« Heizung, Lüftung, Klima  |

KNV-Topline Parametrieren&Optimieren #2

     
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 23  24  25  26 ... 27 ... 66  67  68 
  •  energiesparhaus
  •   Dieses Logo kennzeichnet einen Beitrag des energiesparhaus.at-Teams
14.1.2017 - 29.4.2018
1.356 Antworten | 65 Autoren 1356
55
1411
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.10.2017  (#481)
danke!

die hysterese vl-ist zu vl-berechnet wird offensichtlich gerissen.
bitte dieselbe kurve nochmal mit zusätzlich eingeblendeter wt-pumpe...

gibst du uns noch details zum haus?
größe, heizlast, quelle...

1
  •  brink
  •   Gold-Award
12.10.2017  (#482)
hmm, was ist das für ein fehler. hatte ich noch nie. kam 24 sekunden nachdem ww bereitung startete. nach selbstneustart lief die wp normal weiter
emoji emoji


2017/20171012830316.png


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.10.2017  (#483)
guten morgen brink,
diese meldung bedeutet daß das system beim morgendlichen selbstcheck den soleverteiler nicht gefunden hat. außerdem konnte der schleifenabstand nicht ermittelt werden, was auf unterschiedliche verlegeabstände der einzelnen schleifen hindeutet.

am besten den soleverteiler neu installieren unter 'suche zubehör' ...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.10.2017  (#484)
ein seriöserer support würde wahrscheinlich sagen, wenns nicht wieder auftritt ignorieren, ansonsten kabel/stecker inverter regler prüfen...
emoji

1
  •  Lemming
  •   Gold-Award
12.10.2017  (#485)

zitat..
dyarne schrieb: guten morgen brink,
diese meldung bedeutet daß das system beim morgendlichen selbstcheck den soleverteiler nicht gefunden hat. außerdem konnte der schleifenabstand nicht ermittelt werden, was auf unterschiedliche verlegeabstände der einzelnen schleifen hindeutet.


hrhr... hättest noch geschrieben das man die schleifenabstände nachjustieren sollte emoji


1
  •  brink
  •   Gold-Award
12.10.2017  (#486)
arne, ich passe monatlich den schleifenabstand an emoji

korrektur: nach selbstneustart hat der verdichter 15-20 minuten pause.

apropos, arne, bei dir tritt der alarm auch regelmäßig auf. zb 18.8 um 3 uhr knapp nach ww bereitungsstart.
bei dir wäre auch mal ein check der rückschleife bei meter ca 150 nötig emoji

1
  •  rixx
12.10.2017  (#487)
Hallo dyarne.

zitat..
dyarne schrieb: gibst du uns noch details zum haus?


Natürlich, sorry. emoji
148m² FBH Fläche auf 2 Geschoße im Weststeirischem Baustil.
EKZ laut Energieausweis 34 kWh/m²a mit geschätzter Heizlast von 5,9kW
Heizlast nach H7500 4,5kW

KWL+ WPWP [Wärmepumpe], WPWP [Wärmepumpe] ohne Puffer direkt mit 2 Stichleitungen an die FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler angebunden.

Soleverteiler im Garten mit 2x190m +1x120m in 1,5m tiefe.
Gefüllt mit einem original KNV Fertiggemisch. (Type kann ich bei Bedarf am Reservekanister ablesen)

zitat..
dyarne schrieb: bitte dieselbe kurve nochmal mit zusätzlich eingeblendeter wt-pumpe...



2017/20171012586282.png

Danke

1
  •  brink
  •   Gold-Award
12.10.2017  (#488)
rixx, danke für die infos & grafik.
ja, dasselbe ist bei mir vor einem jahr passiert. hatte auch die min. vl. auf 25°.
durchschnittliche temp ist unter heizstopp.
wp startet -> aktuelle temp ist weit über heizstopp -> wt pumpe in auto-modus regelt auf 1 % runter -> gms aus, verdichter aus.
normalerweise kommt es zu der situation nur ganz selten. hast du aber die min. vorlauftemperatur so hoch gesetzt, werden immer sehr viele gms gezähl, auch wenn die aussentemperatur bereits sommerlich ist.

1
  •  brink
  •   Gold-Award
12.10.2017  (#489)
rixx, kannst du noch die letzten verlauf -> infomeldungen posten? da sollte eigentlich nichts aufscheinen.
und poste bitte auch deine status -> serviceinfo -> version.

1
  •  rixx
12.10.2017  (#490)
Danke Brink,

zitat..
brink schrieb: ja, dasselbe ist bei mir vor einem jahr passiert. hatte auch die min. vl. auf 25°.


Hab die min. vl. Temp gestern wie empfohlen auf 20°C eingestellt.

zitat..
brink schrieb: verlauf -> infomeldungen


Unter dem Reiter Alarmverlauf sowie Infomeldung wird nichts angezeigt.

zitat..
brink schrieb: serviceinfo -> version.


Version: 7998R3

Wobei ich gerade gesehen habe das eine neue Version verfügbar ist, 8218R3.
Update empfehlenswert?

