Ich habe das Problem auch (Belaria 2-8), allerdings nur wenn die WP WP [Wärmepumpe] über 60% Modulation hat. Kommt nicht zur Zeit nicht vor, da es zu warm ist. Meine WP WP [Wärmepumpe] wurde im Sommer 2024 monitiert (Bj 2023 laut Schild). Ich finde den Pfeifton nicht normal/akzeptabel. Wenn die neue WP WP [Wärmepumpe] jetzt schon pfeift, wird es in 4 Jahren sicher nicht weniger.... |
||
|
||
Bei mir läuft die WP WP [Wärmepumpe] ca. 1-2x am Tag über 60% bei der Warmwasserbereitung. Ich habe die WP WP [Wärmepumpe] auch erst ein Jahr und es wurde bereits im Sommer der Verdichter getauscht, da das Pfeifen beim ersten Verdichter unerträglich wurde - lauter und unrund. Mit dem jetzigen ist es nun besser aber eben nicht gut. Frage mich, ob es überhaupt am Verdichter liegt/lag? Laut Internet Recherchen kann es wohl querbeet bei den Herstellern zu diesen Geräuschen kommen und oft hilft es dann am Druck, den Ventilen ect rumzudoktoren. Wundert mich, dass Hoval hier keinen Ideen hat, schließlich werben sie ja mit besonders leisen Geräten... |
||
|
||
@ash Anbei ein Update: Da meine WP WP [Wärmepumpe] ca. 50% überdimensioniert ist habe ich die Leistung für die WW WW [Warmwasser] Aufbereitung mal auf 60% (ca. 10kwh) reduziert und siehe da - kein Pfeifen mehr. Der Hoval Techniker Vorort wusste auch nicht wie er das beheben kann, hat aber immerhin eine Aufnahme von mir mitgenommen. Mal kucken, ob da jemals eine Lösung kommt. Falls jemand noch sachdienliche Hinweise hat nehme ich diese dankend auf! |
||
|
||
|
||
Meine M-TEC pfeift auch so. Ich dachte das hochfrequente Pfeifen kommt vom Frequenzumrichter, ich habe ihn tauschen lassen, pfeift aber immer noch so. Eben auch bei mir ab so 60% Leistung. Habe auch die WW WW [Warmwasser] Bereitung auf 60% begrenzt, braucht ein paar unmerkbare Minuten halt länger. Nicht schön, aber ich weiß auch nicht wo das herkommt. Ich habe den Innenraum mit Basotec zur Schallabsorption vollgestopft bringt nichts, auch das Abhören der Komponenten mit Schraubenschlüssel am Ohr half nicht. Ich denke mittlerweile es ist ein Ventil. Schwer zu finden und tauschen, weil am Kältekreis gearbeitet werden müsste. |
||
|
||
Habe im Netz ähnliche Beiträge und Lösungsansätze gefunden. Dort war es meist Drosselspulen (auf Gummipuffer setzen) oder Expansionsventil anpassen Habe diese Info auch an den Techniker gegeben, der war davon allerdings unbeeindruckt. Es wurde auch empfohlen einen Kältetechniker einzubeziehen, die haben von der Technik meist mehr Ahnung und evtl. auch eher mal Zeit. |
||
|
||
Also würdest du die Hoval Belaria Pro Comfort nicht empfehlen? Mein Installteur möchte mir auch eine solche einbauen und hat mir aus dem Grund der Lärmentwicklung (scheinbar bekanntes Problem) eher eine Größere empfohlen, damit ich sie unter den 60% betrieben kann.. |
||
|
||
Ich habe eine IDM Ipump ALM 2-8 (baugleiches Gerät) und kein übermäßig lautes Pfeiffgeräusch (zumindest nicht am Außengerät 🤣), muss also nicht immer so sein. Man hört in direkter Umgebung < 3m vllt. was aber nicht zu schlimm. Meine Toleranzgrenze bzgl. elektronischen Pfeiffen ist aber eher nicht vorhanden... Bitte mach eines auf gar keinen Fall und lass dir deswegen ein zu großes Gerät aufschwatzen. Wirklich, tu das nicht. Mit Auftragserteilung wirst du mehrs als ein Stammgast in diesem Forum! Nimm lieber ein anderes Gerät oder einen anderen Installateur. Nach über einem Jahr Erfahrung mit dem baugleichen Gerät von IDM würde ich dieses auf keinen Fall weiterempfehlen. Zumindest nicht für einen Neubau mit Fußbodenheizung. Auch vom Kundenservice eines Premiumherstellers mit entsprechenden Preisniveau hätte ich mir mehr erwartet. Mit dem Gerät kaufst du dir vmtl. viele Sachen, die für einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe wohl überflüssig sind und in erster Linie den Verkäufern nutzen. Im Altbau mit hohen Vorlauftemperaturen und womöglich mehreren Wärmeerzeugern mag das natürlich ganz anders aussehen. |
||
|
||
Dein Ernst. Such schnell das weite, der versemmelt dir noch mehr an deiner Anlage. Richtige Dimensionierung der Anlage ist Grundvoraussetzung bei WP WP [Wärmepumpe] |
||
|
||
Aber Anlagen die 100% dahin pusten hört man leider immer sehr deutlich! Das dann auch noch durchgehend ist ja ein Graus. War letzends im Neubaugebiet und da hat's wie irre gesummt und gebrummt. Da das meine erste WP WP [Wärmepumpe] ist bin ich nun leider sehr desillusioniert was diese Technik angeht. Auch wenn Sie optimal läuft und das tut sie in 90% der Fälle nicht, ist das Risiko einer Lärmbelästigung echt sehr hoch. Selbst wenn diese am Anfang gut läuft, irgendwann fangen Teile wahrscheinlich an Geräusche von sich zu geben und dann wird's super nervig |
||
|
||
@ Mark. Deine Anlage ist der größte Beweis wie manns nicht macht, sorry Das beweist dein Tread. Und eine richtig dimensionierte läuft aktuell durch |
||
|
||
Alt- oder Neubau? RGK nicht möglich? |