« Heizung, Lüftung, Klima  |

WP mit Heizkörper und Fußbodenheizung Hydraulik schwierig

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Zwosti
  •   Bronze-Award
9.12. - 10.12.2023
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
Derzeit ist eine Gasheizung Bj 2012 in Betrieb.
Es gibt einen HK Kreis, der braucht die meiste Wärme und 70m2 FH (Vorlauf unter 30 Grad).
Heizkurve beim HK ist bis -10 AT AT [Außentemperatur] auf 41 Grad. Das delta zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] liegt bei 10 Grad, ich schätze das ist der schlechten Hydraulik geschuldet, da es bei höherer Pumpendrehzahl zum Rauschen führt.
Verbrauch ist halt so bei -10 Grad bei 200kWh Gas/Tag, was halt nicht wenig ist, daher braucht es auch eine 10-12 KW Maschine aus meiner Sicht.

Ich habe schon Angebote für Sole WPWP [Wärmepumpe], darin wird halt immer mit einem Puffer kalkuliert weil halt die Kreise zu unterschiedlich sind.

Ist hier zwingend ein Puffer notwendig?

Wenn ich direkt in den HK mit der WPWP [Wärmepumpe] fahren könnte, könnte man dann nicht einen Teilstrom vom RL RL [Rücklauf] in die FH schicken so mittels Überstromventil/Weiche?
Voraussetzung ist halt, das der HK den Volumenstrom der WPWP [Wärmepumpe] schafft ohne dass es zu sehr rauscht. Leider habe ich keine Ahnung was da für ein Durchfluss vorliegt.


So wie in dem Schema funktioniert es jetzt auch mit der Therme.

2023/20231209892820.jpg


  •  Akani
9.12.2023  (#1)
Nein du prauchst keinen Puffer.die Wärmepumpe fährt direkt in den gleitenden Kreis de Heizkörper und beigemischt in deine Fbh

1
  •  Zwosti
  •   Bronze-Award
9.12.2023  (#2)

zitat..
Akani schrieb:

Nein du prauchst keinen Puffer.die Wärmepumpe fährt direkt in den gleitenden Kreis de Heizkörper und beigemischt in deine Fbh

Ok, das setzt aber voraus, dass das HK System auch den notwendigen Volumenstrom schafft. Es gibt in der Heizsaison jedenfalls keinen Punkt wo alle HK gleichzeitig geschlossen sind. Sollte ich das einfach einmal ohne Puffer probieren?
Also die FH, die nimmt sich dann einfach vom RL RL [Rücklauf] HK einen Teil und wo fährt der RL RL [Rücklauf] der FH dann hin?
Sollte man die Systeme nicht Hydraulisch trennen? 

1
  •  Akani
10.12.2023  (#3)

2023/20231210114347.png okay die Notwendugkeit eines Rl Puffer als Serie fals dein Volumenstrom im Heizsystem zu gering ist wäre dann schon von Vorteil.
Versteh aber nicht wozu Nibe wenn Puffer dann so wie bei dir vorgeschlagen. Ist irgendwie ja trotzdem ein Parallel eingebundenen.

1


  •  Akani
10.12.2023  (#4)
Genau diese Anlagenkombi wie oben schlägt Nibe auch vor bei einem Kunden von mir werden aber 2 Luftmaschinen in Kaskade einmal is BKT dabei in einer Halle die vermietet is mit ERR ERR [Einzelraumregelung]🤬 die soll bleiben. Hauptgebäude sind 400m2 Bürofläche und Hausmeisterwohnung ebenfalls ERR ERR [Einzelraumregelung]🤬. Deshalb wollen se den Puffer haben. Voller schwachsinn

1
  •  Zwosti
  •   Bronze-Award
10.12.2023  (#5)
Und die Spreizung von 10 Grad zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] ist auch kein Thema bei den heutigen Wärmepumpen? 

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.12.2023  (#6)
die 10K waren vor 15 jahren bei der letzten prüfnorm noch standard für wärmepumpen. da wurde bspwl der COP 0/35 bei 35vl und 25rl geprüft.

es gibt ein paar einsteiger-wp aus dem klimasegment, die können nur 5K super-high-flow.
aber jede seriöse heizungs-wp schafft die 10K...

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Drexel und Weiss x2 – BODEN HEIZUNG FUNKTIONIERT NICHT