« Heizung, Lüftung, Klima  |

Wie weit kann ich Topmeter drehen?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
13.9.2022 - 28.7.2023
39 Antworten | 10 Autoren 39
3
42
Hallo,

ich wurde von höherer Stelle gebeten, das Haus warm zu machen und habe heute den Kühlbetrieb beendet und alle Kreise (FBH und WH WH [Wandheizung]) geöffnet. Dabei fiel mir auf, dass die Durchflussmengenzähler / Topmeter doch recht unterschiedlich eingestellt waren. Also habe ich die alle gleich weit aufgedreht. So sehe die Dinger bei mir aus:


2022/20220913155217.jpg
Wie weit kann ich die Topmeter rausdrehen? Bei den meisten bilde ich mir ein, an einem Anschlag angelangt zu sein. Aber eines der Röhrchen kann ich immer weiter drehen. Ich habe es dann irgendwann sein gelassen, weil ich nicht riskieren will, dass Wasser rauskommt. Der Heizungsbauer konnte mir auch nicht  helfen. 

  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
12.7.2023  (#21)
Ich will den Thread kurz reaktivieren. Mir gefällt mein FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis im Schlafzimmer nicht. Der Flowmeter geht nie auf 0 zurück auch wenn ich den HKV zudrehe. Jetzt will ich gerne spülen und bin wegen der Entlüfter verunsichert. So schaut es aus:


2023/20230712618544.jpg


Frage: Kann ich mit solchen automatischen Entlüftern einfach über die KFE Hähne spülen oder vertragen die das nicht? Auf den Entlüftern steht was von 10bar also sollte das drucktechnisch gehen oder?


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.7.2023  (#22)
ja, kein problem.
du spülst ja offen mit viel volumenstrom und wenig druck. du kannst auch die kleine schutzkappe schließen (sollte man im regelbetrieb ohnehin)...

spülpumpe mit offenem topf hast du?

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
12.7.2023  (#23)

zitat..
dyarne schrieb: du kannst auch die kleine schutzkappe schließen (sollte man im regelbetrieb ohnehin)...

Sperrt man damit nicht die Entlüftung?

zitat..
dyarne schrieb: spülpumpe mit offenem topf hast du?

5 bar Gartenpumpe, einen großen Wassereimer und zur Not eine Badewanne sind am Start. 


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.7.2023  (#24)
die entlüftung muß ja beim spülen zu sein.

großer wassereimer wird zuwenig sein?
ein 25l faß/kanister wird gehen...

du brauchst ja auch eine wasservorlage damit die pumpe nicht luft saugt...

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
14.7.2023  (#25)
ich hatte glück.
das ortswasser entspricht den anforderungen.

daher hier ganz einfach gewesen: frischwasser dran, schlauch am rücklauf aus dem fenster und gibt ihm :D

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
14.7.2023  (#26)
Gestern habe ich gespült. 

15l im 20l Eimer haben gereicht. Ich habe die Pumpe aber vorher vollgesaugt und den VL VL [Vorlauf] Schlauch gefüllt. 

Der Problemkreis gluckerte aber kaum. Ich glaube nicht, dass da wirklich Luft enthalten war. Der Topmeter steht bei zugedrehtem Kugelhahn am HKV trotzdem nicht auf 0 l/min sondern bei 0,5 l/min. Scheint wohl ein Offset zu sein 😝

Das Wasser des Heizkreises war übrigens leicht trüb und ganz leicht bräunlich. Ist das normal trotz Magnetit und Schlammabscheider? Befüllt wurde mit Trinkwasser was laut Heizungsbauer die notwendige Qualität besitzt. 


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
14.7.2023  (#27)
wenn irgendwo eisen im kreislauf sitzt und ein oxidationsmittel vorhanden ist, wird sich auch eisenoxid bilden, welches färbekraft hat.
mit der spülaktion hast du frischen sauerstoff eingebracht, der sich wieder abgreagieren kann und wird.

wenn man das öfter macht, wird die trübung nicht besser.
sobald der sauerstoff verbraucht ist, stellt sich normaler weise ein gleichgewicht ein.
blöd wäre, wenn man regelmäßig nachfüllen müsste... dann bringt man regelmäßig reaktionsfreudigen sauerstoff ein.

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
21.7.2023  (#28)
Sorry ich war im Urlaub und komme erst jetzt wieder zum Antworten. Ich wüsste eigentlich nicht wo Eisen im System sein sollte bei mir. Die Zuleitungen zum HKV sind komplett aus Kupfer, in der WP WP [Wärmepumpe] selbst ist es auch nur Kupfer ? Kann der HKV selbst aus Eisen sein? Das wäre das einzige was mir jetzt einfällt. 

Spülen muss ich nämlich noch mal. Meine Decke Kreise haben wieder Luft angesammelt. 


1
  •  Akani
22.7.2023  (#29)
Dein MAG ist aus Stahl. Da war bei meinem ordentlich rostbrühe drin.
Habe mehrfach mit Wasser befüllt und ausgespült. Dann erst das System befüllt 

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.7.2023  (#30)
ich hab MAG und Friwa-Puffer als Eisen im System.
Mein Wasser musste aber aufbereitet werden und hat Korofin zugefügt . Bislang ist alles noch superklar. Hab aber schon länger vor mal eine Probe zu ziehen. Muss ich endlich mal machen...

zitat..
mampfgnom schrieb: Spülen muss ich nämlich noch mal. Meine Decke Kreise haben wieder Luft angesammelt. 

