« Heizung, Lüftung, Klima  |

Zirkulationspumpe - Dilemma. Wenn an -10 Grad im WW Speicher

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Mark23
13.11. - 15.11.2024
32 Antworten | 13 Autoren 32
32
Folgendes Szenario:
- Die Zirkulationspumpe ist nur von 6-8 Uhr an.
- Der WarmWasserspeicher hat um 5.59 Uhr Uhr 44 Grad

Problem: Wenn die Zirkulationspumpe um 6 angeht rauscht die Warmwassertemperatur erstmal bis zu 10 Grad nach unten. (Wahrsch. weil das kalte Wasser der Zirk-Leitung erstmal in den Speicher abfließt.)

Im Speicher sind es dann schlagartig nur noch 34 Grad statt 44 und die WP WP [Wärmepumpe] kommt kaum hinterher das wieder aufzuholen. Um  6.15 ist das Duschen dann auch entsprechend mäßig warm. Diese 10 Grad Verlust kosten mich auch ca. 6-8kW extra zum wieder Aufheizen. Irre!

Wie macht ihr das, wenn “alle” immer nur kurz vorher und auf Bedarf die Zirkulation laufen lassen, dann kühlt doch das abgekühlte Leitungswasser erstmal den Puffer runter? Speziell jetzt an den kalten Tagen ist das sehr spür- und messbar.

Welche Option der Stilllegung ist denn aktuell gangbar ohne Wände/Böden aufzureißen?
Habe gelesen:

a) Oben und unten abklemmen - falls man drankommt
b) die Zirkulationsleitung direkt an die WW WW [Warmwasser] Leitung anzuschließen, als Ringleitung. - das kann aber zu nochmal deutlich längeren WW WW [Warmwasser] Wartezeiten führen und eine teilweise "Rest-Stagnation" ist nicht sicher auszuschließen
c) WW schon um 3.30 Uhr Nachts aufwärmen lassen, da die WP WP [Wärmepumpe] ca. 2 Std braucht für 10 Grad Hub. Diese sehr kühle Tageszeit ist für die WP WP [Wärmepumpe] energetisch auch wieder ungünstig
d) Die Zirkulation nur jeden 2. oder 3. Tag laufen zu lassen - macht das überhaupt noch irgendeinen Sinn?

  •  FranzGrande
  •   Bronze-Award
13.11.2024  (#1)
Sollten nicht Zirkulationspumpen aus hygienischen Gründen mehrere Stunden pro Tag laufen?

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
13.11.2024  (#2)
(Aus hygienischen Gründen sollte man gar keine Zirkulationsleitung haben.)

1
  •  FranzGrande
  •   Bronze-Award
13.11.2024  (#3)

zitat..
ds50 schrieb:

(Aus hygienischen Gründen sollte man gar keine Zirkulationsleitung haben.)

Das mag sein. Der Hinweis ist aber bei einer bestehenden Zirkulationsleitung mäßig hilfreich.


1


  •  maximum
13.11.2024  (#4)
Ist bei meiner Zirkulation auch so. 
Wobei bei langen Leistungswegen der Speicher auch kälter wird, wenn ich das Warmwasser aufdrehe, da es dann 1min dauert bis das warme Wasser da ist und in dieser Zeit ja auch kaltes Wasser in den Speicher nach fließt. Unterschied ist aber sicherlich die Schichtung, nach fließendes Wasser kommt von unten und Zirkulation ist in der Mitte.

Ich hab die Zirkulation am Morgen und Abend laufen und mache 2x am Tag Warmwasser - mit dem Verlust muss ich leben, dafür ist der Komfort hoch. Ich habe das Haus so gekauft und kann eh nichts ändern. Verbrauch pro Tag für Warmwasser aktuell ca 3kwh.

LG 

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Mark23,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zirkulationspumpe - Dilemma. Wenn an -10 Grad im WW Speicher

  •  Mark23
13.11.2024  (#5)

zitat..
maximum schrieb:

Ist bei meiner Zirkulation auch so. 
Wobei bei langen Leistungswegen der Speicher auch kälter wird, wenn ich das Warmwasser aufdrehe, da es dann 1min dauert bis das warme Wasser da ist und in dieser Zeit ja auch kaltes Wasser in den Speicher nach fließt. Unterschied ist aber sicherlich die Schichtung, nach fließendes Wasser kommt von unten und Zirkulation ist in der Mitte.

