« Heizung, Lüftung, Klima  |

WQ konstant auf 100% (NIBE 1155)

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 
  •  bloom
  •   Silber-Award
14.1.2020 - 22.2.2022
73 Antworten | 17 Autoren 73
1
74

 
Bei mir läuft die WQ Pumpe eigentlich immer konstant auf 100% (wenn sie läuft). Sole liegt bei 6 / 1. Ich sehe in anderen Threads immer dass die weitaus weniger stark rauf drehen. Darum meine Bitte an euch, sagt mir ob das eh so passt oder was ich machen kann. AT sind derzeit relativ hoch, daher taktent die Pumpe auch ein bisschen.


2020/20200114220111.jpg

WQ aus dem Uplink


2020/2020011480087.jpg

Druck


2020/20200114696941.jpg

Ist hier der Filter drin?


2020/20200114938244.jpg

Wenn generell jemand sich die Einstellungen im Uplink näher ansehen möchte, gerne dann schalt ich euch frei. Bis 17.1 hab ich noch Premium - Danke!

  •  bloom
  •   Gold-Award
7.3.2021  (#41)
Sieb ist drin und sauber, alles ist weit offen und sie geht wieder fein auf 100%. Dazu hab ich jetzt noch eine hohe Spreizung, da kann aber auch daran liegen, dass der Kollektor im GW Strom liegt und gewärmt wird.


2021/20210307976263.jpg


 


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
8.3.2021  (#42)
zeichne doch mal bitte einen einfachen hydraulikplan des solekreises mit WP WP [Wärmepumpe] ( mit allen armaturen und rohrdurchmessern)

11,5K Spreizung bei 100% Quellenpumpe ist deutlich zu viel.

was mir dazu  einfällt:
-da muss entweder eine armatur (teil)geschlossen oder verstopft,
-andere engstelle wie fingerdicke anbindungsrohre,
-defekte solepumpe,
-engstelle im kollektor sein ( wobei es unwahrscheinlich ist, daß dann beide gleichmäßig wenig   durchlassen)
-die anschlussrohre über dem kältemodul haben doch auch ventile (QM33 und QM34 für den quellenkreis) direkt   über dem modul. könnte dort was nicht ganz offen sein? entweder von der produktion, oder weil das modul   zum transport ins gebäude entnommen wurde?

was fehlt noch?

1
  •  bloom
  •   Gold-Award
9.3.2021  (#43)
Ich muss es noch schön zeichnen aber ich denke man kann es an den Fotos sehen. Die Rohre ab dem Verteiler sind 28 CU, alles in Armaflex. Druck ist jetzt auf 2,5 Bar. Die Heizung funktioniert ja gut, ich kann mich nicht beklagen. Hohe Quellentemperaturen habe ich ja schon immer gehabt, da der Kollektor vollständig im Grundwasser liegt.


2021/20210309181695.jpg
2021/20210309756903.jpg

1
  •  bloom
  •   Gold-Award
9.3.2021  (#44)


2021/20210309666354.jpg

2021/20210309913590.jpg

1
  •  bloom
  •   Gold-Award
9.3.2021  (#45)
Ich hoffe ihr könnt erkennen, ich werde noch eine Zeichnung machen. Vom Verteiler zur Pumpe würde ich aber sagen nicht mehr als 1,5M. Pumpe wurde ganz reingerollt und nicht zerlegt. 

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
10.3.2021  (#46)
erstmal grundsätzlich.
haben wir hier überhaupt ein problem?
die WP WP [Wärmepumpe] macht das haus warm.
ohne das grundwasser am RGK RGK [Ringgrabenkollektor] würde aber vermutlich schon längst wegen KT-alarm abgeschaltet werden. 
schätze ich das richtig ein?
ohne die vielen kontrollanlagen hier, hätte bei deiner anlage vermutlich niemand ein problem bemerkt.

halten wir fest:
-die quellenpumpe lief schon von anfang an oft am limit
-spreizung ist über die zeit weiter gestiegen (auf über 12K aktuell bei 100%)
-filtersieb wurde nachgerüstet und ist sauber?
-verteiler in flussrichtung richtig angeschlossen ( durchflussmesser auf saugseite/warme seite)
-28mm CU anbindung, kurze wege, wenig(8?) bögen(sollte passen)

ok, versuchen wir nach ausschlussprinzip vorzugehen:
- durchflussmesser aufgedreht? (schauen am röhrchen unten 2-4 klare gewindegänge heraus?)
- ventile (die mit den schwarzen drehkappen) an kalter seite offen? 
- unter der grauen dämmschale irgendwas gedrosselt?
- QM33 und 34 voll geöffnet? (wir wollen ja alles ausschließen)
- keine versteckten absperrungen mehr unter der dämmung versteckt?
- wie kann man die quellenpumpe testen?

- wenn beide kreise gleichwenig durchfluss haben, würde ich es für unwahrscheinlich halten, daß ein rohr geknickt ist. daß beide gleich geknickt sind, ist noch unwahrscheinlicher aber nicht unmöglich ???  gabs probleme bei der verlegung?

