welchen Hybrid- Wechselrichter mit Netz- und Generatoreinspeisung

   
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2  3 
  •  norika
13.1. - 16.1.2025
45 Antworten | 10 Autoren 45
2
47
Hallo zusammen!
wir möchten gerne den alten Wechselricher ohne Batterie tauschen auf ein neues Gerät mit Batterie, einer Möglichkeit für unsere Landwirtschaft auch mit Zapfwellengenerator für einen längeren Black-Out zeit im notfall zu betreiben.
Wir möchten jetzt richtig investieren für die Zukuft.
Welcher Wechselrichter Hersteller der richtige, (Victron, Fronius, Deye, SMA usw.)
PV- Anlage bestand mit 15 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] 

  •  Fani
13.1.2025  (#21)

zitat..
New_Projekt schrieb:

Das sind weitere netzparallele Anlagen aber kein Generator im Inselbetrieb


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
13.1.2025  (#22)
Ich weiß....

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
13.1.2025  (#23)
Aber der Fronius kann die Leistung managen.

1
  •  Fani
13.1.2025  (#24)

zitat..
New_Projekt schrieb:

Aber der Fronius kann die Leistung managen.

Ja im Netzparellen Betrieb


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
13.1.2025  (#25)
Auf die Art dürfen bei mir die weiten 4 Netzwechselrichter auch ihren Strom in den Speicher laden.

1
  •  Fani
13.1.2025  (#26)

zitat..
New_Projekt schrieb:

Auf die Art dürfen bei mir die weiten 4 Netzwechselrichter auch ihren Strom in den Speicher laden.

Ja aber um das geht es dem Thread Ersteller nicht


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
13.1.2025  (#27)

zitat..
Fani schrieb:

──────..
New_Projekt schrieb:

Aber der Fronius kann die Leistung managen.
───────────────

Ja im Netzparellen Betrieb

Und im Notstrombetrieb, falls umschaltbox vorhanden.


1
  •  PVAndyE
  •   Bronze-Award
13.1.2025  (#28)

zitat..
Fani schrieb:
Glaub da hast dich a bisl im Preis verschaut.

Fehler gefunden: Hab deine 15 kVA Aussage als pro Phase genommen, nicht als Gesamtleistung.
Die Quattro 15000 kosten ca. 3.000 / Stk, die Quattro 5000/70-100 liegen bei ca. 1500 / Stk


1
  •  Fani
13.1.2025  (#29)

zitat..
PVAndyE schrieb:

──────..
Fani schrieb:
Glaub da hast dich a bisl im Preis verschaut.
───────────────

Fehler gefunden: Hab deine 15 kVA Aussage als pro Phase genommen, nicht als Gesamtleistung.

Die Quattro 15000 kosten ca. 3.000 / Stk, die Quattro 5000/70-100 liegen bei ca. 1500 / Stk

Passt, dachte ich mir schon 😀

Ja die grossen Quattro waeren preislich zu teuer, auch brauchst noch einen externen NA Schutz.


1
  •  Fani
13.1.2025  (#30)

zitat..
New_Projekt schrieb:

──────..
Fani schrieb:

──────..
New_Projekt schrieb:

Aber der Fronius kann die Leistung managen.
───────────────

Ja im Netzparellen Betrieb
───────────────

Und im Notstrombetrieb, falls umschaltbox vorhanden.

Sicher?

_aktuell/20250113848115.png

Passt auch gar nicht zum andern Bild, auch dort ist der externe Stromerzeuger auf der Netzseite, welche bei Notstrombetrieb die externen WR WR [Wechselrichter] abtrennt.

Fronius kann mW keine Laststeuerung über die Neztfrequenz im Inselbetrieb. Deswegen haben die Gen24 auch alle fix auf 53Hz gestellt, damit weitere vorhande Wechselrichter sicher aus sind. 


1
  •  PVAndyE
  •   Bronze-Award
13.1.2025  (#31)

zitat..
Fani schrieb:
Fronius kann mW keine Laststeuerung über die Neztfrequenz im Inselbetrieb. Deswegen haben die Gen24 auch alle fix auf 53Hz gestellt, damit weitere vorhande Wechselrichter sicher aus sind.

Mit den aktuellen Firmware Versionen kann man die Frequenz einstellen, daß auch andere Fronius WR WR [Wechselrichter] im Notstrom laufen können.

Des weiteren stellt Fronius gerade die Kommunikationsinfrastruktur der Gen24, Symo, Tauro und Verto Serien um. Wenn alle WR WR [Wechselrichter] im Normalbetrieb am LAN hängen (kein WLAN), dann kann der Master (der das SM hat)  auch die Leistungsabgabe der Slaves aktiv steuern.

Ob diese Kombination auch im Notstrombetrieb funktioniert, hab ich noch nicht ausprobiert. 

