Hallo zusammen,

ich habe mit Home Assistant und der Integration meiner Wärmepumpe festgestellt, dass der Wasserdruck im Haus stetig abnimmt. Die folgende Abbildung zeigt den Zeitraum von einem Jahr. Wir sind im November 2023 eingezogen.


_aktuell/20250122594790.png
Anfangs sind es 1.8 bar und jetzt aktuell 1.4 tendenz sinkend (man erkennt, dass es am Ende immer häufiger zwischen 1.4 und 1.5 schwankt). Kann das an der Zuleitung liegen bzw. dass dort ein Schaden ist, oder liegt es eher am Druckminderer?

Ich hoffe dass mir einer die Angst eines Schadens außen nehmen kann.

Danke im Voraus und LG

  •  scarpej
  •   Bronze-Award
23.1.2025  (#21)
Danke euch beiden. emoji

1
  •  Gemeinderat
23.1.2025  (#22)
Ich habe auch die aroTHERM 75/5 mit Unitower.
Anfangs 1,8 bar, fiel schnell auf 1,4 bar und schließlich nach 1 Jahr war sie auf 1,0 und 1,1 bar.

Laut Vaillant ist die Anlage so, dass bis 0,8 bar kein Problem besteht, unter 0,6 bar schaltet sie ab.

Es wird VE-Wasser verwendet, aber es ist kein Problem, bis zur Menge des Ausgleichsgefäßes laut Installateur nachzufüllen. 
Das habe ich getan (Schlauch an den Vorlauf ran) und nach nur wenigen kurzen Malen (Wasserhahn auf) war der Druck bei 1,8 bar.

Zwischen 1,7 bar ruhend und 1,8 bar im Vollbetrieb ist sie nun seit 2 Monaten.


_aktuell/20250123771638.jpg

Oben im Unitower sitzt der Schnellentlüfter (hat so eine rote Taste). Das sah ich als der Vaillant Techniker da war, aber selber hatte ich da nichts zu tun. 
Ansonsten keine Auffälligkeiten bisher


1
  •  user09
24.1.2025  (#23)

zitat..
Gemeinderat schrieb:

Ich habe auch die aroTHERM 75/5 mit Unitower.
Anfangs 1,8 bar, fiel schnell auf 1,4 bar und schließlich nach 1 Jahr war sie auf 1,0 und 1,1 bar.

Laut Vaillant ist die Anlage so, dass bis 0,8 bar kein Problem besteht, unter 0,6 bar schaltet sie ab.

Es wird VE-Wasser verwendet, aber es ist kein Problem, bis zur Menge des Ausgleichsgefäßes laut Installateur nachzufüllen. 
Das habe ich getan (Schlauch an den Vorlauf ran) und nach nur wenigen kurzen Malen (Wasserhahn auf) war der Druck bei 1,8 bar.

Zwischen 1,7 bar ruhend und 1,8 bar im Vollbetrieb ist sie nun seit 2 Monaten.

Oben im Unitower sitzt der Schnellentlüfter (hat so eine rote Taste). Das sah ich als der Vaillant Techniker da war, aber selber hatte ich da nichts zu tun. 
Ansonsten keine Auffälligkeiten bisher

Danke für deinen Beitrag. Beruhigt mich etwas. Eine Erläuterung seitens Vaillant gab es nicht? 

Am MAG mach ich lieber nichts, nicht dass mir das um die Ohren fliegt.




1
  •  Gemeinderat
24.1.2025  (#24)
Sie sagten nur, dass es durchaus normal sei. Wenn der Druck nicht rapide abfällt (in kurzer Zeit) ist wohl eher nichts defekt oder undicht, aber feinste kleine Risse könne man nicht ausschließen im Heizkreis, aaaaaber:

alles was ausserhalb ihres Geräts ist geht sie nichts an - ist Installateursache. 
Beim Gerät können sie es nach Prüfung natürlich ausschließen.