Derzeit ist eine Gasheizung Bj 2012 in Betrieb.
Es gibt einen HK Kreis, der braucht die meiste Wärme und 70m2 FH (Vorlauf unter 30 Grad).
Heizkurve beim HK ist bis -10
AT AT [Außentemperatur] auf 41 Grad. Das delta zwischen
VL VL [Vorlauf] und
RL RL [Rücklauf] liegt bei 10 Grad, ich schätze das ist der schlechten Hydraulik geschuldet, da es bei höherer Pumpendrehzahl zum Rauschen führt.
Verbrauch ist halt so bei -10 Grad bei 200kWh Gas/Tag, was halt nicht wenig ist, daher braucht es auch eine 10-12 KW Maschine aus meiner Sicht.
Ich habe schon Angebote für Sole
WPWP [Wärmepumpe], darin wird halt immer mit einem Puffer kalkuliert weil halt die Kreise zu unterschiedlich sind.
Ist hier zwingend ein Puffer notwendig?
Wenn ich direkt in den HK mit der
WPWP [Wärmepumpe] fahren könnte, könnte man dann nicht einen Teilstrom vom
RL RL [Rücklauf] in die FH schicken so mittels Überstromventil/Weiche?
Voraussetzung ist halt, das der HK den Volumenstrom der
WPWP [Wärmepumpe] schafft ohne dass es zu sehr rauscht. Leider habe ich keine Ahnung was da für ein Durchfluss vorliegt.
So wie in dem Schema funktioniert es jetzt auch mit der Therme.
Gesamten Text anzeigen