Wir haben uns auf den Baumeister verlassen! - Bei uns.
Fundamentplatte: 25 cm, 2-lagig bewehrt Zwischendecken: Fertigdecken (Filigrandecke), 20 cm Stiege kann ich dir nicht sagen - bin aber noch nicht durchgebrochen. Kommt eben auf den Baumeister an. Ich bin aber der Ansicht, dass jeder Baumeister genug Erfahrung und Ausbildung haben müsste, ein "normales" Einfamilienhaus selbsttätig zu planen - auch Statik berechnen! |
||
|
||
Aberglaube - Ich entäusche dich nur ungern, aber bei einem Einfamilienhaus wird kein Baumeister eine Statik der Fundament- oder Bodenplatte rechnen - die liegt fertig in der Schublade :)
Man nimmt einfach die "bewährten Standardwerte": 20 bis 30cm dick (je nach Wirtschaftslage, Kalkulation, Baugrund und Anzahl an Stockwerken), zweilagige Bewehrung (Standardmatten Q275 wenn ich mich richtig erinnere), Abstandsmalter 10cm bis 20cm. Den Beton wählt man nach Expositionsklasse aus (http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/61685850-8C64-470B-881C-F8A528875EB1/0/Fuehrung_durch_die_Betonnorm.pdf) @Tragfähigkeit: Ich kenne "landwirtschaftliche Bauten", da fahren Traktoren auf 10cm dicken Zwischendecken spazieren. Einlagige Bewehrung. Stützweite 5m. "Handgemischter Beton". Man kann aus allem eine Wissenschaft machen :) |
||
|
||
@x12r13 - hehe, gut geschrieben, kann ich bestätigen (das mit dem Traktor) ^^
Bodenplatte weniger dick (20cm) dafür mit Streifenfundament wird auch manchmal genommen - im Grunde ist es egal. ;) Bodenplatte mit C25/30, Decken mit C20/25, da waren sich alle Baumeister bei uns einig. Einzig die Kellerwände, da war alles dabei, von C16/20 bis C25/30. Schließlich machten wir sie per Mittelweg mit C20/25. ;) |
||
|
||
|
||
HiTragende Bodenplatte 30cm, 2malig Bewert mit AQ50, "Rundumlaufender Frostkoffer" min. 80cm tief.
Würd ich heute nicht mehr machen, einfach Überdimensioniert. Heute würd ich einfaches Streifenfundament + 15cm Bodenplatte einfachbewert machen. Das Steht genauso gut. Decke habe ich eine Fertigelementdecke (5cm) + 20cm Aufbeton, die würd ich jederzeit wieder so machen! Lg, |
||
|
||
.25cm für ne Decke? da wirste vermutlich schon Spannweiten von über 6m haben, oder? Anders wär das auch überdimensioniert, doch das berechnen ohnehin die Deckenfirmen (Leitl, Oberndorfer ect.)
Wegen der 15cm Bodenplatte: hängt halt auch davon ab, ob tragende Innenwände draufstehen, diese müssen natürlich auch von der bodenplatte getragen werden, auch wenn darunter das Erdreich nicht optimal hält |
||
|
||
Deckenkonstruktion - Wir haben eine Ziegeleinhängedecke mit 5cm Aufbeton. Rundherum ein Ringanker. Die Spannweite beträgt 4m. |