wie groß war deine spreizung wasserseitig mit falschem drehfeld? eigentlich sollte die wp bei zu niedriger quelltemperatur auf niederdruckstörung gehen bevor etwas passiert... naja was du aufgelistet hast ist ja die reparatur ... bestätigen würde die diagnose der kühlmitteldruck, manche wp's zeigen den an ... |
||
|
||
also, Techniker war einige Stunden bei mir. Der Wärmetauscher wurd durch das Grundwasser undicht. Er verlor ca 1,5kg Kältemittel innerhalb von 3 Jahren. Jetzt läuft die Anlage wieder, er meinte aber es wäre sinnvoll einen extra Kreislauf mit Wärmetauscher zwischen Brunnenwasser und Wärmetauscher Heizung zu installieren. Dadurch könnte ich im Falle des Falles den extern installierten Wärmetauscher in wenigen Minuten tauschen. Hat jemand Erfahrung mit so etwas? |
||
|
||
@StefanK - Servus, das hab ich im Keller stehen!