Hallo - deine Energiekennzahl ist "sehr" schlecht, die meisten hier haben da einen doppelt so guten wert oder noch besser. wo wohnst du? da du sehr viele Heiztage hast,
deine Wanddämmung ist auch nicht besonders. 50m² Fenster machen sich im Winter nicht gut, deine Heizlast mit guten 6kw ist relativ viel, ich habe auch einen ähnliche wert, allerdings das dopplete beheizte Volumen. wenn man das alles in Summe sieht, ist den Stromverbrauch mit 4700kw ok und stimmt ungefähr wenn deine WP WP [Wärmepumpe] eine Arbeitszahl von 2.5 hat. wobei dies etwas schlecht ist, oder ist bei dem Stromverbrauch auch die restliche elektr. Energie (Licht Computer, Aquarium,..)dabei? ich würde sagen, es ist soweit erklärbar, eventuell eine besser Dämmung überlegen falls du etwas verbessern willst. Was hast du für einen Wandaufbau? wie machst du dein Warmawasser? hast du einen großen Boiler? die Wärmepumpe ist eigentlich sehr üppig dimensioniert eine kleiner hätte es wahrscheinlich auch getan. lg johannes |
||
|
||
habe so einen poroton planziegel mit 36,5 cm, http://www.schlagmann.de/poroton-t-neun
also man kann mit dem abzug einiger angeschlossener geräte von ca. 4300 kwH ausgehen, was alleine die WP WP [Wärmepumpe] im Jahr braucht. Boiler hat 300 Liter und wird einmal täglich auf 50°C hochgeheizt. soweit ich das mal durchgerechnet habe braucht die WP WP [Wärmepumpe] für die Bereitstellung des WW WW [Warmwasser] 1500kwH im Jahr |
||
|
||
Hallo - dh du hast nur einen Poroton, ohne Dämmung? das wäre dann ein Punkt wo du überlegen könntest etwas zu verbessern.
wenn du 1500kwh strom fürs wasser brauchst dann sind das ca. 3500 bis 4500kw energie fürs wasser, wieviele Personen hat dein Haushalt? 4, 5? wenn du das wasser runterstellst auf 45° würde das wahrscheinlich auch reichen und etwas energie einsparen. lg johannes |
||
|
||
hmm.. also mein bauträger hatte nichts von einer zusätzlichen dämmung gesagt und meinte der poroton reicht...
besten dank jedenfalls für deine einschätzung... werde mir weitere schritte überlegen! noch einen schönen abend |
||
|
||
@wusaldusal - Gut, das erklärt Einiges. Wie vermutet, keine Dämmung plus eine nicht effizient arbeitende Wärmepumpe. Rein vom thermischen Zustand ist das Haus auf dem Baustandard von 1980.
Sofortmaßnahmen: Vorlauftemperaturen überprüfen und anhand der Heizkurve so weit senken wie möglich, d.h. bis es gerade noch warm genug im Haus ist. Die Warmwassertemperatur senken, so dass man noch angenehm duschen kann. Langfristige Maßnahmen: Eine thermische Sanierung andenken. |
||
|
||
würd jetzt - erstmal die Kirche im Dorf lassen.
Eine EKZ von 57 ist ja nicht so schlecht. Eine thermische Sanierung würde ein Vermögen kosten im Verhältnis zu dem was du dir einsparen kannst. 1980 wurden auch noch keine T9 Ziegel verbaut. Über 120 kwh ist eine Sanierung "überlegenswert" ab, 200 kwh empfohlen, frei nach http://www.energiesparhaus.at/energieausweis/richtwerte.htm Also mal langsam :) Nun zu deinen Werten: 4700 kwh für die Wärmepumpe ist auf den ersten Blick tatsächlich etwas viel. Die 1500 kwh für Warmwasser schrecken mit allerdings überhaupt nicht, schaut euch Wärmepumpenwerte an für alleiniges Warmwasser, liegen im AZ-Bereich von 2, also hat er wohl 3000 kwh Warmwasser verbraucht. Bei 2 Personen also 4,1 kwh pro Tag, überdurchschnittlich aber normal. Wenn ich da nachrechne, komme ich auf 160x57,3= 9170 kwh , da auf 21°- 9170x1,15=10550+3000kwh Warmwasser= 13550 kwh HEB, kommst also auf eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 2,9. Laut Schlussbericht der Feldstudie Lahr ist man mit einer Jaz von 2,9-3,2 bei Wasser/Wasserwärmepumpen im Durchschnittsbereich. |
||
|
||
@wusaldusal - 7.2.2011 21:10:
"also man kann mit dem abzug einiger angeschlossener geräte von ca. 4300 kwH ausgehen, was alleine die WP WP [Wärmepumpe] im Jahr braucht." Heißt das die 4700kWh sind der GESAMTE Haushaltsstrom? Wenn dem so ist, dann schaut es doch nicht mehr so schlimm aus! |
||
|
||
nein, ist nicht der gesamte Strom.. der hängt an einem anderen Zähler! Bei den 4700 sind noch eine Hebeanlage, eine Entkalkungsanlage und manchmal ein Entfeuchter zwischengeschalten, sowie auch all die Heizungspumpen und die Zirkulationsleitung (welche ich aber seit drei Monaten nicht mehr angeschlossen habe)
und komplett ohne Dämmung ist doch der Ziegel nun auch nicht, oder? Wozu ist denn sonst die Perlitfüllung? wie gesagt kann man davon ausgehen dass die Heizung (also Heizung ohne WW WW [Warmwasser]) im Jahr ungefähr 3200 kwH benötigt. Was ich jetzt aber mal gemacht habe, ist die Heizungspumpe von Stufe drei auf Stufe eins runterzuschalten... Dann rinnt das Wasser nicht so schnell durch und vielleicht hilft das auch ein wenig... Vorlauftemperatur hab ich ca. um die 30 - 32 Grad |
||
|
||
Zirkulationsleitung - habe bei meinem Energieausweis probehalber die Zirkulationsleitung eingeschaltet und es ergibt sich, bei den "Verlusten Warmwasserbereitung" eine Differenz von 3989kWh/a ohne Hilfsenergie.