Ich hab die Zirkulation am Morgen und Abend laufen und mache 2x am Tag Warmwasser - mit dem Verlust muss ich leben, dafür ist der Komfort hoch. Ich habe das Haus so gekauft und kann eh nichts ändern. Verbrauch pro Tag für Warmwasser aktuell ca 3kwh.

LG

Wow, 3kw ist wirklich wenig. Bei mir braucht die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] bei 3 Grad Außentemperatur ca. 2 Std um von 34 auf 44 Grad zu heizen. Dabei mit ca. 3 - 4 kWh je Stunde Laufzeit.

Wenn ich Abends auch WW WW [Warmwasser] will das Gleiche nochmal.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
13.11.2024  (#6)
Was die Zirkulationsleitung dann im täglichen Betrieb bedeutet, nämlich im Börserl, erzählt einem halt kein Installateur im Vorfeld. Das läuft dann so: Wollts ihr wirklich 1 min aufs Warmwasser warten? Nein. Ok, dann brauch ma a Zirku...
Dabei hätte er die Leitungsplanung selbst in der Hand, wenn er sich aktiv einbringt.

Ich kenne Häuser bzw. Familien, die haben dank Zirku den 3-fachen WWWB von vergleichbaren Häusern ohne. 

Wie lange wartet ihr wirklich bis das Wasser mit akzeptabler Wärme daherkommt?

1
  •  Mark23
13.11.2024  (#7)
Wir haben das Haus mit Bj 1991 erst vor 2 Jahren gekauft, sprich die Leitungen waren schon da und ich wusste noch nichts von all den Installationsthemen 🙁. Ohne Zirku dauert es ca. 90 Sekunden. Das ist für mich ok, daher die Frage wie man die stilllegen könnte?

1
  •  Mark23
14.11.2024  (#8)
Es ist sogar noch wilder: knapp 13kwh nur für WW WW [Warmwasser] morgens. Die WP WP [Wärmepumpe] hat auch fast 3 Std zum Aufheizen benötigt (von 4 bis 7.30 Uhr). Ist das nicht bisserl viel? In dieser Zeit wurde 2x 5min geduscht.


_aktuell/20241114453710.png

1
  •  Gemeinderat
14.11.2024  (#9)
Wie groß ist denn der WW WW [Warmwasser] Speicher?
Unsere WP WP [Wärmepumpe] (Neubau) hat den ja integriert, aber nur kleine 180 Liter.
Die schaltet manchmal (leider) den Heizstab dazu (2 kW) und ist in ca. 30-40 min fertig - heizt aber oft nur von 20-25 Grad auf 40-45 Grad (genügt uns).
Zirkulation AUS, braucht dann ca. 1,x kWh Strom (modulierende LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]).

Dauert es echt so lange bis das Warmwasser kommt?
Ich kenne das von meinen Eltern (Haus aus 1960, saniert 1993) mit Gastherme, da dauerte es auch länger (in den beiden kleinen Wohnungen im OG ist ein Elektroboiler).


1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
14.11.2024  (#10)

zitat..
Mark23 schrieb: knapp 13kwh nur für WW WW [Warmwasser] morgens

Also das kann ja so nicht sein - das benötigt meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] den ganzen Tag über inkl. WW. Fang mal an das zu optimieren - warum benötigt die Pumpe so lange - Regelung der Umwälzpumpe? Was hast du für einen Speicher? Bei mir ist die Pumpe (eine 6 kW) in ca. 30-50min immer fertig. Ich lasse aber nur über Mittag produzieren und fahre nur auf 43 Grad (das Wasser hat dann zu Mittag meist 38 Grad nach 2-3* duschen).


