komponenten!

Verbraucher die alleine auf einem LS hängen (E-Herd, Backrohr, Geschirrspüler, WM...) hätte ich vorgehabt direkt anzuhängen. Dort wo mehrere Verbraucher sich einen Stromkreis teilen dann via Etagenklemmen.

zitat..
GKap schrieb: Ich würde den Verteileraufbau aber schon sehr genau mit dem Elektriker absprechen, sonst könnte es bei der Abnahme böse Überraschungen geben!

Das habe ich gemacht.




1


  •  GKap
  •   Silber-Award
4.4.2022  (#4)

zitat..
klaus3000 schrieb: Verbraucher die alleine auf einem LS hängen (E-Herd, Backrohr, Geschirrspüler, WM...) hätte ich vorgehabt direkt anzuhängen.

Warum?
Ein Herd benötigt 2 Reihenklemmen, eine Waschmaschine eine! Das ist doch kein nennenswerter Kostenfaktor! Und Erdungsklemmen oder eine Erdungsschiene brauchst du trotzdem, das würde entfallen, wenn du durchgängig Reihenlemmen machst! Wenn du den Verteiler mit flexiblen Leitungen vedrahtest, hast du eine Mischung flexibel mit Aderendhülsen und starre Leitungen - ist nicht verboten, aber schön ist das nicht!

meint
GKap


1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
6.4.2022  (#5)

zitat..
GKap schrieb: Ein Herd benötigt 2 Reihenklemmen, eine Waschmaschine eine! Das ist doch kein nennenswerter Kostenfaktor! Und Erdungsklemmen oder eine Erdungsschiene brauchst du trotzdem, das würde entfallen, wenn du durchgängig Reihenlemmen machst!

Da hast du eigentlich Recht.

Mein erster Elektriker (abgesprungen) meinte: Alles was direkt geht, auch direkt auf LS, das restliche mit WAGO2273 Klemmen und dieser Halterung für Hutschienen. Mir war das dann doch zu filigran und habe Reihenklemmen gekauft. Da war auch der zweite Elektriker überrascht und meinte auch die WAGO2273+Halterung sind doch viel praktischer. Ich sollte wohl nicht soviel fragen ... :)

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo klaus3000,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Verteiler verkabeln - praktische Tipps

  •  berhan
  •   Gold-Award
6.4.2022  (#6)

zitat..
klaus3000 schrieb: Da war auch der zweite Elektriker überrascht und meinte auch die WAGO2273+Halterung sind doch viel praktischer. Ich sollte wohl nicht soviel fragen ... :)

Echt jetzt, das ist doch Pfusch.

Ich habe das mit PHOENIX PTI 2,5 gemacht, damit kannst dann den Schrank fertig bauen und zum Schluss die Leitungen anschließen.


1
  •  mikezwgr
  •   Bronze-Award
6.4.2022  (#7)
Könnt ihr vielleicht ein paar Fotos von euren Verteilern einstellen - ein Bild sagt oft mehr ... 😉 danke

1
  •  sudo
Preisauskunft 7.4.2022  (#8)
Reihenklemmen würd ich auch unbedingt empfehlen, bei mir kommen die für alle Leitungen zum Einsatz.
Ich nutz welche von Weidmüller:
 • PE/N/L: PDL 4 S/N/L/PE
 • zusätzlich dann L/L für drei Phasen: PDL 4 S/L/L
 • für Beschattung PE/N/L/L: PMAK 4