11,78 kWh/m2 ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ??? - @Mario2208: die EKZ von 11,78 kWh/m2 bei einem Haus OHNE KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kommt mir nicht realistisch vor.
Bei unserem Haus in der Vergleichsrechnung der EKZ mit/ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kam in der Variante ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] alleine ein zusätzlicher Lüftungswärmeverlust von ca. 18 KWH/m² dazu. D.h. ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] liegen alleine die Lüftungswärmeverluste um die 25 KWH/m² und es wäre eine seeeehr großzügige Bemessung der solaren Wärmegewinne nötig um den Wert zu erreichen (dann wäre aber die Heizlast nicht realistisch, da die lt. meinem Wärmepumpeninstallateur nach ÖNORM immer ohne Solare Gewinne gerechnet wird - was auch sinnvoll ist) |
||
|
||
keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? - ich glaube auch das da etwas nicht stimmen kann.Machst du dein Haus dicht, und einen Blower Door Test? Wenn Ja kommst du ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sowieso nicht durch, ist uns vermittelt worden. Oder stimmt das alles nicht? |
||
|
||
Dichtheit und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - Was meinst du?
Technisch notwendig ist eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nur, wenn man sonst keine Heizung bzw. sonst kein Wärmeverteilsystem im Haus einbaut (wie im PH eben üblich). Alleine wegen der Lufdichtheit bzw. wegen eines guten Blowerdoor-Testwertes wäre niemand gezwungen eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu betreiben. Jeder kann auf den Komfort und auf die Wärmerückgewinnung einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verzichten und statt dessen über die Fenster lüften wenn er will. Er braucht dann halt eben doch eine FBH FBH [Fußbodenheizung] zur Restwärmeeinbringung, aber jeder wie er es für sich selbst als richtig empfindet, es gibt keine einzigartig ultimativ richtige Lösung..... |
||
|
||
@Hitcher - Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist da,um Energie zu sparen.Und das ist nicht wehnig Energie,die man mit einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einspart.Von der Firma Drexl&Weiss giebt es Lüftungsgeräte mit Kleinstwärmepumpen (für Heizung und WW WW [Warmwasser]-erzeugung).Da brauche ich keine WP WP [Wärmepumpe] mit einer Heizlast von über 10 KW,oder ein riesiges Heizsystem ZB.Pellet oder Holzvergaser.Eine Instalateurfirme sollte aber so ehrlich sein,und den Kunden darüber informieren.Leider muß ich immer wieder feststellen,daß sogenannte Instalateurfirmen nicht wissen,was man bei einer sehr kleinen Heizlast verwendet.Und der Sinn,daß man sein Haus sehr gut Dämmt ist,daß man sich ein großes heizsystem einspart.Eine Heizlastberechnung mit einem PHPB ist bei einem Niedrigstenergie und Passivhaus,genauso wichtig,wie das ganze Heizsystem hydraulisch einzuregulieren,natürlich auch die Durchflussmengen zu berechnen.Gruß ENB |
||
|
||
€ENB - Mir gings um den Trugschluß in der Pauschalaussage, daß dichte Häuser zwingend eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] benötigen, denn das stimmt einfach nicht.
Es wäre zweifellos eine sinnvolle Lösung, ein Lüftungsgerät mit einer Kleinstwärmepumpe zu kombinieren. Genauso sinnvoll ist es aber auch auf die Lüftung zu verzichten und eine korrekt dimensionierte WP WP [Wärmepumpe] mit einer Fussbodenheizung laufen zu lassen. Beides hat seine Stärken und Vorteile. D&W hat sicher gute Konzepte, aber sicher nicht die selig machenden einzig richtigen.... |
||
|
||
11,78kWh/m²a ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] unmöglich!! - Also ich würde da auch nochmal nachrechnen lassen. 25cm Ziegel+20cm VWS ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] schaffen sicher nicht unter 30-40kWh/m²a. Soviel solare Gewinne gibt's nicht.