1
  •  Mark23
14.11.2024  (#11)

zitat..
Gemeinderat schrieb:

Wie groß ist denn der WW WW [Warmwasser] Speicher?
Unsere WP WP [Wärmepumpe] (Neubau) hat den ja integriert, aber nur kleine 180 Liter.
Die schaltet manchmal (leider) den Heizstab dazu (2 kW) und ist in ca. 30-40 min fertig - heizt aber oft nur von 20-25 Grad auf 40-45 Grad (genügt uns).
Zirkulation AUS, braucht dann ca. 1,x kWh Strom (modulierende LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]).

Dauert es echt so lange bis das Warmwasser kommt?
Ich kenne das von meinen Eltern (Haus aus 1960, saniert 1993) mit Gastherme, da dauerte es auch länger (in den beiden kleinen Wohnungen im OG ist ein Elektroboiler).

Habe einen neuen Kombispeicher (ich weiß ungut) mit 1000L. Die WP WP [Wärmepumpe] selbst hat 15kw (auch hier weiß ich die ist überdimensioniert - umso seltsamer, dass diese solange braucht).
ABER:
-> Durch die um 4 Uhr aktivierte Zirkulationspumpe
-> fällt die WW WW [Warmwasser]-Puffer Temp auch erstmal von 40 auf knapp 30 Grad
-> Dann muss die WP WP [Wärmepumpe] wieder von 30 auf 44 Grad hocheizen
-> Das dauert ca. 3 Std bei 70% Modulation




1
  •  Gemeinderat
14.11.2024  (#12)
Das dauert echt so lange? Bei der Leistung?
Meine zieht 1 kW und bringt es dann in 1h auf 40 Grad. Klar, viel weniger Liter - aber, wenn du nur kurz duschst, wie viel geht da drauf?

Soll alles absolut keine Kritik sein, aber irgendwas kommt mir da komisch vor.
Entweder braucht es weit mehr WW WW [Warmwasser] als ich jetzt gedanklich annehme für die kurze Duschphase - oder der Speicher gibt seine Wärme rasch an die Umgebung ab (?!)

Kannst du ggf. nicht die Leistung begrenzen?


1
  •  Mark23
14.11.2024  (#13)

zitat..
Gemeinderat schrieb:

Das dauert echt so lange? Bei der Leistung?
Meine zieht 1 kW und bringt es dann in 1h auf 40 Grad. Klar, viel weniger Liter - aber, wenn du nur kurz duschst, wie viel geht da drauf?

Soll alles absolut keine Kritik sein, aber irgendwas kommt mir da komisch vor.
Entweder braucht es weit mehr WW WW [Warmwasser] als ich jetzt gedanklich annehme für die kurze Duschphase - oder der Speicher gibt seine Wärme rasch an die Umgebung ab (?!)

Kannst du ggf. nicht die Leistung begrenzen?

Wie ist denn deine initiale WW WW [Warmwasser] Temperatur bevor die 40 Grad erreicht wurden?

Wir duschen sogar mir so "Sparbrausen" - also allzuviel Wasser sollte das nicht verbrauchen.

Was meinst Du mit Leistung begrenzen, dann dauert es ja noch länger?


1
  •  Gemeinderat
14.11.2024  (#14)
Meistens liegt das WW WW [Warmwasser] bei 20-25 Grad (zB. nach einem Bad) oder bei 30 Grad (nach einer Dusche).

Also der Hub liegt in der Regel wohl bei um die 15-18 Grad.

Eben deshalb wundert es mich - ich meine ich stelle mich auch hin - nass machen - dann wird alles bearbeitet und erst dann wird abgespült. 
Das heißt länger als 3-5 Minuten läuft das Ding auch nicht.
Und bei 1000 Litern müsstest du ja enorme Reserven haben fürs Duschen?

Ja, das dauert länger, aber mein Gedanke war folgender:

2x kurz duschen -> senkt den großen Puffer ja wohl nur um wenige Grad (!?) -> wenn das jetzt sagen wir 150 Liter sind, die sich da frisch dazumischen, dann kann es ja unmöglich so lange dauern bei DER Leistung, die da in den Puffer reinfährt!?


