« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· Warmwasserbereitung außerhalb des Zeitschemas

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
22.10.2022
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Hallo. 

Bei meiner S1255-6 PC konnte ich ganz selten eine WW WW [Warmwasser] Bereitung außerhalb der gesetzten Zeitfenster beobachten. Ich habe von 14:00-12:00 WW WW [Warmwasser] Niedrig aktiviert. Die Starttemperatur bei niedrigem Bedarf liegt bei 5 Grad. 

Gestern wurde nach einem Duschvorgang zwischen 19-20 Uhr WW WW [Warmwasser] bereitet, obwohl BT6 bei 17 Grad lag. 


2022/20221022954385.jpg

Es wurde auch nur kurz geheizt und BT7 hat sich dabei gar nicht verändert. Leider fehlt mir die Idee was hier passiert sein könnte. Hat es vielleicht was mit dem Ende des Heiztaktes zu tun? Es könnte sein, dass die GM gerade bei 0 angelangt sind. 


2022/20221022171479.jpg

Aber warum hat die WPWP [Wärmepumpe] dann nicht normal durchgeladen? Habt ihr eine Idee?

  •  rabaum
  •   Gold-Award
22.10.2022  (#1)
Das ist ein taktsparender Effekt, der bei meiner F1255 auch auftritt.

Angenommen die GM sind aufgeholt und die WPWP [Wärmepumpe] würde sich ausschalten, dann wird geschaut, ob man vor Verdichterstopp noch die WW WW [Warmwasser]-Temp auf (ich glaube 'Spar/Niedrig') anheben kann.

Selbes Spiel am Ende eines WW WW [Warmwasser]-Taktes, wenn negative GM vorhanden wären.

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
22.10.2022  (#2)
Ja das wird es sein. Stop Temperatur bei niedrig ist 35 Grad. Danke für die Erklärung. 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: UVR16x2 --- Visualisierung