Davon können natürlich wieder Verluste zurückgewonnen werden, aber eine Raumheizung mit Warmwasser ist sicher nicht sehr effizient. "Heizungspumpe von Stufe drei auf Stufe eins runterschalten" spart natürlich Pumpenstrom, aber beachte, das dadurch ev. die Wärmeverteilung nicht mehr wie geplant funktioniert und deshalb die Vorlauftemperatur automatisch erhöht wird. Momentan ist es (zumindest bei uns) eher warm und wenn es wieder kalt wird im Hinterkopf behalten, wo überall geschraubt wurde!!! |
||
|
||
wenn man einfach so die Umwälzpumpe runterschaltet, war dann der (hoffentlich vorher gemachte) hydr. Abgleich fürn Hugo, da die Volumenströme usw. nicht mehr passen.
Problematisch kanns dann werden, wenns draussen sehr kalt ist und alle Heizkreise offen sind...mglw. werden dann einige Kreise nicht mehr ordentlich warm. |
||
|
||
hydr. Abgleich wurde gemacht.. mal sehen, was beim runterschalten der pumpe passiert. wenn es sich negativ auswirken sollte, wird sie auf alle fälle wieder höhergeschalten..
besten dank soweit für eure einschätzung und eure tipps |
||
|
||
@R2D2: Das 160m² Haus meiner Eltern aus den 80ern verbraucht im Jahr 17.000kWh inklusive Warmwasser, eines der ersten 38er Porotherm Häuser in der Gegend. Ein neu gebautes Haus im Jahre 2011 (31 Jahre später!) das mehr verbraucht ist für mich Schnee von vorgestern.
@wusaldusal: Du schreibst, du hast einen Entfeuchter am Zähler hängen. Wie oft läuft der? Das sind nämlich wahre Energiefresser. Ich würde mal herausfinden, was die Heizung tatsächlich verbraucht, ohne Entfeuchter, ohne Entkalkung und ohne Zirkulationsleitung. Letztere ist ebenso eine Energievernichtung. |
||
|
||
@dandjo
sorry, hab gar nicht gewusst, dass die so lang schon gibt ;) denke der Grund für den hohen Verbrauch liegt an der W/W Wärmepumpe, wobei die VL VL [Vorlauf] Temperatur von 30° eh schon wenig ist. Die Wassertemperatur vom Boiler könnte man noch ein paar Grad absenken, muss man halt testen, ob eh überall noch 39° warmes Wasser rauskommt. (Beim Baden mit der Freundin wärs mir sogar recht, wenn keine 40° rauskommen, während ich schwitze, ist das ihre Wohlfühltemperatur ;) Würde eigentlich auch ein Blower Door Test gemacht? |
||
|
||
@WP-Verbrauch - also 700,- EUR find ich nicht wirklich tragisch ehrlich gesagt.
Ich brauch mit meiner WP WP [Wärmepumpe] für 220m² inkl. Warmwasser knappe 800 kWh im Monat, d.h. am Ende auch 6500-7000 im Jahr bei ca. 23 °C Raumtemperatur. EKZ 45 |
||
|
||
hallo,
es sind wirklich gute Ratschläge dabei, aber das Warmwasser immer im unteren Bereich zu fahren ist natürlich gefährlich wenn man nicht einmal wöchentlich die Legionellenabtötung macht (d.h. das Wasser muß mindest auf 60 Grad aufgeheizt werden) |
||
|
||
Legionellen - Wenn täglich geduscht wird, sprich der Boiler immer halbwegs entleert wird, sind Legionellen kein Thema. Wenn es ein Problem wäre, hätten wir alleine hier im Forum schon einige Erkrankungen. |
||
|
||
@chris48 - Viele moderne Warmwasseranlagen haben die wöchentliche Anhebung auf 60°C sowieso im Programm |
||
|
||
wwwp - überprüfe auch mal den durchfluss des grundwassers.
der hohe stromverbrauch kann auch daher kommen dass der filter zu ist. den musst du immer im auge haben!! lg |
||
|
||
Also ist eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe - doch nicht wartungsfrei? :) |