Haha. Immer schön in der Wunde bohren. 😀 Bitte exportiert mal ein paar. Ich würde alles geben wenn ein AT AT [Außentemperatur] Profi mal nach Bayern kommen würde. (und wenn es auch nur für einen Tag wäre) |
||
|
||
Nur für die WT-Pumpe und auch nur im unteren und mittleren Bereich. Die WQ-Pumpe läuft hier prima auf Automatik, so dass ich sie mir noch nie genauer angeschaut habe. Bei 1% braucht sie laut Handbuch 10W, bei 100% 87W. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Bei mir aktuell: AT: 2.6 IT: 21.9 AT_48h: 4.9 KWL: A WRG VL: 26.2 RL: 23.4 exVL: 26.1 VLsoll: 26.3 PCsoll: 25.3 SoleEin: 4.6 SoleAus: 1.1 WQ: 2 % WT: 40 % WT: 12.5 l/min Kompr.: 33.1 Hz Ziel: 33.0 Hz Inverter: 28.6 C Relais: 7 Starts: 350 -427.7 GM Spreizung: 2.8 P_th: 2442 W P_ko: 345.2 W P_pu: 24.2 P_el 369.4 AZ: 6.612 Was da 77W mehr Strom anrichten würden, muss man nicht groß ausrechnen, oder? Im niedrigen Teillastbereich ist 5,8 schlecht, da erwarte ich eher irgendwas um 6,5. |
||
|
||
weißt du noch wo du das gepostet hast? habs vergeblich gesucht. |
||
|
||
da hast du Jan´s Werte für die "F" https://www.energiesparhaus.at/forum-pedas-auslegung-der-heiz-und-kuehlflaechen/49105_7#579361 Das sind meine für die "S" : (BKA+FBH+DH) 1 |
||
|
||
bei dir hatte ers versteckt :) danke |
||
|
||
Insti kommt vorbei, macht mal die Pumpe auf dann wissen wir mehr, aber ich denke ich habe auch bei 100% zu wenig durchfluss oder? mehr drehen lässt es sich nicht (mit der Hand) und ich möchte keine Gewalt anwenden. |
||
|
||
nicht weiter drehen. ich hatte ja gesagt: er ist ganz auf, wenn unten 2-4 gewindegänge sichtbar sind und die sieht man ja im bild. ist am anderen verteiler auch ganz auf? da wo die drehkappen drauf sind? zur info : wenn man ein ventil(bei jeglichen ventilen) ganz aufdreht (bis man widerstand merkt), dann dreht man es wieder eine halbe umdrehung zurück, damit es nicht auf spannung stehen bleibt; sonst geht es nämlich schneller kaputt. die internen ventile(qm) waren voll geöffnet? bei 100% sollten beide kreise mindestens auf "3" im durchflussmesser stehen, vermutlich eher "4". das hatten wir ja damals besprochen und gezeigt. |
||
|
||
Wie ist das weiter gegangen? |
||
|
||
Pumpe getauscht > gleiches Verhalten. Noch keine Verbesserung. |
||
|
||
Ist es nicht möglich den Solekreis hydraulisch zu vermessen? Abklemmen und durch externe Pumpe den Druchfluss und den Druckverlust zwischen Eingang und Ausgang ermitteln. Könnte so nicht Klarheit über den Zustand der Soleverrohrung geschaffen werden? |
||
|
||
was hat der monteur denn beim pumpentausch gesagt? was hat er alles überprüft? da muss irgendwo ne massive engstelle sein. wenn beide kreise gleichschlecht laufen (ist das so?), wird das problem eher zwischen verteiler und wärmetauscher zu suchen sein. wie war das? ein sieb vorhanden, gecheckt? kein verstecketer hahn/ventil/etc irgendwo? wurde mal rückwärts durch die WP WP [Wärmepumpe] gespült, falls was im WT sitzt? auch wenn die anlage akzeptabel läuft, verbrauchst du übers jahr bestimmt 150-200kWh mehr, wenn man von 50W mehr pumpenstrom als nötig ausgeht. |
||
|
||
Es ist eigentlich alles gründlich kontrolliert worden, der Durchfluss passt auch und es funktioniert ja alles. Ja es ist ein bisschen teurer aber mir den Aufwand nicht mehr wert. |
||
|
||
ok |