« Photovoltaik / PV  |

Victron Dynamic-ESS

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
12.9. - 13.9.2024
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
Hallo

Hat wer das Dynamische ESS von Victron eingeschaltet? Ich dachte mir gestern ich probier es wieder mal aus und bin ziemlich auf die Nase damit gefallen...

Ich bin mit einem fast leeren Akku in die Nacht gestartet, weil er alles ins Netz eingespeist hat. In der Nacht hat er dann ausschließlich aus dem Netz bezogen und heute in der Früh zwischen 07:00 und 09:00 (also da wo die Energiepreise am teuersten sind) hat er angefangen vom Netz in die Batterie zu laden. Als schlechter kann man es ja nicht machen....

Verwendet das irgendwer? Bin ich zu blöd die Logik zu verstehen?

  •  Gawan
  •   Gold-Award
12.9.2024  (#1)
ich habs auch mal kurz getestet und bin ähnlich gescheiter wie du

ich rechne mir das jetzt lieber wieder selber im Node-Red ;)

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
12.9.2024  (#2)
klingt für mich wie ein Zeitzonen-Problem... könnte das sein?

1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
12.9.2024  (#3)
Glaub eher net. Im Vorschau werden die Kosten und Erträge sowie der Energieverbrauch richtig angezeigt

1


  •  grua
  •   Bronze-Award
12.9.2024  (#4)
Hast du Trade Mode aktiviert?

Ich nutze Green Mode. Bis auf wenige Ausnahmen scheint das jetzt immer besser zu klappen. Ich habs aktuell aktiv.

Beibachte aber noch mit Argusaugen...

1
  •  grua
  •   Bronze-Award
12.9.2024  (#5)
Weiters habe ich Entladen der Batterie ins Netz deaktiviert

1
  •  lohner
  •   Bronze-Award
12.9.2024  (#6)
Es ist jetzt besser als vor ein paar Monaten, ich habe aber noch immer nicht das Gefühl dass ich es unter Kontrolle habe.

Mein Hauptkritikpunkt ist aber, dass die Prognosen absoluter Müll sind. Morgen werden phantastische Erträge prognostiziert, es regnet aber aus Kübeln den ganzen Tag laut Wetterbericht.

Habe es wieder deaktiviert.

1
  •  grua
  •   Bronze-Award
12.9.2024  (#7)
Ja, die Solarprognose ist für morgen definitiv zu optimistisch.
Was es aber schon gut macht ist, den Netzbezug in die günstigsten Zeiten zu legen.
Mal sehen.

1
  •  lohner
  •   Bronze-Award
13.9.2024  (#8)
Ich werde es jetzt trotzdem versuchen, derzeit ist noch kein Netzbezug nötig aber vielleicht übermorgen.

Ein weiterer use case für alle die von NetzNoe auf Leistungsmessung umgestellt worden sind, ist: die Netz-Importleiatung auf z.B. 2 kW beschränken. Könnte theoretisch hunderte Euro Grundgebühr sparen. Versuche ich im Winter auch auszuprobieren.