Wir sind gerade mit der Planung unseres PH fertig (25cm Ziegel+30cm VWS). Energiekennzahl wird <10kWh/m²a, die Heizlast jedoch ~20-25W/m². Die hohe HL ergibt sich aufgrund der starken Verglasung, da steigt ohne solare Gewinne die HL. Heizung wird WP WP [Wärmepumpe]+Buffer+Frischwassermodul+FBH. Die Installateure haben jedoch bei den kleinen HL schon Schwierigkeiten. Preislich nehmen sich 6-9kW ca. 600€. lg Robert |
||
|
||
Frage zu größe der Heizung - Ich baue mein Haus mit einem 25cm Leca +16cm VWS.
190m² beheizte Fläche. BGF 234m² Heizlast Ptot 7.581W Habe eine 14KW WP WP [Wärmepumpe]. für WW WW [Warmwasser] ist eine extra WP WP [Wärmepumpe]. ist diese WP WP [Wärmepumpe] zu groß ausgelegt lg. Dox |
||
|
||
@Dox - Laut den Berechnungen in deinem Energieausweis benötigst du eine Heizung mit 7,6kW. Sogar wenn man unterstellen würde, daß die Berechnungsmethode ungenau ist, wäre jede WP WP [Wärmepumpe] mit mehr als 9 kW überdimensioniert.
Was hat das nun für Konsequenzen: Bei einer Erdwärme-WP würdest du entweder viel mehr Flächenkollektoren als nötig verlegen müssen oder viel tiefer bohren müssen. Das bedeutet immense Mehrkosten. Die Sache mit der Taktung würde ich jetzt nicht so hysterisch überbewerten, ist aber auch ein berechtigter Einwand. Dein Heizungsbauer muß dir schlüssig erklären können, wie er die benötigte Heizleistung ermittelt hat. Wenn er nur meint der Energieausweis sei ungenau, dann muß er seine bessere Berechnungsmethode erklären können. Einfach nur schätzen und für die sichere Seite überdimensionieren kostet bei einer (Erdwärme-)WP sehr viel Geld. Der Heizungsbauer soll dir genau vorrechnen, warum er so geplant hat. |
||
|
||
die heizlast - ist ja außerdem auf eine Temperatur ausgelegt, die bei uns kaum vorkommt. Warum wird für das Warmwasser noch zusätzliche Wärmepumpe gemacht? Das könnte diese oder die nächst kleinere WP WP [Wärmepumpe] spielend mitmachen.
Selbst eine Wärmepumpe, die mit dem Nennwert etwas unter deinem errechneten Bedarf liegt könnte das noch schaffen, denn diese niedrigen Temperaturen gibt es nur sehr selten. Außerdem wird die Heizlast (im OIB-Programm) ohne jegliche solare Gewinne und ohne interne Gewinne berechnet. |
||
|
||
Ich habe mehrere Angebote und jeder hat mir ein ca. 14KW Aggregat angeboten.
Die zweite WP WP [Wärmepumpe] ist eine Umluftwärmepumpe am Wasserboiler |
||
|
||
WWIch nehme mal an, du hast eine Direktverdampfer-WP mit Propan, sonst wäre die zusätzliche WW WW [Warmwasser]-WP ja sinnlos. Ist sicher ein super System für die Heizung, leider braucht man halt noch eine zweite WP WP [Wärmepumpe] fürs WW WW [Warmwasser].
Wie schon gesagt: Die Berechnung im Energieausweis sagt, das deine WP WP [Wärmepumpe] überdimensioniert ist. Die Heizungsbauer müssen dir also vorrechnen, wie sie auf die Heizlast gekommen sind. Sonst wirds zwar trotzdem super warm in deinem Haus, du gibst aber mehr Geld aus als nötig. Die WP WP [Wärmepumpe] selber wird dabei gar nicht mal so viel mehr kosten als eine kleinere, aber die Leitungen müssen ja auch gekauft und eingegraben werden, und das auf größerer Gartenfläche als nötig. Wurde wenigstens nachgerechnet, wieviel Gartenfläche für eine 14kW-WP zum Eingraben benötigt werden oder wird einfach die Fläche genommen die da ist? WP-Heizleistung und Flachkollektorfläche müssen aufeinander abgestimmt werden.... |
||
|
||
Hallo mario2208, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wärmepumpe - Heizleistung??????? |
||
|
||
Hitcher - Die Fläche die ich zur verfügung habe sind 320-350m².
Der Installateur sagt das ich damit auskomme. Es sind 7 Kreise a 70m |