Folgendes:

Meine Wärmepumpenanlage über Grundwasser ist ca. 3 jahre alt. Nach 2 Jahren wurde mir auf Garantie die Unterwasserpumpe getauscht.
Durch einen Falschanschluss (Drehfeld) meiner 380V Unterwasserpumpe wurde möglicherweiße mein Wärmetauscher der Wärmepumpe defekt. Durch den Durchfluss des Grundwasser fror der Wärmetauscher auf und verlor sein Kältemittel.
Da die Heizung aber noch 12 Monate ordnungsgemäß lief, fiel mir der Falschanschluss bzw. der viel zu geringe Druck der Pumpe erst jetzt auf. Die Heizung schaltet sich nun nach ca. 30Sekunden aus.
Die Unterwasserpumpe wurde jetzt richtig angschlossen und der volle Druck ist da, die Heizung schaltet sich trotzdem nach kurzer zeit wieder ab.

Fehlermeldung ER 37 (Niederdruck, Kältemittel)
Ich hatte mit 2 Technikern telefonischen Kontakt, beide hatten die selbe Vermutung mit einem undichten Wärmetauscher, der auffror.
Kosten wird der Spaß ca. 1500€ (Austausch des Wärmetauschers edelstahl gelötet, Kältemittel)


Kennt jemand so einen Fall? Eine Reperatur scheidet wohl aus, oder?

  •  dyarne
25.11.2013  (#1)
autsch...

wie groß war deine spreizung wasserseitig mit falschem drehfeld?
eigentlich sollte die wp bei zu niedriger quelltemperatur auf niederdruckstörung gehen bevor etwas passiert...

naja was du aufgelistet hast ist ja die reparatur ...
bestätigen würde die diagnose der kühlmitteldruck, manche wp's zeigen den an ...

1
  •  StefanK
29.11.2013  (#2)
also,
Techniker war einige Stunden bei mir. Der Wärmetauscher wurd durch das Grundwasser undicht. Er verlor ca 1,5kg Kältemittel innerhalb von 3 Jahren. Jetzt läuft die Anlage wieder, er meinte aber es wäre sinnvoll einen extra Kreislauf mit Wärmetauscher zwischen Brunnenwasser und Wärmetauscher Heizung zu installieren. Dadurch könnte ich im Falle des Falles den extern installierten Wärmetauscher in wenigen Minuten tauschen. Hat jemand Erfahrung mit so etwas?

1
  •  bautech
29.11.2013  (#3)
@StefanK - Servus, das hab ich im Keller stehen!

Hier ein Foto, wies aussieht...

http://www.energiesparhaus.at/forum/33128_2#243354

ng

bautech

1


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: WasserWasserWärmepumpe keine Versickerung