servus armin,
spannendes projekt! skelettbau? ortbetonwände? aktiviert? wäre viel besser als eine trockene fbh... puffer bräuchtest du nicht einmal mit heizkörpern. für 90% der nutzer im efh reicht der integrierte speicher WENN ihn die wp optimal bespielen kann. deine anforderungen erfüllt er. high-end freaks wählen einen spezialspeicher wie den greenwater... @wp, ich würde keine der beiden nehmen ... @kollektor, fad... |
||
|
||
Hallo dyarne, danke für deine Rückmeldung. Die EG - Wände werden mit Ortbeton errichtet. Teilweise könnte ich mir vorstellen eine Betonkernaktivierung zu machen (dort wo nichts vorgestellt wird). Den gesamten Wärmebedarf im EG werde ich damit aber sicher nicht abdecken können. Das mit dem Pufferspeicher habe ich mir bereits gedacht - werde wohl darauf verzichten. Welche WPWP [Wärmepumpe] in meiner Leistungsklasse würde deiner Meinung nach den integrierte Boiler gut bedienen, sodass ich keine Komfort- bzw. Energietechnische Einbußen haben würde? Geräusch bzw. Vibrationen sind auch ein Thema... @ Kollektor - ich gebe zu, dass ich da im Forum schon von anspruchsvolleren Projekten gelesen habe. Aber der Teufel steckt Detail, weshalb ich doch noch auf ein paar Rückmeldungen im anderen Thread hoffe. 1 |
||
|
||
Arne meint bezüglich WPWP [Wärmepumpe] sicher dass die beiden (vier) vorgestellten Wärmepumpen "überdimensioniert" sind, also die kleine "6kW" NIBE reichen würde und effizienter wäre. Bei dieser ist der Verdichter original auf 90Hz begrenzt und kann auf 120Hz freigeschaltet werden und liefert damit ca. 8kW Wärme, allerdings wird dann der Schalldruck lt. Prospekt nicht mehr eingehalten (bei Volllast, die du sowieso zu 99% nicht erreichen wirst).
Die Heizlast lt. Energieausweis wird meines Wissens sowieso im Vergleich zur Wirklichkeit zu hoch angegeben, wirst also -von mir geschätzt- mit ~6kW auskommen - perfekt für die kleine 6(8)kW WPWP [Wärmepumpe] Bezüglich WW WW [Warmwasser]-Speicher wirst du höchstwahrscheinlich mit dem integrierten 180l-Speicher auskommen. Ich selbst werde trotzdem den Doppelmantelspeicher nehmen weil ich mir erhoffe damit etwas PV-Strom in Form von Wärme einlagern zu können und bei Schlechtwetter nur auf geringere Temperatur laden zu müssen und trotzdem ausreichend Warmwasser für Badewanne und Dusche gleichzeitig zu haben. Außerdem kann ich einen Handtuchheizkörper im Bad über den Speicher mit höherer Vorlauftemperatur bei Bedarf betreiben. 2 |
||
|
||
|
||
Erwin, Danke für die Erläuterung. Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt die kleiner Nibe zu verwenden und "freizuschalten" - jedoch bin ich unsicher ob die oftmals etwas höhere Kompressordrehzahl des kleineren Geräts störend wirken kann. Wie kritisch sehr Ihr den Ausfstellungsort der Wärmepumpe - 4m Luftlinie vom Esstisch? Kann ich die Nibe bei normaler Heizlast (3-4kW) durch die 20cm Betonwände hören bzw. die Vibrationen spüren? Reicht für die kleine Nibe ein Ringgrabenkollektor mit 2x300m DN32 Rohren? |
||
|
||
danke erwin ... @traussna, die heizlast muß man natürlich genau anschauen, aber ohne weiteres glaube ich dir nicht daß du mehr wp brauchst als ich im sanierten 350m2 2-familienaltbau mit heizkörpern ... die schweden stellen die wp in die küche - darum hat sie ein gekapseltes kältemodul und ist im unteren bereich wirklich unhörbar. ich bin seinerzeit bei der inbetriebnahme bei richard mit dem servicetechniker sicher 20-30 minuten davor gestanden und wir haben uns gewundert warum sie nicht läuft. tat sie aber schon die ganze zeit ... gegen vibrationen ist sie bereits intern durch flexrohre sole- u heizkreisseitig entkoppelt... der schallpegel ist normgerecht für 90hz angegeben, wir haben häuser da läuft sie nie über 55hz... ja, 2x300m da32 ist perfekt... 1 |
||
|
||
Danke für die Rückmeldung. Habe gerade die Schalleistungsangabe der Wärmepumpe mit dem Geschirrspüler verglichen den wir planen in die Wohnküche zu integrieren. Fazit: die Wärmepumpe ist im Teillastbereich deutlich leiser |