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
13.1.2025  (#32)
Den Gen24 kenne ich nicht.
Sorry, da muss ich passen.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
13.1.2025  (#33)
Mit dem Symo funktioniert es.

1
  •  Grundriss
  •   Bronze-Award
13.1.2025  (#34)
Hallo, ab Mai kommt der Fronius Verto Plus auf den Markt. Der kann dann mit dem HVM 22.1 bis zu 20,5 kW in Notstromberrieb. 

2
  •  PVAndyE
  •   Bronze-Award
13.1.2025  (#35)

zitat..
Grundriss schrieb:

Hallo, ab Mai kommt der Fronius Verto Plus auf den Markt. Der kann dann mit dem HVM 22.1 bis zu 20,5 kW in Notstromberrieb.

Mit einer HVM? 
D.h. er würde dann die 50A der HVM 22 voll ausnutzen (50A x 409V = 20.450 W)
Darf man dann auch 3 Stk anhängen ?


1
  •  derdriver
14.1.2025  (#36)
Weist du das sicher? 

zitat..
Grundriss schrieb:

Hallo, ab Mai kommt der Fronius Verto Plus auf den Markt. Der kann dann mit dem HVM 22.1 bis zu 20,5 kW in Notstromberrieb.

 


1
  •  norika
14.1.2025  (#37)


_aktuell/2025011484108.jpg
Hallo Fani!
Dieser Deye Wechselrichter hat einen extra Eingang für einen Notstromgenerator. Batteriespanung von 48 Volt gefällt mir nicht, weil wir hier dann Ströme von 220Ampere haben. bei einer Batteriekapaziet von 20 kWh verlieren wir sehr viel Energie beim Laden und Entladen ?
Bei einem Strom von 220 Ampere brauche ich einen Kupferdraht Querschnitt von 120mm² .

Besser wäre hier eine Hochspannung Batterie mit ca. 400Volt?

gruß andi

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
14.1.2025  (#38)

zitat..
PVAndyE schrieb: Mit einer HVM?

Ja.

zitat..
PVAndyE schrieb: Darf man dann auch 3 Stk anhängen ?

Ja ist möglich, aber Achtung: Die Combinerbox ist auf 40A beschränkt.
1 Turm: 50A
ab 2 Türmen: 40A
BYD arbeitet aber an einer 50A Version.

zitat..
derdriver schrieb:

Weist du das sicher? 

Kann ich bestätigen.

2
  •  fudi6489
  •   Silber-Award
14.1.2025  (#39)

zitat..
norika schrieb:

Hallo Fani!
Dieser Deye Wechselrichter hat einen extra Eingang für einen Notstromgenerator. Batteriespanung von 48 Volt gefällt mir nicht, weil wir hier dann Ströme von 220Ampere haben. bei einer Batteriekapaziet von 20 kWh verlieren wir sehr viel Energie beim Laden und Entladen ?
Bei einem Strom von 220 Ampere brauche ich einen Kupferdraht Querschnitt von 120mm² .

Besser wäre hier eine Hochspannung Batterie mit ca. 400Volt?

gruß andi

Die Deye Wechselrichter gibt es nur bis 12kW. Falls du mehr PV anschließen willst kannst du welche parallel schalten. Anscheinend haben sie jetzt wieder eine Zulassung, ich glaube die war schonmal ausgelaufen. Bei den Hochvoltmodellen habe ich noch nie was von einer Zulassung gehört.

Künftig sollten weitere WR WR [Wechselrichter] auf den europäischen Markt kommen welche auch HV Batterien unterstützen bzw. auch 48V mit einer höheren Leistung. Aktuell aber noch ohne Zulassung.

Ich habe keinerlei Erfahrung mit Bauernhöfen, aber denkst du dass ein 20kWh Speicher nicht etwas zu schwach auf der Brust ist?
Du darfst bei den Niedervoltbatterien die günstigen Preise nicht vergessen, da gehts schon bei 130€ für die kWh los.




1
  •  Fani
14.1.2025  (#40)

zitat..
norika schrieb:

Hallo Fani!
Dieser Deye Wechselrichter hat einen extra Eingang für einen Notstromgenerator. Batteriespanung von 48 Volt gefällt mir nicht, weil wir hier dann Ströme von 220Ampere haben. bei einer Batteriekapaziet von 20 kWh verlieren wir sehr viel Energie beim Laden und Entladen ?
Bei einem Strom von 220 Ampere brauche ich einen Kupferdraht Querschnitt von 120mm² .

Besser wäre hier eine Hochspannung Batterie mit ca. 400Volt?

gruß andi

Bei Deye kann ich dir nicht weiter helfen, nur bei Victron.


1
  •  norika
14.1.2025  (#41)

hallo fudi
Deye hat einen Hybrit Wechselrichter mit 15 KW, es wäre nur ein Gerät.
bei Victron brauche ich einen Wechselrichter und eine Box für den Notstrom, oder verstehen ich das Falsch?

1