  •  Lalo
  •   Bronze-Award
16.3. - 4.9.2024
25 Antworten | 12 Autoren 25
1
26
Hallo,
im Handbuch der S1255 steht, dass ein eigener Fi-Schutzschalter benötigt wird. Das leuchtet mir ein. Ob Typ A oder B wird aber nicht erwähnt.
Im Forum lese ich, dass Typ A genommen wird. Nach Rücksprache mit KNV muss ein Typ B verbaut werden wegen des Inverters.
Bin verwirrt... 
Kann jemand Licht ins Dunkel bringen?

Und wie mache ich das, wenn ich zum Ausheizen des Estrichs die WPWP [Wärmepumpe] verwende, es aber nur einen Baustromverteiler gibt mit Typ AC? 

Danke, Lalo

  •  Lalo
  •   Bronze-Award
19.3.2024  (#21)

zitat..
ThomasLevering schrieb:

Ein Typ A reicht bei der kleinen Nibe.
Das steht so im Handbuch... 

Kannst du mir bitte sagen, auf welcher Seite das steht bzw. könntest du bitte einen Screenshot hier einstellen? 


1
  •  ThomasLevering
19.3.2024  (#22)
Bin gerade auf Montage, aber hier mit Google was gefunden.
Seite2 in Installationshilfe S1255

https://www.waermepumpen-24.de/fileadmin/kaelteklima/Dokumente/W%C3%A4rmepumpen/IH_S1255__Zubeh%C3%B6r_V3.0.pdf

1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
20.3.2024  (#23)

zitat..
ThomasLevering schrieb:

Bin gerade auf Montage, aber hier mit Google was gefunden.

Danke, das kannte ich schon, nur steht in der Tabelle S1155. 
Wenn du mir das von der S1255 später noch zukommen lassen könntest, wäre das super. 


1
  •  Akani
20.3.2024  (#24)
Is die gleiche Maschine nur ohne Speicher

1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
4.9.2024  (#25)
Hallo! Ich wecke mal den Thread wieder auf. In der Anleitung von der Nibe 1156PC steht: "Wenn sich im Gebäude ein FI-Schutzschalter befindet, muss S1156PC mit einem separaten FI-Schutzschalter versehen werden."
Ich frage mich warum "separat"? Warum darf ich die WPWP [Wärmepumpe] nicht an einen FI anschließen, hinter dem auch noch andere Stromkreise sind? Ich weiß, dann natürlich ein Erdungsfehler in einem anderen Stromkreis auch die WPWP [Wärmepumpe] lahmlegt, und umgekehrt. Aber warum ist der separate FI ein "muss"?


1