|
|
||
Sieb ist drin und sauber, alles ist weit offen und sie geht wieder fein auf 100%. Dazu hab ich jetzt noch eine hohe Spreizung, da kann aber auch daran liegen, dass der Kollektor im GW Strom liegt und gewärmt wird. |
||
|
||
zeichne doch mal bitte einen einfachen hydraulikplan des solekreises mit WPWP [Wärmepumpe] ( mit allen armaturen und rohrdurchmessern) 11,5K Spreizung bei 100% Quellenpumpe ist deutlich zu viel. was mir dazu einfällt: -da muss entweder eine armatur (teil)geschlossen oder verstopft, -andere engstelle wie fingerdicke anbindungsrohre, -defekte solepumpe, -engstelle im kollektor sein ( wobei es unwahrscheinlich ist, daß dann beide gleichmäßig wenig durchlassen) -die anschlussrohre über dem kältemodul haben doch auch ventile (QM33 und QM34 für den quellenkreis) direkt über dem modul. könnte dort was nicht ganz offen sein? entweder von der produktion, oder weil das modul zum transport ins gebäude entnommen wurde? was fehlt noch? |
||
|
||
Ich muss es noch schön zeichnen aber ich denke man kann es an den Fotos sehen. Die Rohre ab dem Verteiler sind 28 CU, alles in Armaflex. Druck ist jetzt auf 2,5 Bar. Die Heizung funktioniert ja gut, ich kann mich nicht beklagen. Hohe Quellentemperaturen habe ich ja schon immer gehabt, da der Kollektor vollständig im Grundwasser liegt. |
||
|
||
|
||
|
||
Ich hoffe ihr könnt erkennen, ich werde noch eine Zeichnung machen. Vom Verteiler zur Pumpe würde ich aber sagen nicht mehr als 1,5M. Pumpe wurde ganz reingerollt und nicht zerlegt. |
||
|
||
erstmal grundsätzlich. haben wir hier überhaupt ein problem? die WPWP [Wärmepumpe] macht das haus warm. ohne das grundwasser am RGK RGK [Ringgrabenkollektor] würde aber vermutlich schon längst wegen KT-alarm abgeschaltet werden. schätze ich das richtig ein? ohne die vielen kontrollanlagen hier, hätte bei deiner anlage vermutlich niemand ein problem bemerkt. halten wir fest: -die quellenpumpe lief schon von anfang an oft am limit -spreizung ist über die zeit weiter gestiegen (auf über 12K aktuell bei 100%) -filtersieb wurde nachgerüstet und ist sauber? -verteiler in flussrichtung richtig angeschlossen ( durchflussmesser auf saugseite/warme seite) -28mm CU anbindung, kurze wege, wenig(8?) bögen(sollte passen) ok, versuchen wir nach ausschlussprinzip vorzugehen: - durchflussmesser aufgedreht? (schauen am röhrchen unten 2-4 klare gewindegänge heraus?) - ventile (die mit den schwarzen drehkappen) an kalter seite offen? - unter der grauen dämmschale irgendwas gedrosselt? - QM33 und 34 voll geöffnet? (wir wollen ja alles ausschließen) - keine versteckten absperrungen mehr unter der dämmung versteckt? - wie kann man die quellenpumpe testen? - wenn beide kreise gleichwenig durchfluss haben, würde ich es für unwahrscheinlich halten, daß ein rohr geknickt ist. daß beide gleich geknickt sind, ist noch unwahrscheinlicher aber nicht unmöglich ??? gabs probleme bei der verlegung? |
||
|
||
Ja! WQ auf 100% zieht die Effizienz richtig runter. Das Ding zieht 87W bei 100%... wenn bei dieser warmen Quelle sicher oft auch 1% (10W) reichen würde. VIEL zu viel! und Das ist meiner Meinung nach eine ganz heiße Spur! Dass sie nicht zerlegt wurde, hat nichts zu bedeuten. Das kann im Werk ja schon passiert sein. Wer glaubt, dass die Qualitätskontrolle das finden müsste: Bei meiner F1155-6PC fehlte die Befestigung, die ein Solerohr an der Solepumpe hält. Das hat 12 Tage Ausheizen lang gehalten und erst, als ich die Temperaturen langsam wieder gesenkt habe, ist es abgeflogen und hat Kältemodul und Keller mit ca. 10 Liter Sole geflutet. Die Vermutung war sofort da, dass der HB etwas falsch gemacht hat, aber der Nibe-Monteur wurde sehr kleinlaut, als er das Kältemodul aufgeschraubt hatte und genau das entdeckt hat. Von daher: Im Installhandbuch nachschauen, wo genau diese Absperrventile sind und sie dann überprüfen. |
||
|
||
die beiden isolierten. einfach den dämmstopfen abnehmen. darunter sieht es aus wie bei den beiden unsisolierten daneben(für den heizkreis). ich hatte das modul selbst aus und eingebaut, weiß aber nichtmehr genau wie einfach sich die ventile schließen ließen. glaub konnte ich mit der hand drehen. |
||
|
||
Sie kann ja auch anders. |
||
|
||
