Du verteilt deine Wärme anders, Weniger Durchfluss dann im Keller, höhere Spreizung, folglich sollte mehr nach oben kommen. |
||
|
||
Danke für Deine Antwort @Akani Also wäre es so einen Versuch wert? Oder besser die einzelnen Antriebe im KG runterregeln? |
||
|
||
|
Ich bezweifle, dass du damit eine Feinjustierung hinbekommst, wie sie gewünscht wäre. Da wäre ein Strangregulierventil die richtige Wahl. Ich würde einfach alle KG Kreise minimal eindrosseln. ||
|
||
|
||
Was meinst du mit Antrieben? Hast du eine ERR ERR [Einzelraumregelung]? ich würd einfach den heizkreis für den technikraum minimal zurückdrehen. wird aber zur Folge haben, dass die anderen Räume dann etwas mehr durchfluss bekommen...also wir rabaum gesagt hat, muss man dann auch minimal nachjustieren. Ich würde mich von der Vision gleich verabschieden, die einzelnen Räume auf 0,5 grad genau regeln zu wollen, da streuen die Thermometer schon mehr. |
||
|
||
Technikraum ordentlich eindrosseln und Büro leicht androsseln, dann abwarten. ? 🤨 Ist der Keller komplett unter der Erde? Mag sein, dass er dadurch bei Kälte wärmer bleibt. |
||
|
||
Nicht ganz. 2 Seite im Licht :) Im Büro macht der SpielePC auch noch eine Fußraumheizung zusätzlich, vielleicht liegts auch bissl da dran. Aber Technikraum und den Kellerraum werd ich tatsächlich noch bissl nachdrosseln. Danke Dir! |