Reicht es nicht vielleicht einfach die GP1 Pumpe auf 100% laufen lassen, nur einzelne Kreise offen lassen und bei deinen Heizkreisverteiler-Entlüftungstöpfen aufzumachen?!
So ging bei mir die letzte Luft aus den Deckenkreisen raus.
Und ich muss nicht extra mit neuem Wasser/Sauerstoff spülen


1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
22.7.2023  (#31)

zitat..
Akani schrieb: Dein MAG ist aus Stahl. Da war bei meinem ordentlich rostbrühe drin.
Habe mehrfach mit Wasser befüllt und ausgespült.

Danke. Das schaue ich mir mal an. 

zitat..
Pedaaa schrieb: Reicht es nicht vielleicht einfach die GP1 Pumpe auf 100% laufen lassen, nur einzelne Kreise offen lassen und bei deinen Heizkreisverteiler-Entlüftungstöpfen aufzumachen?!

Leider nein. Die GP1 Spülung habe ich schon in allen Varianten probiert. Ich habe leider keine Entlüftungstöpfe am BKA BKA [Betonkernaktivierung] HKV 😟

Bisher hat nur eine Spülung mit extra Spülpumpe geholfen. 

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
22.7.2023  (#32)

zitat..
Akani schrieb: Dein MAG ist aus Stahl. Da war bei meinem ordentlich rostbrühe drin.

das ist auch mein sorgenkind.
allerdings ist das mit ner 28er stichleitung über 1,5m nach unten angebunden.
da schwankt die brühe scheinbar noch vorzugsweise ganz unten im rohr und ist bisher nicht aufgestiegen.
mein zweites sorgenkind war eigentlich das innere des rohrwärmetauschers im WW WW [Warmwasser]-tank (der innen incl tauscher ja emailliert ist). da scheint aber bisher kein/kaum oxid zu entstehen, sonst müsste das wasser gefärbter sein.

nach 4,5 jahren hab ich noch klare topmeter mit ner ganz leichten tendenz ins orangene. (wenn überhaupt)

würde ich jetzt beim MAG nachfüllen, würde die brühe bestimmt ins system gespült.
soll heißen, ich sollte immer so nachfüllen, daß das wasser weiter richtung MAG gedrückt wird.

rot:brühe
grün:heizwasser

2023/20230722114339.jpg




1
  •  Akani
22.7.2023  (#33)
Einfach wäre MAG schließen. Vordruck auffüllen und dann nur das MAG mit Wasser füllen und wieder ablassen bis das klar raus kommt. Dann ohne Druck im MAG das Ventil öffnen und nen guten schluck aß der Anschlussleitung bei offener Entleerung ausspülen. Dann Entleerung wieder schließen, Ventil öffnen und Anlagendruck wieder herstellen.
Wi htig ist eine Magnetitabscheider ( oben neben der Sicherheitsgruppe) rein zu machen, bei mir ein spirotop magnetitabscheide und auch ein Mikroblasenabscheider (unten am Verteiler)

2023/20230722711755.jpg

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
22.7.2023  (#34)
bei dir hängt das MAG auch im rücklauf, aber mit kurzer anbindung und der magnetitabscheider (hab ich garnicht) noch vor dem MAG.
falls was aus dem MAG raus kommt, spült es erst einmal durchs system.
wäre der abscheider zwischen MAG und WP WP [Wärmepumpe] nicht besser gewesen?

zitat..
Akani schrieb: Einfach wäre MAG schließen. Vordruck auffüllen und dann nur das MAG mit Wasser füllen und wieder ablassen bis das klar raus kommt. Dann ohne Druck im MAG das Ventil öffnen und nen guten schluck aß der Anschlussleitung bei offener Entleerung ausspülen. Dann Entleerung wieder schließen, Ventil öffnen und Anlagendruck wieder herstellen.

genau.
hab aber noch andere spülanschlüsse. 
so kann ich theoretisch die brühe auch wieder die stichleitung runter, zum MAG schieben, beim nachfüllen/druck einstellen...

hauptsache nicht den heizi rufen, um das MAG zu prüfen!
danach ist bestimmt brühe im system :D


1
  •  Akani
22.7.2023  (#35)
Ja wäre besser gewesen. Bin aber glasklar vom Wasser her. 
Ging auch platztechnisch nicht so gut

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
23.7.2023  (#36)

zitat..
Akani schrieb:

Ja wäre besser gewesen. Bin aber glasklar vom Wasser her. 
Ging auch platztechnisch nicht so gut

hast eh ne sehr schön gebaute anlage :D


1
  •  Akani
23.7.2023  (#37)
Bin Heizungsbauer und leg da sehr großen Wert drauf , danke dir.
Hab hier bei euch das hydraulische umgesetzt und bin davon absolut überzeugt

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
27.7.2023  (#38)
aha, jetzt verstehe ich das.
einer von denen, die sich wirklich fortbilden 👏
gibt viel zu wenige von... weitermachen🙂

1
  •  Akani
28.7.2023  (#39)
Danke. Ja seit ich hier bei euch aufgeschlagen bin versuch ich die Welt auch etwas besser zu machen. Hab heut bei unser Firma gekündigt und fang bei ner kleinen Firma als Meister an und darf da ordentlich mitmischen.
Freu mich schon drauf weil die leute auch bock auf was neues haben. 
Weiter so liebe Forumshelden🤪

2
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Hoval UltraSource B comfort C (11), 2 Heizkreise?