« Photovoltaik / PV  |

Wechselrichter Fronius Gen24 - Ländersetup

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  moef
  •   Gold-Award
19.10.2022
7 Antworten | 3 Autoren 7
7
Mein Elektriker hatte Schwierigkeiten mit der App SolarStart.  Er meint, ich soll das dann selbst machen. Ja, gerne!  Beim Fronius GEN24 10 kW Wechselrichter ohne Batterie muss man beim Länder-Setup auswählen:
a) AT1E ~ cos phie = 1
b) AT2E ~ cos phi(P) 0,9
c) AT3E ~ Q(U)

Die Netz NÖ schreibt in ihrem Netzzugangsvertragsangebot:
Um die in besonderen Situationen auftretenden Netzrückwirkungen Ihrer Erzeugungsanlage (unzulässige Spannungsanhebung) zu vermeiden, ist Ihre Erzeugungsanlage mit einer P(U)-Regelung der Wirkleistung gemäß den „Technischen und Organisatorischen Regeln für Betreiber und Benutzer von Netzen“ („TOR“), insbesondere „TOR Erzeuger“, auszustatten.
Ich tippe auf a)

  •  Fani
19.10.2022  (#1)

Der zititierte Abschnitt beschreibt die Wirkleistungsregelung, die Auswahl des Ländersetups beschreibt aber die Blindleistungsregelung. Diese ist in den Parallellaufbedingungen beschrieben.


2022/20221019853368.png

Sofern du im Netzzugangsvertrag keine andere Information zur Blindleistungsbereitstellung findest ist die Auswahl mit a) richtig :)

---------------------------------------------------------------------------------------------
Vorsicht, diese Nachricht kann uninformierten Quargel und FUD vom allwissend auftretenden Forumsexperten enthalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Tante Google, die YT Universität oder Ihren Elektriker.

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
19.10.2022  (#2)
Wie kommst du überhaupt ins Länder-Setup? Meines Wissens nach hat der Endanwender da drinnen eigentlich nix verloren...

1
  •  cutcher
19.10.2022  (#3)
Mit dem techniker pw ist das ja kein problem

1


  •  Fani
19.10.2022  (#4)

zitat..
Benji schrieb:

Wie kommst du überhaupt ins Länder-Setup? Meines Wissens nach hat der Endanwender da drinnen eigentlich nix verloren...

Na du willst jetzt aber nicht den moralischen Zeigefinger erheben? 😄

Ich wollte es schon schreiben, habe es mir aber dann doch verkniffen, ja du hast Recht, der Bereich ist nach TOR dem Endanwender nicht zugänglich und durch ein Pwd zu schützen.  

Aber der Elektriker hat wohl seine Probleme mit der Einstellung und der Fragesteller erscheint mir vorsichtig und informiert (hat zumindest vorab gefragt was ist der richtige Ländercode ist).

Weitere Einstellungen in diesem Bereich aber bitte nur in Absprache mit dem Elektriker. So jetzt wieder genug mit dem Zeigefinger 🤡

---------------------------------------------------------------------------------------------
Vorsicht, diese Nachricht kann uninformierten Quargel und FUD vom allwissend auftretenden Forumsexperten enthalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Tante Google, die YT Universität oder Ihren Elektriker.

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
19.10.2022  (#5)

zitat..
Fani schrieb: Na du willst jetzt aber nicht den moralischen Zeigefinger erheben? 😄

Nein aber ich würde da auch gerne reinschauen emoji

Von meinem PV-Eli konnte ich fast alles haben, aber den Zugang hat er mir konsequent verweigert.


1
  •  Benji
  •   Gold-Award
19.10.2022  (#6)

zitat..
cutcher schrieb: Mit dem techniker pw ist das ja kein problem

Also bei mir komme ich als "Technician" nicht ins Länder-Setup, das ist offensichtlich nochmal extra abgesichert.

Oder reden wir von verschiedenen Konfigurationen?


1
  •  cutcher
19.10.2022  (#7)
Ups sorry - hast recht.
ist wohl die einzige setupeinstellung wo man nicht reinkommt - mea culpa!

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: [Gelöst] EAG Förderung Ticket mit hoher Nummer - wie gehts weiter