Zu welchem Zeitraum lief die WW WW [Warmwasser]-Bereitung? |
||
|
||
Wärmepumpe lief um ca 9.00 und um ca 16:00 Uhr. Also zu den zwei Spitzen mit ca 7 kW. Dazwischen ist sie dann nicht mehr gelaufen. Die Grundlast am ober Diagramm ist von der Poolpumpe. Welche vormittags von 9 - 12.30 Uhr und 15 -19 Uhr läuft... |
||
|
||
Ok, die Leistungsaufnahme ist für WW WW [Warmwasser] sehr hoch, ich vermute der Heizstab wird fürs aufwärmen mitverwendet. |
||
|
||
|
||
Ja, das könnte vermutlich sein. Aber das sollte doch im August nicht der Fall sein, oder seh ich da was falsch? |
||
|
||
Nein, dass sollte nicht sein und kann wenn dann im Sommer nur Vorkommen, falls die Temperatur an der Außeneinheit der WP WP [Wärmepumpe] für den Verdichterbetrieb zu hoch ist. Kann aber bei dir zumindest morgens um 9 Uhr noch nicht der Fall sein. |
||
|
||
Danke für die Hilfe. Hab's mir gedacht, dass da was nicht passt. Also wieder meinen Installateur her holen eventuell gleich mal mit Vaillant sprechen? |
||
|
||
Was sagen die Menüeinstellungen wegen dem Heizstab? Wie hoch wird WW WW [Warmwasser] aufgeheizt? Vorlauftemperatur? |
||
|
||
Wenn am Heizstab so ein Drehregler ist, mit Punkten, dann kann man den damit händisch ausschalten. Üblicherweise schaffen moderne LWP LWP [Luftwärmepumpe] 60 Grad ohne Heizstab, und das Warmwasser bereitet man sowieso eher auf +/-50 Grad. Fürs Legionellenprogramm würde er bei uns zB den Heizstab benötigen (drum hab ich einen dazugenommen) ... allerdings ist das bei uns deaktiviert, da sich bei einem normalen Betrieb im 300L Tank durch den regelmäßigen Wasseraustausch ohnehin keine Legionellen bilden sollten. |
||
|
||
Weder noch, einfach mal RICHTIG einstellen das Ding und verhindern, dass der Heizstab mitläuft... |
||
|
||
Mal schauen ob ich das selber zusammen bring. Ich bin weder Techniker noch weiss wie man das Ding "richtig" einstellt... |
||
|
||
das weiß dein HB und vaillant auch nicht :D hast ja den ersten schritt schon gemacht: genau hingeschaut. jetzt analysieren, mögliche parameter in der steuerung finden und beobachten/optimieren. einige hinweise sind ja schon gekommen. |
||
|
||
😄😄😄 Sooo deutlich wollte ich es nicht sagen, bin aber natürlich der gleichen Meinung, das kostet nur Geld mit hohem Risiko, das es hinterher eher schlechter als besser ist... 1 |
||
|
||
Logisch wen der HB es so hinterlässt und sich nicht scheißt. Kannst den schon mal in der Pfeife rauchen und dir Geld sparen. |
||
|
||
Grüss euch
Ich bin jetzt die letzten Tage schrittweise mit der Wassertemperatur zurück gegangen. Seit gestern auf 50 C!! Das Problem besteht jedoch weiterhin! Hat jemand noch eine Idee? |
||
|
||
Heizstab deaktiviert? |
||
|
||
Find ich im Menü nirgendwo.... Weiss jemand zufällig, wo ich das finde? |
||
|
||
Modell TyP Leistung bitte angeben |