Hallo,

ich habe vor kurzem den Erdkollektor (Bauernfeind PP Mega Erdwärmetauscherrohr) verlegt. Am Ende des Kollektors, wo der Ansaugstutzen aus dem Boden ragt, ist enorm viel Wasser im Erdreich. Dies führt dazu, dass im Ansaugschacht ständig Wasser steht.

Jetzt bin ich auf der Suche nach einer sinnvollen, dauerhaften Lösung.

Ich weiß nicht, wie sinnvoll der Versuch, das ganze nochmal auszugraben und abdichten zu versuchen, ist.

Denkbar wäre ein Schacht daneben, in welchen mit einer Sensorpumpe das Wasser rübergepumpt wird.

Ein Ablauf aus dem Ansaugschacht in den Kanal ist aufgrund der Tiefe (ca. 2,70 Meter) des Ansaugschachts (fast) nicht realisierbar.

Kann mir wer einen Rat geben?

  •  eggerhau
15.2.2011  (#21)
Wasser im Ansaugschacht d. Erdkollektors - @charly144
...oha war mir entgangen. ;-(
@mpreis76
Nochmals, und da sind sich ja mal Alle einig! Erdkollektoren für Aussenluft müssen mindestens 1,5 m unter Terrain im Sandbett verlegt, absolut dicht und einwandfrei zu reinigen sein. Alles Andere ist Unfug und macht die Anlage früher oder später unbenutzbar!
In diesem Sinne
HDE

1
  •  mpreis76
18.2.2011  (#22)
Wir haben ... jetzt die Rohre zum größten Teil (18m) ausgegraben.

Bis zu dieser Stelle steht mittlerweile die Künette unter Wasser.
Aus diesem Grund haben wir folgenden Plan verfasst:

1) Die Künette wird mind. einen halben Meter tiefer gegraben

2) Darin werden 2 Stränge 100er Drainagerohr verlegt. Darauf folgen Drainageflies, mind. 50 cm Schotter

3) Gleich neben dem Ansaugschacht kommt ein Brunnen mit 200 cm Durchmesser - ca. 6 Meter tief.
4) Die Drainage wird an diesen Brunnen angeschlossen.

Kritiken, Verbesserungsvorschläge bzw. Anregungen zu dem Plan sind willkommen!

1
  •  Markus11
19.2.2011  (#23)
luftvorwärmung - ....bevor du dich da zu sehr reinsteigerst geh noch mal einen schritt zurück und überlege...
dieses kanalrohr soll lediglich als luftvorwärmung dienen.
hast du schon mal überlegt eine solevorwärmung zu bauen - hygienisch absolut unbedenklich und weniger aufwand!!

oder du wärmst elektrisch mittels eines ptc registers vor - ist zwar nicht so elegant aber auch hygienisch unbedenklich und kostet dich € 20,- im Jahr, kommt aber auf die klimatischen bedingungen an.