|
|
||
Sieht eh schon ganz gut aus, ich habe die gleichen, da tut sich nix mehr. |
||
|
||
Waren sie eventuell wegen dem hydraulischen bzw. thermischen Abgleich unterschiedlich eingestellt? |
||
|
||
Okay, aber ich konnte bei einem Heizkreis noch deutlich weiter drehen als bei den anderen. Das wird dann wohl nicht normal sein. Ich habe den Topmeter dann so eingestellt wie alle anderen. Nein, das Haus wurde dieses Jahr neu gebaut und der Heizungsbauer hat mir gar nichts abgeglichen, weil er wusste, dass ich das selber übernehme. Meine Anweisung lautete "alles voll aufdrehen, dann ist hydraulisch abgeglichen." Leider hat selbst das nicht funktioniert. Von den 3 BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreisen im EG waren 2 fast zu, habe ich gestern gemerkt. Vielleicht wurde es deswegen im Wohnzimmer immer etwas wärmer als im Rest des Hauses wo die Kühlung richtig arbeiten konnte. Ich hatte es bisher mit den großen Fenstern ohne Verschattung (noch nicht verbaut) erklärt. |
||
|
||
|
||
die meter lassen sich von (ich glaub)0-4,8mm (spalt unter der kuststoffmutter) einstellen. im oberen bereich wirst du aber keine änderung mehr wahrnehmen. ab etwa der hälfte sind die quasi offen. wenn sich einer weiterdrehen lässt, hast du den irgendwann in der hand; mit gratisdusche. manche verteiler lassen sich im rücklauf auch drosseln. -> kontrollieren |
||
|
||
|
Ui, ok, da muss ich aufpassen, weil ich habe einen Kreis auch schon mal sehr ausgereizt und hab mich gefragt, wann der Anschlag vom Gewinde kommt 😁 ||
|
||
Heute habe ich die Durchflussmengen an den Topmetern beobachtet. Die WP WP [Wärmepumpe] drückt bei HUP 55% 19,1l/min durch die Rohre. Das deckt sich ganz gut mit meiner Auslegung, sodass ich einen guten Anhalzspunkt für die einzelnen Kreise habe. Demnach müssten die BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise 1,5-1,6 l/min sehen und die FBH FBH [Fußbodenheizung]/WH Kreise ca 0,7-0,8 l/min. Erfreulicherweise sehe ich das auch so an den Topmetern. Ein paar Fragen zu einzelnen Topmetern habe ich aber noch: BKA OG Der Topmeter rechts hängt bei fast 0, auch wenn ich die beiden anderen Kreise abdrehe. Kann der Topmeter kaputt sein? Kann der Kreis verstopft sein? Kann Lufz drin hängen? FBH EG Hier hängt der Topmeter rechts bei 0. Ich sehe aber auch Luftbläschen darin oben. Können die die Scheibe "blockieren"? Sind das allgemein Probleme, die man mit Spülen lösen könnte? Noch habe ich den HB nicht final bezahlt und könnte ihn noch mal bestellen. |
||
|
||
Ich würd ihn noch mal bestellen, wenn das noch niegelnagelneu ist. |
||
|
||
servus, mit abstand am wahrscheinlichsten ist luft. erlebe ich öfter bei inbetriebnahmen... dreh doch mal alles ab und fahre hintereinander nur über die beiden 'toten' kreise... |
||
|
||
Meinst du mit alles wirklich alle FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise? Kann ich dann nicht Probleme kriegen, wenn die WP WP [Wärmepumpe] nicht genug Durchfluss bei nur einem Kreis hat? Würde ich HUP manuell auf 100% setzen? Oder muss ich mit der Zwangssteuerung arbeiten? |
||
|
||
Gratuliere, Berhan's Liste ist wirklich top ;)! |
||
|
||
ja, wirklich alles bis auf den zu spülenden kreis... natürlich ohne wp, nur umwälzpumpe. entweder heizkurve verbiegen oder per zwangssteuerung eine umwälzpumpe kannst du gegen die wand fahren lassen, kein problem... die einkreismethode ist die einzige zuverlässige um die luft rausgedrückt zu bekommen, parallel mehrere kreise spülen ist lotto spielen ... |
||
|
||
Nein. Das verschwindet mit der Zeit. Luft in den kreisen muss nur raus(falls welche drin ist) Heizung auf manuell, damit die Pumpe läuft und dann standby auf 100%, falls grad nicht geheizt wird. Wenn eh schon geheizt wird, dann ist umstellen auf manuell nicht nötig. Dann nur Pumpe manuell hochstellen. Dann wie Arne schrieb nur die Problemkreise einzeln aufdrehen. |
