« Heizung, Lüftung, Klima  |

Wärmepumpe zu hoher Verbrauch

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Tilo

35 Antworten 35
35
Hallo,

ich habe mal eine Frage an die Experten, wie ist mein Mehrverbrauch zu erklären.

Betriebsstundenzähler: 1002 h

WP Stromzähler: 2650 kWh

Die WP WP [Wärmepumpe] ist eine Direktverdampfer GMDW 9 und der Hersteller gibt den Verbrauch mit 2 kWh, bei einer VL VL [Vorlauf] von 35° C an.
Wir haben, nur noch eine 2. Umwälzpumpe dran und die läuft mit Stufe 2, bei 40W. Wir haben auch immer versucht mit einer niedrige Vl zu heizen.

  •  Ulrich 2
16.2.2004  (#21)
Hohe Vorlauftemperatur - Ochsner - hohe Vorlauftemperatur ???
24cm Dachbodenisolierung !! Böden gefliest u. geklebt! Hat jemand mit diesen Geräten ähnliche Erfahrungen ?? WP sollte doch eigentlich eine Niedertemperaturheizung sein - oder nicht ?? Es wird event. auch eine größere Umwälzpumpe (mehr Stromverbrauch...) in Erwägung gezogen. Wohntemperatur 22.5-23°! Mein Installateur ist eigentlich hier auch ratlos. Wenn bei 0° Aussentemperatur bereits 40° VL - wieviel VL VL [Vorlauf] bzw. Heizleistung dann bei -20° Aussentemperatur ??? Bitte um Reaktion !! - Ciao

1
  •  joschi
16.2.2004  (#22)
Hohe Vorlauftemperatur - Es wäre einmal wichtig die Spreizung zwischen VL VL [Vorlauf]/RL
(Temperaturunterschied)festzustellen!!
Die Spreizung sollte nicht mehr als 5°C sein!!
Der Vorlauf sollte bei -20°C nicht über 35°C betragen!!
Was für Rohrabstände wurden verlegt?Rohrdurchmesser?
Ist das Gebäude fertig isoliert,Dachboden,Aussenwand,
verputzt????
Wenn das alles in Ordnung ist befürchte ich eine falsche
oder zu hohe Auslegung der Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung!!

1
  •  Ulrich 3
16.2.2004  (#23)
Hohe Vorlauftemperatur - An Joschi !
Siehe oben !! - Spreizung beträgt 8-9°, Verlegeabstand 10cm, welcher Rohrdurchmesser weiß ich nicht genau (müßt ich bei Verschnittware mal abmessen). Haus fertig verputzt, 24cm Dachbodenisolierung. Zimmertemp. ca.22.5-23°!

1
  •  tilo
16.2.2004  (#24)
Lüftung - Hallo Ulrich,

ich habe mal eine Frage zu Deiner 302, sie ist ja fast identisch mit unserer WW WW [Warmwasser] WP WP [Wärmepumpe] (312).
Die WP WP [Wärmepumpe] läuft bei uns, so ca. 3h am Tag, die Anlage wälzt in 1 h ca. 350 m³ Luft um, es soll aber, der 0,5 Fache Luftaustausch erfolgen. Wie schafft Ihr diesen Luftwechsel, ohne das die 302 12h am Tage läuft. Wir sind ja auch mit unserer WP WP [Wärmepumpe] von Ochsner nicht zufrieden, wegen dem hohen Verbrauch, siehe oben.

Gruß tilo


1
  •  Ulrich
17.2.2004  (#25)
Hallo Tilo ! - Nur zur INFO, ich hab keine Luftwärmepumpe sondern Erdwärmepumpe mit Erkollektoren ! Bin eigentlich sogesehen zufrieden mit meiner WP WP [Wärmepumpe]. Lediglich die hohe Vorlauftemperatur (bei fast kompl. geöffneten Verteilern) beunruhigt mich, weil diese meiner Meinung nach für Fussbodenheizung aus Gründen der Gesundheit u. Stromverbrauchs geringer sein müsste! Es wurde auch ein Wärmemengenzähler installiert um mehr Daten zu bekommen! Kann es sein, dass die Steuerung nicht OK ist ???

1
  •  Tilo
17.2.2004  (#26)
Lüftungsanlage und WW WW [Warmwasser] - Hallo Ulrich,
du hast doch aber eine Europa 302 für die WW WW [Warmwasser] Erzeugung und diese Anlage saugt doch die Luft aus der Küche und den Bad ab und gewinnt daraus das WW WW [Warmwasser]. Durch das absaugen strömt dann über Freshventiele frische Luft nach. Es soll dann damit möglich sein das Haus zu lüften, was aber nicht richtig ist.

