Hallo zusammen,
wie im anderen Thread
https://www.energiesparhaus.at/forum-duschwand-holzriegel-oder-ytong/79159 gespoilert, hier die kurze Geschichte meiner Wandheizung.
Ich hatte mich dazu entschieden die Wandheizung mit Wärmeleitblechen (16er Rohr) zu realisieren, da mir das als die günstigste und einfachste Lösung erschien.
Wie immer kam zuerst mal eine grobe Skizze inkl. hochwissenschaftlicher Berechnung der Längen und der Schlaufen, um zu wissen wo ich anfange und wo ich aufhören kann. (später kam ich drauf dass ich noch ein bisschen mehr machen konnte...)
Dann ging es auch schon weiter mit den ersten Tests:
Der Wandaufbau bei den Außenwänden
1,25cm Rigips
5cm Guttex Holzfaserdämmplatten (Installationsebene)
1,5cm OSB
20cm Riegel mit Dämmung
8cm Guttex Holzfaserdämmplatten (Putzgrund)
Hier hab ich mit der Oberfräse die ersten tests gemacht.
Fazit: funktioniert sitzt stramm und die 12,5cm 180° Wende ist knifflig, aber okay.
Nun zum realen Objekt: Die Außenwand der Dusche
Das Werkzeug stand Bereit:
Oberfräse (20mm Fräser) inklusive Strom und Absaugung vom Staubsauger
Erster Test an der Echten Wand mit ein paar Startschwierigkeiten:
Dann gings schon los mit der kurzen Wand, Abstände für die Lehre angezeichnet und gefräst:
(Hie und da mal ein paar Klammern abgefräst
😬)
Dann gings auch schon mit der 2. Seite weiter:
Nachdem die Längen gefräst waren, wurde die erste Kurve Gefräst und das Rohr testweise eingepasst.
Mir ist partout keine andere Lösung eingefallen, als den Fräser in die Bohrmaschine einzuspannen und die Kurven per Hand zu machen... aber es ist hübsch geworden.
Nach dem Fitting, kamen alle Kurven und die Verbindungswege dran:
Dann wurde nur mehr das Blech in die Rillen und das Heizungsrohr montiert:
(da wurden doch glatt ein paar Bleche vergessen)
(noch schnell Nachträglich eingebaut, ich hab ja nix zu verschenken
😉 und Bleche hatte ich auch noch über)
Für die Nachwelt, habe ich dann noch ein paar Maße genommen und eine Lehre gebastelt, welche auf ewigkeit auf dem Dachboden vergammeln wird
Dann kam schon die Beplankung: (Ich hab nicht nur bei einer Schraube geschwitzt
😰)
Nachdem die Duschwand an der Außenwand veranktert wurde, konnte ich das Rigips dann auch vervollständigen.
Wir sind happy damit, ich würds wieder so machen bei einem Holzriegelhaus mit so einer Installationsebene. Und da ich keine
BKA BKA [Betonkernaktivierung] machen konnte war das die einzige möglichkeit die Wärmeverluste durch die Wand zu minimieren und Energie in den Raum zu bekommen.
von
christoph1703, ds50, kraweuschuasta, Puitl, Balu88, Magnum2, dyarne