||
|
||
Ich melde Verzug. BKA OG Hier hat das Spülen geholfen. Als nur der Problemkreis offen war, hat es eine ganze Weile gegluckert. Nach 5min nahm das Gluckern ab und nach 10min habe ich die anderen Kreise noch einzeln gespült. FBH EG Hier leider zunächst Ernüchterung. Ein Spülen des Problemkreises ergab keine Besserung. Der Topmeter bewegte sich gar nicht was mich stutzen lies. Die Lösung hat @cacer bereits vorgeschlagen In den Rückläufen sitzen die Stellventile für ERR ERR [Einzelraumregelung]. Darauf befinden sich bei mir Kappen also dachte ich mir zunächst nichts Die Kappe des Problemkreises war aber komplett runtergeschraubt wodurch dieser Stift scheinbar reingedrückt wurde Nach dem Abschrajben der Kappe floss das Wasser durch den Heizkreis. Danach habe ich gleich alle anderen RL RL [Rücklauf] Kappen kontrolliert und noch einige wieder gelockert. Jetzt werden alle Kreise durchströmt und ich kriege >32 l/min bei 100% HUP Vielen Dank für eure Tipps. 2 |
||
|
||
Liter pro Minute kürzt Nibe mit l/m ab? Puhhh 😬 |
||
|
||
an die kappen hatte ich nichtmal gedacht :D bei meinen verteilern sind die ventile unter den kappen zusätzlich noch regulierbar. so als hydraulische grundeinstellung. sieht bei deinen nicht so aus, aber mit den kappen kann man schnell mal einen kreis abwürgen. na, dann hast du ja nun beste vorraussetzungen zum kommenden thermischen abgleich 👍 |
||
|
||
Leider noch nicht ganz. Bei HUP 55% steht jetzt wieder ein BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreis im OG bei 0 l/min. Diesmal ist es ein anderer Kreis. Da werde ich wohl noch mal spülen müssen und diesmal etwas länger laufen lassen. Reicht es zum Entlüften eigentlich laufen zu lassen und auf den Mikroblasenabscheider zu vertrauen? |
||
|
||
wenn die blase bis unten durchgejagt wird, nimmt der abscheider schon was raus. durch die dann hohe geschwindigkeit, wird aber sicher ein teil der luft wieder durchflutschen. kann also ein paar runden dauern. alternative wäre ne spülpumpe an dem einen kreis. aber das bringt auch neuen sauerstoff ins system... |
||
|
||
Heute habe ich 2h gespült. Jeden Kreis je 30min und dann noch mal alle 3 Kreise zusammen 30min. Jetzt haben alle 3 Kreise bei HUP 55% einen gleichen Volumenstrom aber leider nur jeweils 1 l/min. Bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] im EG haben alle 3 Kreise je 1,5 l/min und im OG müsste der Volumenstrom auch in diesem Bereich liegen. Die Kreise sind gleich lang und die Anbindung quasi identisch. Ich habe kein Gefühl, ob meine 2h Spülzeit zu wenig waren oder ob die HUP der Nibe nicht reicht. Sollte ich den HB noch mal kommen lassen mit einer Spülpumpe oder einfach noch paar mal das Prozedere wiederholen? |
||
|
||
Ich tippe auf die Anbindung. |
||
|
||
Die beiden BKA BKA [Betonkernaktivierung] Verteiler haben die gleiche Anbindung bis zum letzten T-Stück. Von dort geht der Abzweig in BKA BKA [Betonkernaktivierung] EG und der Durchgang in BKA BKA [Betonkernaktivierung] OG. Beides ca 30cm. Ich glaube nicht so recht dran, dass in diesen 30cm Luft hängt. |
||
|
||
Ich will den Thread kurz reaktivieren. Mir gefällt mein FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis im Schlafzimmer nicht. Der Flowmeter geht nie auf 0 zurück auch wenn ich den HKV zudrehe. Jetzt will ich gerne spülen und bin wegen der Entlüfter verunsichert. So schaut es aus: Frage: Kann ich mit solchen automatischen Entlüftern einfach über die KFE Hähne spülen oder vertragen die das nicht? Auf den Entlüftern steht was von 10bar also sollte das drucktechnisch gehen oder? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]