1
  •  Mark23
14.11.2024  (#15)

zitat..
Gemeinderat schrieb:

Meistens liegt das WW WW [Warmwasser] bei 20-25 Grad (zB. nach einem Bad) oder bei 30 Grad (nach einer Dusche).

Also der Hub liegt in der Regel wohl bei um die 15-18 Grad.

Eben deshalb wundert es mich - ich meine ich stelle mich auch hin - nass machen - dann wird alles bearbeitet und erst dann wird abgespült. 

Das heißt länger als 3-5 Minuten läuft das Ding auch nicht.
Und bei 1000 Litern müsstest du ja enorme Reserven haben fürs Duschen?

Ja, das dauert länger, aber mein Gedanke war folgender:

2x kurz duschen -> senkt den großen Puffer ja wohl nur um wenige Grad (!?) -> wenn das jetzt sagen wir 150 Liter sind, die sich da frisch dazumischen, dann kann es ja unmöglich so lange dauern bei DER Leistung, die da in den Puffer reinfährt!?

Danke Dir. Der Hub bei Dir und mir sind tatsächlich fast gleich. Sehr seltsam. Kann das irgendwie an falsch gesetzten Fühlern liegen oder einem ungünstig positioniertem Rücklauf?

_aktuell/20241114126292.jpg


_aktuell/20241114650337.jpg



1
  •  Gemeinderat
14.11.2024  (#16)
Ich bin beim Thema Hydraulik und Settings absolut ungeeignet, da werden dir die Experten im Forum weiterhelfen können, aber der Vorlauf beim WW WW [Warmwasser] machen wird ja entsprechend hoch sein?
Wie viel Aufschlag (Offset) auf die Vorlauftemperatur ist da eingestellt?
3K? 5K?

Mich wundert einfach, dass sie so extrem raufgeht mit der Leistung und anscheinend trotzdem lange braucht?

Wo genau sitzt denn der Temperaturfühler?

Meinst du zwecks Rücklauf, dass der evtl. so ungünstig sitzt, dass die tatsächliche Speichertemperatur nicht korrekt erfasst wird?

Aber irgendwohin muss ja die Wärmeleistung hin gehen?

Ich kenne die Systeme zu wenig, aber ich nehme an, die werden ja auch ein Sicherheitsthermostat haben, das abschaltet, wenn zu warm...?!

Könntest du vl. auch die Einstellungen posten, die da gesetzt sind?
Vielleicht kann man dir dann besser helfen.


1
  •  helyx
  •   Gold-Award
14.11.2024  (#17)
Ich glaub auch da ist der Wurm woanders. Die Zirkulation hat ja nur ein paar Liter Inhalt - da kann die ganze Wärmemenge ja gar nicht weg. Würde mal am Abend Heizung auf aus dh nur Warmwasser einstellen und die Heizkreise manuell zudrehen. 
Ich glaub da zirkuliert ganz viel Leistung in den Heizkreis.

1
  •  Mark23
14.11.2024  (#18)
Habe gestern Mittag ein Experiment gemacht. Zirkulation an um 12.15.
um 12.39 war dann die SF 1 Temp im Keller. Sonst war keiner im Haus oder WW WW [Warmwasser] Verbrauch. 


_aktuell/20241114791492.png  


_aktuell/20241114397476.jpg


1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
14.11.2024  (#19)
Ist die Ist-Temp. die vom SF2? Wo sitzen die Sensoren im Speicher?

Großer Kombispeicher+Zirk+kein Thermosyphon+viel zu große WP WP [Wärmepumpe] sind ralt einige Böcke die der Insti geschossen hat.

1
  •  Mark23
14.11.2024  (#20)
Nein die Temp ist schon von SF1 - hiernochmal eine andere Ansicht der Hoval App


_aktuell/20241114827413.jpg


Anbei auch die Fühler. Es sind insgesamt 4


_aktuell/20241114490100.png




1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
14.11.2024  (#21)
Die Zirkulationsleitung wird dir wohl die Schichtung im Speicher zusammenhauen. Statt unten 20 und oben 40 hast du dann alles auf 30 Grad, übertrieben gesagt.

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next