Haben wir ein Problem? > Ich nicht wirklich, es ist warm, die Heizung funktioniert. Ohne das grundwasser am RGK RGK [Ringgrabenkollektor] würde aber vermutlich schon längst wegen KT-alarm abgeschaltet werden > Glaube ich nicht, die letzten 3 Jahre war ich (bis auf beim Ausheizen) nie wirklich im KT aus minus, diese extremen Minuswerte hab ich erst dieses Jahr, wobei dafür die KT ein Werte extrem hoch waren. Probleme bei der Verlegung > Nein Die Ventile sehe ich mir am Wochenede an, danke für euren Input. Kann es stellen geben (zb bei der Pumpe) wo es zu Verengungen kommen kann? Ich habe das Sieb ja erst dieses Jahr nachträglich bekommen (Insti hat es vergessen einzubauen). |
||
|
||
Aber nicht wirklich gut... 7,6 K Spreizung bei 31% würde ich als viel zu hoch empfinden. Sie könnte aber deutlich (!) effizienter laufen, wenn die WQ-Pumpe weniger Strom braucht und die Soleausgangstemperatur höher liegen würde. |
||
|
||
hi Lukas, ist schon auffällig... frag doch deinen installateur an wg einer diagnose. vielleicht kann er auch den pumpenkopf demontieren und reinschauen. nochmals spülen, je einen kreis absperren und schauen ob der andere den gleichen maximalen durchfluß hat. sieb ist kein muß, kenne viele die ihre solesysteme ohne sieb betreiben. hat aber mit den modulierenden maschinen den sinn etwas verloren. eigentlich sollte es schmutz nur zu beginn von einbau/produktion geben. prinzipiell sind die solepumpen sehr unauffällig, habe erst zweimal von problemen bei der 1x55 gehört. frag deinen installateur doch wegen einer überprüfung an. hast ja nicht umsonst einen der allerbesten gewählt ... |
||
|
||
meine AZ war die letzten 50 h bei 6,05 bei 1 % quellenpumpe. dafür wurden durchschnittlich 287 W benötigt. @JanRi : hattest du nichtmal den stromverbrauch der pumpen ermittelt? wo finde ich das? bei 30 % quellenpumpe wären so um die 300 W (geschätzt) nötig gewesen und damit die AZ auf 5,8 gesunken. @dyarne : auffällig ist gut ;) den insti als ersten ansprechpartner hab ich irgendwie nie auf dem schirm... 😁 nach der ersten siebreinigung hatte ich teflonband, hanf und rohrisolierung gefunden. sowas kann sich auch am pumpenrad verhäddern oder den WT (wie sieht der eigentlich von innen aus?) verstopfen. |
||
|
||
Ja dann müssen wir das Ding mal öffnen. Ich werde euch auf dem laufenden halten. |
||
|
||
Oh ja wäre wirklich interessant zu hören. Dein Fall ist natürlich extrem. Bei uns ist es auch so dass wir nicht auf die sonst hier vertretenen 1% kommen. Wir sind im Winter auch dann eher bei 40%. Warum haben wir auch nicht heraus gefunden. |
||
|
||
wir sind ja nicht in D ... 😰 ich bin in der glücklichen lage mit den besten installateuren in A zusammenzuarbeiten. mit denen bring ich die haustechnik nach vorne. aktuelles thema problemzone kaltes bad, da gibts in den nächsten wochen etliche workshops dazu... wir entwicklen da gemeinsam das konzept der wärmesenke der zukunft, mit zonierung zur flächenunterscheidung zwischen heizen und kühlen, warmes bad in der übergangszeit und der optimalen hydraulischen kombination von FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]... ich kenne den installateur vom Lukas, der ist da ganz ganz ganz vorne dabei und hat schon vor 20 jahren passivhäuser ausgerüstet... |
||
|
||
@Micha, 'gesunken' ist gut ... |
||
|
||
Da man in D leider nix von besten Installateuren buchen kann 👿 die Frage "Gibts davon auch was Schriftliches mit schicken Bildchen für die Normalsterblichen" 😇 |
||
|
||
Ich hab ganz klar 2 Jahre zu früh gebaut. Was das betrifft. Aber hey, hab gestern den Lehm Grobputzgatsch wieder auf meine nachträglich verlegte WH WH [Wandheizung] im Bad raufgeworfen, nachdem ich ihn extra deswegen runtergestemmt hatte.... 🤪 EDIT: Das Forum ist schuld. 😉 |
||
|
||
was hast vor?! mir würden dazu extra Anbindungen nur für die Bäder einfallen. Oder weitergedacht evtl. sogar Heißgasauskopplung nur für die separaten Bad-Kreise nutzen? Von extra großen Heizflächen fürs Bad reden wir ja nicht mehr, sollte ja hoffentlich schon Standard sein 😉 |
||
|
||
Haha. Immer schön in der Wunde bohren. 😀 Bitte exportiert mal ein paar. Ich würde alles geben wenn ein AT AT [Außentemperatur] Profi mal nach Bayern kommen würde. (und wenn es auch nur für einen Tag wäre) |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]