Gruß Tilo

1
  •  Ulrich
17.2.2004  (#27)
Hallo Tilo - Nein hab ich nicht! - Hab nur eine ganz gewöhnliche Erdwärmepumpe Ochsner Typ Europa 302 EW (ohne Lüftung) für Warmwasseraufbereitung + eine Ochsner-WP Typ GMDW (13.5kW) für Fussbodenheizung!! Danke aber trotzdem !

1
  •  Tilo
17.2.2004  (#28)
Wp - Hallo Ulrich,

alle Unklarheiten beseitigt, ich habe ja auch eine GMDW 9 von Ochsner und wie ich oben geschrieben habe, bin ich mit dem Verbrauch nicht zu frieden. Wie sieht denn dein Verhältnis von Betriebsstunden zu kWh aus.
Bei uns ist folgendes Verhältnis Betriebsstundenzähler: 1002 h WP WP [Wärmepumpe] Stromzähler: 2650 kWh und der Hersteller gibt den Verbrauch mit 2 kWh, bei einer VL VL [Vorlauf] von 35° C an. Die WW WW [Warmwasser] Erzeugung ist schon abgezogen. Wie wird bei euch die VL VL [Vorlauf] gemessen?


Gruß Tilo

1
  •  Ulrich
17.2.2004  (#29)
An Tilo - Welches Verhältnis? Hab keine Ahnung, da der Betriebsstundenzähler von Anfang an kaputt war u. erst vor kurzem ausgetauscht wurde! VL wird mit Thermometer + Wärmemengenzähler gemessen! Stimmt 100%, da zusätzlich auch mit Digitalmessgerät geprüft wurde!

1
  •  Ulrich
18.2.2004  (#30)
An Tilo - Hab keine spezielle Steuerung. Wärmemengenzähler KAMSTRUP wurde nachträglich bei VL VL [Vorlauf] + RL dazugeschlossen! Folglich kann nur Temperaturen, Durchflussmengen, Spreizung, Betriebsstunden etc. erruiert werden!! Ich weiß, dass neuere WP WP [Wärmepumpe]-Steuerungen viel mehr können. Jahres-Heiwärmebedarf=22.519kWh/a oder 64kW/m². Jahresstromverbrauch kann ich nicht sagen, weil 1. Heizjahr (keine ganze Periode) relativ ist. Beide Wärmepumpen verbrauchen ca. 40kW/Tag. Ich denke nächste Stromrechnung ist aussagekräftig!

1
  •  Tilo
18.2.2004  (#31)
zu hoher Verbrauch - Hallo Ulrich,

beheizt Du ein Haus von 351 m²,wenn das stimmen sollte sind doch 40 kWh am Tage nicht viel. Wenn Deine WP WP [Wärmepumpe] eine Jahresarbeitszahl von 4 hat und Dein JahresHeiwärmebedarf=22.519kWh/a ist, dann würde Dein Verbrauch rechnerisch bei 5629 kWh im Jahr liegen.

1
  •  Ulrich
18.2.2004  (#32)
An Tilo - Hallo Tilo ! - Beheizte Fläche beträgt 256m²! Mir gehts auch (noch) nicht um Heizkosten, sondern ich frage mich warum ich ca. 40° VL habe (bei diesen milden Temperaturen zur Zeit), was auch nicht unbdingt gesund ist! Folglich müsste dies aber dennoch auch Auswirkungen auf Stromkasten haben! Wie gesagt kann ich noch nicht mit genauen Daten aufwarten, da ich noch keine echte Heizperiode heize! Bin gespannt was letztendlich wirklich rauskommt! Auf jeden Fall Danke!!

1
  •  joschi
19.2.2004  (#33)
An Ulrich - Der VL VL [Vorlauf] mi 40°c bei 0°AT ist auf jedenfall zu hoch!!
max bei -20°AT sollte die Vorlauftemperatur nie höher sein als 35°C und wahrscheinlich liegt die Oberflächentemperatur des Fußbodens auch schon über 25°C (das ist sicherlich nicht mehr ideal für das Empfinden an den Füssen!!)
Die Spreizung von 8-10°C der Fußbodenheizung ist für eine WP WP [Wärmepumpe] viel zu hoch(wirkt sich auch stark am Stromverbrauch aus) sollte zwischen 3-5°C liegen/Ursache zu lange Heizkreise,zu kleines Rohr,falsche Auslegung!!



1
  •  Ulrich
19.2.2004  (#34)
An Joschi - Hallo Joschi!- Der gleichen Meinung bin ich auch! Was wirklich die Ursache dafür weiß ich nicht! Ochsner geht daran die Steuerung zu checken!

1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Aussentemperaturfühler notwendig