« Photovoltaik / PV  |

Victron / BYD LVL 15,4 (LiFePO4) Speicher in Standby schicken

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2  3 
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
7.9. - 3.10.2022
53 Antworten | 5 Autoren 53
53
Frage an die Kenner von Victron und/oder BYD Spezialisiten und/oder LiFePO4 Spezialisten (oder die die es noch werden wollen ;) )
Aufgrund der Strompreissituation und der Regierung überlge ich meinen Speicher mal in den tandby zu schicken, am liebsten wäre mir wenn ich den Speicher einfach auf 100% in Standby halten kann, damit der nur im Fall der Fälle (Stromausfall) eingreift.
Daher meine Frage
- Zellchemie mässig, was ist das idealste für so einen LiFePO4 Akku?
- und wie kann ich das bei Victron und/oder BYD einstellen?

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
9.9.2022  (#21)

zitat..
Fani schrieb: Btw dein SOC stimmt nicht, sieht man an den großen Sprüngen beim Laden

ja, da hats definitiv noch was.
Aus meiner Sicht war ich bisher noch nie auf 100%, weil die untern Zellen nicht hoch kommen, bevor die paar andern abhauen.
Aber da bin ich dran.... wird schon noch,  ist aber ein anderes Thema 😉

zitat..
Fani schrieb: Wurscht weil zyklischer Betrieb. Bis 90% ist empfohlen

Danke 👍

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
30.9.2022  (#22)
So da ich heute das mit dem Akku testen möchte noch mal kurz nachgefragt
der CVL im DVCC ist dieser Wert hier

2022/20220930236779.png
52V sollte dann ja eine Zellspannung von 3,25V ergeben.

Spielt dann der ESSAcPowerSetPoint noch eine Rolle?

1
  •  Fani
30.9.2022  (#23)

zitat..


Spielt dann der ESSAcPowerSetPoint noch eine Rolle?


Meinst du das?

2022/20220930156524.png

Oder das Limit Inverter Power?


1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
30.9.2022  (#24)
Ja genau sollte das sein Sollwert Netz, den lasse ich im Moment dynamisch ändern um im Moment den Akku nur mit weniger Leistung zu laden damit der bis am nachmittag lädt und nicht schon am vormittag bumm voll wird.

2022/20220930229848.png

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
30.9.2022  (#25)
CVL und Sollwert-Netz haben nichts miteinander zu tun...
Nur wenn der Mindest-SOC erreicht wird, wird der Sollwert-Netz nur erreicht wenn es auch die PV liefern kann.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
30.9.2022  (#26)
Gridsetpoint wird nach wie vor so funktionieren, wie gewohnt.
Der hat nichts mit der Ladespannung zu tun.

ich mach das langsame Laden untertags, einfach indem ich den Ladestrom (CCL) auf 5A limitiere.
Das geht bei mir gut, weil ich viel AC-PV-Inverter Leistung habe, und verhältnismäßig kleine DC-MPPT Leistung.
Dann schieben die Froniussen hocheffektiv alles ins Netz (die dürfen nun ja nur mit max. 5A beim Speicherladen mithelfen)
Aber der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] lädt erstmal gemütlich je nach Sonne sehr effektiv den Speicher.
Erst wenn der Speicher voll ist, fängt auch der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] an, ins Netz einzuspeisen.

Wenn ich ähnliches wie du im Sinn hätte, würde ich so vorgehen:

Sobald SOC über z.B. 60% liegt, würde ich die Multis per Modbus auf "Inverter only" Mode umstellen.
Und erst wenn SOC unter einem bestimmten Wert fällt wieder auf "ON = inverter + charger" zurückstellen.
So kannst den SOC-Wert eigentlich genau im Wunsch-Bereich halten.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
30.9.2022  (#27)
Ups... zu schnell geschossen.
Der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] würde ja trotzdem weiterladen... 🤔
Den kannst dann mit dynamischen Gridset-Point bändigen, stimmt...

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
30.9.2022  (#28)
So habe nun  mal den CVL auf 52V gestellt, und der minSOC ist nach wie vor noch auf 25% (wie immer), momentan ist keine PV Leistung da, daher sehe ich noch nicht auf wieviel der SOC geht.
So schaut das nun gerade aus

2022/20220930648797.png

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
30.9.2022  (#29)
Also jetzt wäre gerade genug PV da (sowohl AC PV als auch DC PV)
und das Bild ist immer noch gleich sprich der Speicher entleert isch gerade mit 31Watt
dh ich stelle die Voltage mal auf 52,5V rauf oder - im moment bei 26% ist die bei 52,4V

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
30.9.2022  (#30)
Ja ist klar, geht nix rein in den Speicher da du deine Ladeschlussspannung nun so niedrig hast...

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
30.9.2022  (#31)
dh ich gehe nun mit der CVL so lange hoch, bis er anfängt das er etwas lädt und dann bei irgendeiner SOC stehen bleibt, und diese Spannung wird dann meine "WinterschlafSpannung"

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
30.9.2022  (#32)
Oh gerade gemekrt das geht doch nicht mit der CVL
der dreht mir dann die zwei MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] ab

Werde es dann mit einem großen ESSSetPoint testen 

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
30.9.2022  (#33)
Hmmm glaub mit dem GridSetPoint funktioniert das auch nicht :(
Da lädt er nun mit 2-4kW und jetzt entlädt er wieder mit 1.8 - 2.2kW vermute wieder bis zum minSOC und dann wieder aufladen

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
30.9.2022  (#34)
du nutzt ja auch Modbus, oder?!