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
10.3.2021  (#47)

zitat..
cacer schrieb: haben wir hier überhaupt ein problem?

Ja! WQ auf 100% zieht die Effizienz richtig runter. Das Ding zieht 87W bei 100%... wenn bei dieser warmen Quelle sicher oft auch 1% (10W) reichen würde.

zitat..
cacer schrieb: -spreizung ist über die zeit weiter gestiegen (auf über 12K aktuell bei 100%)

VIEL zu viel!

zitat..
cacer schrieb: -die anschlussrohre über dem kältemodul haben doch auch ventile (QM33 und QM34 für den quellenkreis) direkt   über dem modul. könnte dort was nicht ganz offen sein? entweder von der produktion, oder weil das modul   zum transport ins gebäude entnommen wurde?

und

zitat..
bloom schrieb: Pumpe wurde ganz reingerollt und nicht zerlegt.


Das ist meiner Meinung nach eine ganz heiße Spur! Dass sie nicht zerlegt wurde, hat nichts zu bedeuten. Das kann im Werk ja schon passiert sein. Wer glaubt, dass die Qualitätskontrolle das finden müsste: Bei meiner F1155-6PC fehlte die Befestigung, die ein Solerohr an der Solepumpe hält. Das hat 12 Tage Ausheizen lang gehalten und erst, als ich die Temperaturen langsam wieder gesenkt habe, ist es abgeflogen und hat Kältemodul und Keller mit ca. 10 Liter Sole geflutet. Die Vermutung war sofort da, dass der HB etwas falsch gemacht hat, aber der Nibe-Monteur wurde sehr kleinlaut, als er das Kältemodul aufgeschraubt hatte und genau das entdeckt hat.

Von daher: Im Installhandbuch nachschauen, wo genau diese Absperrventile sind und sie dann überprüfen.



1
  •  cacer
  •   Gold-Award
10.3.2021  (#48)


2021/20210310118922.jpg
die beiden isolierten. einfach den dämmstopfen abnehmen.
darunter sieht es aus wie bei den beiden unsisolierten daneben(für den heizkreis).

ich hatte das modul selbst aus und eingebaut, weiß aber nichtmehr genau wie einfach sich die ventile schließen ließen. glaub konnte ich mit der hand drehen.

1
  •  bloom
  •   Gold-Award
11.3.2021  (#49)


2021/20210311973860.jpg
Sie kann ja auch anders. 


1
  •  bloom
  •   Gold-Award
11.3.2021  (#50)
Haben wir ein Problem? > Ich nicht wirklich, es ist warm, die Heizung funktioniert.
Ohne das grundwasser am RGK RGK [Ringgrabenkollektor] würde aber vermutlich schon längst wegen KT-alarm abgeschaltet werden > Glaube ich nicht, die letzten 3 Jahre war ich (bis auf beim Ausheizen) nie wirklich im KT aus minus, diese extremen Minuswerte hab ich erst dieses Jahr, wobei dafür die KT ein Werte extrem hoch waren.
Probleme bei der Verlegung > Nein

Die Ventile sehe ich mir am Wochenede an, danke für euren Input.

Kann es stellen geben (zb bei der Pumpe) wo es zu Verengungen kommen kann? Ich habe das Sieb ja erst dieses Jahr nachträglich bekommen (Insti hat es vergessen einzubauen).

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
13.3.2021  (#51)

zitat..
bloom schrieb: Sie kann ja auch anders. 

Aber nicht wirklich gut... 7,6 K Spreizung bei 31% würde ich als viel zu hoch empfinden.

zitat..
bloom schrieb: Ich nicht wirklich, es ist warm, die Heizung funktioniert.


Sie könnte aber deutlich (!) effizienter laufen, wenn die WQ-Pumpe weniger Strom braucht und die Soleausgangstemperatur höher liegen würde.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.3.2021  (#52)
hi Lukas,

ist schon auffällig...

frag doch deinen installateur an wg einer diagnose. vielleicht kann er auch den pumpenkopf demontieren und reinschauen. nochmals spülen, je einen kreis absperren und schauen ob der andere den gleichen maximalen durchfluß hat.

sieb ist kein muß, kenne viele die ihre solesysteme ohne sieb betreiben. hat aber mit den modulierenden maschinen den sinn etwas verloren. eigentlich sollte es schmutz nur zu beginn von einbau/produktion geben.

prinzipiell sind die solepumpen sehr unauffällig, habe erst zweimal von problemen bei der 1x55 gehört.

frag deinen installateur doch wegen einer überprüfung an. hast ja nicht umsonst einen der allerbesten gewählt ... emoji

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
13.3.2021  (#53)
meine AZ war die letzten 50 h bei 6,05 bei 1 % quellenpumpe.
dafür wurden durchschnittlich 287 W benötigt.

@JanRi : hattest du nichtmal den stromverbrauch der pumpen ermittelt? wo finde ich das?

bei 30 % quellenpumpe wären so um die 300 W (geschätzt) nötig gewesen und damit die AZ auf 5,8 gesunken.

