Unser Kaminofen (Drooff Brunello L) wird an einen innenliegenden Edelstahlkamin angeschlossen, die Zuluft kommt von außen direkt hinterm Ofen durch die Außenwand.

Was meint ihr, wie soll man das Zuluftrohr ausführen?

Lowtech:
Normales KG-Rohr das ich in der Wand bis zum Ofen mit Armaflex überziehe.
Meint ihr es könnte so noch problematisches Kondenswasser auf der Außenseite entstehen?
Könnte wenn die Klappe im Ofen geschlossen ist trotzdem noch eine merkenswerte Kältebrücke entstehen?
Kosten: 10 Euro?

Hightech:
CB-Tec Doppelklappe, am besten noch mit Stellmotor automatisch gesteuert.
Kosten: Gute 300 Euro...

  •  eggerhau
  •   Gold-Award
1.2.2021  (#21)

zitat..
Puitl schrieb: Mir gehts ja um die Auskühlung der Zuluft-Leitung damit ich dort keine Kältebrücke bis in den Ofen hinein habe.

Nochmals in Kurzform:
- Zuluftklappe und Zuluftrohr hitzebestängig gedämmt.
- Ofen muss KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Zertifizierung haben.
- Abgasrohr mit dem Kaminfeger besprechen.
- Mit dem KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Planer/Installateur über CO2-Überwachung sprechen.
Das Was`s
Gruss HDE

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
2.2.2021  (#22)
Als Zusammenfassung (für andere Mitleser) nun wie ichs mache:
- CB-Tec Zuluft-Doppelklappe

- Von der Doppelklappe dann mit einem gedämmten Rauchrohr (zweischalig) zum Ofen
Der innen freiliegende Teil der Kappe und der Übergang im Ofen wird auch überdämmt, damit bei längerem Betrieb des Ofens dort kein Kondensat anfällt, bzw. so wenig wie möglich.

- Die Doppelklappe wird dann von einem Belimo-Stellantrieb angesteuert:
Per Taster und Abfallverzögerndem Relais öffnet die Klappe für mindestens 30 Minuten.
Ein zugelassenes Rauchrohr-Thermostat übernimmt dann vorrangig die Steuerung wenn die Temperatur über z.B. 50°C steigt, fällt sie unter diesen Wert schließt die Klappe wieder.

Stromlose Handbedienung ist beim Belimo-Antrieb dann von außen möglich.

Werde Bilder der fertigen Lösung dann hier reinstellen falls es jemanden interessiert 🙂

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
2.2.2021  (#23)
Was ich noch dazusagen möchte nach einem Telefonat mit CB-Tec:
Die Klappe selbst ist z.B. nicht DibT-Zertifiziert, das ist fast kein Zubehör.
Ist auch nicht wirklich möglich da jeder Kunde verschiedenes Zubehör kombiniert.

Resümmee: Hochwertige Teile kaufen und sauber verbauen so wie es der Kaminbauer und/oder Rauchfangkehrer frei gibt (z.B. hochtemperaturbeständiges Silikon).

Die ganzen Themen rund um den Ofen sind, je nachdem um was es geht, immer mit dem Ofensetzer/Kaminbauer und letztendlich dem Rauchfangkehrer abzuklären.
Dieser nimmt dann normal eine Messung vor und haftet schlussendlich für den sicheren Betrieb.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Puitl,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zuluft für Kaminofen - lowtech oder hightech?

 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: [Gelöst] Tondach bei Dachneigung 18 Grad