Dann kannst z.B. folgendes machen:
CVL auf deinen std. Wert stellen. Damit wie immer deine Batterie laden.
Und sobald SOC den Wunsch-Wert erreicht hat -> CVL auf den aktuellen Batterie-Spannungs-Wert stellen.

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
30.9.2022  (#35)
Das Problem mit dem CVL ist, das er dann den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] abdreht und ich habe ja so 50% auf dem DC MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]
Ich nutze MQTT

mit nur dem GridPoint ists auf jeden Fall nichts, da entlädt er dann auch mal mit 9kW ins Netz rein.

1
  •  Fani
30.9.2022  (#36)

zitat..
sn0000py schrieb:

Das Problem mit dem CVL ist, das er dann den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] abdreht und ich habe ja so 50% auf dem DC MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]
Ich nutze MQTT

mit nur dem GridPoint ists auf jeden Fall nichts, da entlädt er dann auch mal mit 9kW ins Netz rein.

Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Du hast ja DC FeedIn aktiv. Damit gehen die MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] bis zu 0,4V über das CVL, damit sie eben noch einspeisen können auch wenn das CVL erreicht ist.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
30.9.2022  (#37)
wieso "dreht" er den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] ab?!
Dass der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] keine wirklich höhere Spannung als die Batterie haben kann, ist klar oder?!

Wenn du die Batteriespannung limitierst, wird also auch die Leistung der MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] zwangsäufig etwas kastriert.
ABER:
Wenn CVL = Batteriespannung ist, sollten die MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] trotzdem ins Netz einspeisen. Aber eben nichts mehr in die Batterie laden

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
30.9.2022  (#38)
ok, vielleicht waren dann die CVL  zuuuu niedrig
Habe die mal auf 52,8V gestellt jetzt bleibt er auf jeden Fall mal bei 27% im Idle Mode stehen

2022/20220930225662.png
springt dann immer wieder mal kurz auf Charge oder Discharge aber nur mit ganz geringen Ampere/Watt
Werde ich mal beobachten, was dann in der Nacht passiert wenn ich die CVL auf 53V stelle, auf wieviel SOC er da geht, und dann das nächste mal wenn wieder mal volle Sonne ist muss ich halt dann Aufpassen, ober der DC MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] auch ins Netz speisst.
Ansonsten bleibt nur das ich den Speicher immer auf 100% halte, das geht ja ohne komische Probleme - aber ja schlecht(er) fürn Speicher 

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
30.9.2022  (#39)
Also das mit der CVL ist auch nicht gaaaaanz optimal.
Er bleibt zwar so immer auf den 27% stehen tut bissal laden/entladen, aber wenn dann zuwenig PV da ist, und die Lasten größer sind, dann geht natürlich der Rest aus dem Akku raus und dieser geht dann auf 24% runter, und nun lädt er dann wieder auf.
Schade das da victron keine Möglichkeit für ein maxSoc oder so gemacht hat.

Habe die Befürchtung, wenn ich das ganze dann mit dem GridSetPoint mache also
setPoint = -FroniusToAC-  DCtoAC + consume
das die Regelung dann zu träge ist, und der Akku auch nicht wirklich entlastet wird?

1
  •  Fani
30.9.2022  (#40)

zitat..
sn0000py schrieb:

Also das mit der CVL ist auch nicht gaaaaanz optimal.
Er bleibt zwar so immer auf den 27% stehen tut bissal laden/entladen, aber wenn dann zuwenig PV da ist, und die Lasten größer sind, dann geht natürlich der Rest aus dem Akku raus und dieser geht dann auf 24% runter, und nun lädt er dann wieder auf.
Schade das da victron keine Möglichkeit für ein maxSoc oder so gemacht hat.

Habe die Befürchtung, wenn ich das ganze dann mit dem GridSetPoint mache also
setPoint = -FroniusToAC-  DCtoAC + consume
das die Regelung dann zu träge ist, und der Akku auch nicht wirklich entlastet wird?

MaxSoc kannst dir nur selber bauen, leider.

Mit dem CVL zu arbeiten ist sehr schwierig (siehe ab Beitrag #3), ist aber dem DCFeedIn geschuldet (das steuert nun mal die MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] über die Spannung und nicht den Strom). 

Unter diesen Rahmenbedingungen wirst du den Speicher vermutlich nicht ganz in den Winterschlaf schicken können, wird eher eine Winterruhe.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
30.9.2022  (#41)
moment... wieso ladet der?!
mit was? mit Netzstrom?

ist vielleicht im ESS optimized with Battery life oder sowas eingestellt?
oder hast generell den min. SOC so hoch gesetzt?!

Dann muss er ja nachladen, was bleibt ihm über.
Da musst entweder den min. SOC weiter runterstellen u. battery life deaktivieren.
oder untertags höher aufladen damit du durch die Nacht kommst.

oder die Multis auf "charger only" stellen, dann wird auch nix aus der Batterie entnommen.
Dann kannst alles ins Netz ballern und nur irgendeinen SOC halten.

Aber Nachts eben vom Netz beziehen.
Finanziell macht die Variante ja (leider) sogar Sinn

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next