@dyarne :
auffällig ist gut ;)

den insti als ersten ansprechpartner hab ich irgendwie nie auf dem schirm... 😁

nach der ersten siebreinigung hatte ich teflonband, hanf und rohrisolierung gefunden.
sowas kann sich auch am pumpenrad verhäddern oder den WT (wie sieht der eigentlich von innen aus?) verstopfen.


1
  •  bloom
  •   Gold-Award
13.3.2021  (#54)
Ja dann müssen wir das Ding mal öffnen. Ich werde euch auf dem laufenden halten.

1
  •  denis
  •   Gold-Award
13.3.2021  (#55)
Oh ja wäre wirklich interessant zu hören. Dein Fall ist natürlich extrem. Bei uns ist es auch so dass wir nicht auf die sonst hier vertretenen 1% kommen. Wir sind im Winter auch dann eher bei 40%. Warum haben wir auch nicht heraus gefunden. 

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.3.2021  (#56)

zitat..
cacer schrieb: den insti als ersten ansprechpartner hab ich irgendwie nie auf dem schirm...

wir sind ja nicht in D ... 😰

ich bin in der glücklichen lage mit den besten installateuren in A zusammenzuarbeiten. mit denen bring ich die haustechnik nach vorne. aktuelles thema problemzone kaltes bad, da gibts in den nächsten wochen etliche workshops dazu...

wir entwicklen da gemeinsam das konzept der wärmesenke der zukunft, mit zonierung zur flächenunterscheidung zwischen heizen und kühlen, warmes bad in der übergangszeit und der optimalen hydraulischen kombination von FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]...

ich kenne den installateur vom Lukas, der ist da ganz ganz ganz vorne dabei und hat schon vor 20 jahren passivhäuser ausgerüstet... emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.3.2021  (#57)
@Micha,

zitat..
cacer schrieb: und damit die AZ auf 5,8 gesunken.

'gesunken' ist gut ... emoji


1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
13.3.2021  (#58)

zitat..
dyarne schrieb:
wir sind ja nicht in D ... 😰

wir entwicklen da gemeinsam das konzept der wärmesenke der zukunft, mit zonierung zur flächenunterscheidung zwischen heizen und kühlen, warmes bad in der übergangszeit und der optimalen hydraulischen kombination von FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]...

Da man in D leider nix von besten Installateuren buchen kann 👿 die Frage "Gibts davon auch was Schriftliches mit schicken Bildchen für die Normalsterblichen" 😇


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
13.3.2021  (#59)

zitat..
dyarne schrieb: wir entwicklen da gemeinsam das konzept der wärmesenke der zukunft, mit zonierung zur flächenunterscheidung zwischen heizen und kühlen, warmes bad in der übergangszeit und der optimalen hydraulischen kombination von FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]...

Ich hab ganz klar 2 Jahre zu früh gebaut. Was das betrifft.

Aber hey, hab gestern den Lehm Grobputzgatsch wieder auf meine nachträglich verlegte WH WH [Wandheizung] im Bad raufgeworfen, nachdem ich ihn extra deswegen runtergestemmt hatte.... 🤪


2021/20210313904685.jpg

EDIT: Das Forum ist schuld. 😉

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
13.3.2021  (#60)

zitat..
dyarne schrieb: wir entwicklen da gemeinsam das konzept der wärmesenke der zukunft, mit zonierung zur flächenunterscheidung zwischen heizen und kühlen, warmes bad in der übergangszeit und der optimalen hydraulischen kombination von FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]...

was hast vor?!

mir würden dazu extra Anbindungen nur für die Bäder einfallen. Oder weitergedacht evtl. sogar Heißgasauskopplung nur für die separaten Bad-Kreise nutzen?
Von extra großen Heizflächen fürs Bad reden wir ja nicht mehr, sollte ja hoffentlich schon Standard sein 😉

1
  •  denis
  •   Gold-Award
14.3.2021  (#61)

zitat..
dyarne schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von cacer: den insti als ersten ansprechpartner hab ich irgendwie nie auf dem schirm...

wir sind ja nicht in D ... 😰

ich bin in der glücklichen lage mit den besten installateuren in A zusammenzuarbeiten. mit denen bring ich die haustechnik nach vorne. aktuelles thema problemzone kaltes bad, da gibts in den nächsten wochen etliche workshops dazu...

wir entwicklen da gemeinsam das konzept der wärmesenke der zukunft, mit zonierung zur flächenunterscheidung zwischen heizen und kühlen, warmes bad in der übergangszeit und der optimalen hydraulischen kombination von FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]...

ich kenne den installateur vom Lukas, der ist da ganz ganz ganz vorne dabei und hat schon vor 20 jahren passivhäuser ausgerüstet..

Haha. Immer schön in der Wunde bohren. 😀 Bitte exportiert mal ein paar. Ich würde alles geben wenn ein AT AT [Außentemperatur] Profi mal nach Bayern kommen würde. (und wenn es auch nur für einen Tag wäre) 


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next