Danke


1
  •  Executer
  •   Gold-Award
12.10.2017  (#491)
Ich hab die 8218R2 ohne Probleme drauf, lt. Changlog hat sich bei R3 nur was bei den Sprachen geändert.

zitat..
hast du aber die min. vorlauftemperatur so hoch gesetzt, werden immer sehr viele gms gezähl, auch wenn die aussentemperatur bereits sommerlich ist.


Da hast du wohl recht. Ich habe allerdings VL VL [Vorlauf] min auf 24° gesetzt, weil ich bei genannten Bedingungen PV-Strom in den Estrich bekommen möchte. Bei VL VL [Vorlauf] min 20° würde der Kompressore gar nicht starten.

1
  •  rixx
12.10.2017  (#492)
Der heutige Verlauf mit min VL VL [Vorlauf] 20°C
Die GM´s kratzen die Kurve emoji


2017/20171012172210.png

Danke für die Unterstützung.

Frage am Rande, bei mir sind bei USB Log nur die Spalten bis BT14 befüllt. Rest ist leer.
Ist das bei euch auch so?

1
  •  Lemming
  •   Gold-Award
24.10.2017  (#493)
woran kann das liegen das mein nibe uplink mir irgendwelche daten anzeigt die absolut nicht mit denen meiner wp übereinstimmen?

edit: hat scheinbar nur etwas gedauert, wird nach und nach besser

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
27.10.2017  (#494)
hab gerade eine interessante kurve gezogen...

nächtlicher ww-takt mit ein bissl heizgrenzheizen davor und danach - aus dem portal meines stromnetzbetreibers...


2017/20171027969995.png

fantastisch geringe stromaufnahme von 200w im heizbetrieb!
das schafft jede winzig-pv an einem regentag...

heizen mit 20hz, ww mit 54hz, einmal ~2kw und einmal ~4kw heizleistung, dennoch ist der stromverbrauch fast 5-mal so hoch!!!

grund ist die unterschiedliche vl-temperatur, die eine unterschiedliche drucklage des verdichters und damit eine unterschiedliche stromaufnahme des motors bedingt.
hier derselbe ausschnitt aus dem uplink meiner wp...


2017/20171027192760.png

da sieht man sehr schön wie wichtig quell- und vl-temperaturen für eine wp sind.
4K weniger hub spart 10% strom
10K wenigere hub spart 25% strom

cop 10 und cop 4 in einem bild...


2017/20171027107211.png

2
  •  brink
  •   Gold-Award
27.10.2017  (#495)
heizen.. mit ca. 2,1 kw, hub ca. 9,5 K
https://www.energiesparhaus.at/forum/39142_28#427886

zitat..
brink schrieb: => wärmeleistung ca. 2,1 kw
stromzähler 193 watt !!!
knapp unter cop 11


ww.. mit fast 2 kw, hub ca. 21,5 K
https://www.energiesparhaus.at/forum/45576_4#429335

zitat..
brink schrieb: knapp unter 350 W
..
das wären 180 liter / 50 min -> 3,5 l/min -> das wären cop 7,7


zitat..
dyarne schrieb: 4K weniger hub spart 10% strom
10K wenigere hub spart 25% strom


in meinem fall
.. 12 K weniger hub => 55 % strombedarf
.. 12 K mehr hub => 180 % strombedarf

wobei der verdichter irgendwo bei 50hz und bei 5K an den wärmetauschern das arbeitsoptimum hat, was fern von 20hz heizen und 24hz ww ist, das ich da treibe. emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.10.2017  (#496)
emoji emoji emoji

du hast irgendwo mal deine erste jahresabrechnung präsentiert. könntest du die bitte hier einstellen?
https://www.energiesparhaus.at/forum/47113_1
mercie...

fahren wir nächstes jahr nach schweden und fragen sie ob sie uns im labor spielen lassen?

1
  •  brink
  •   Gold-Award
28.10.2017  (#497)
https://www.energiesparhaus.at/forum/39142_28#427882

zitat..
brink schrieb: abrechnung:
15.7.2016 - 01-08.2017
3435 kWh
switch (strom): 138,07 €
evn (netz, abgaben): 426,77 €


zitat..
brink schrieb: somit grob:
strom haus insgesamt ~3075 kWh / 11 monate (~3350 kWh / 12m)
wp 1200-1300 kWh / 11m (~1350 kWh / 12m)
d.h. heizen und ww kosten pro jahr 220 €




1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.10.2017  (#498)
danke!
referenzwerte...
habs rüberkopiert ... emoji

1
  •  brink
  •   Gold-Award
28.10.2017  (#499)

zitat..
dyarne schrieb: fahren wir nächstes jahr nach schweden und fragen sie ob sie uns im labor spielen lassen?


Ja bitte unbedingt!! emoji emoji
Ich bin nur in februar und märz mit meiner kleinen in karenz. Sonst jederzeit emoji

1
  •  moef
  •   Silber-Award
30.10.2017  (#500)
so eine maschine wird dann zur entsalzung eingesetzt (umkehrosmose) bzw eine (große) harzpatrone wenn nur entkalkt wird...

Bei uns wurde "normales" Wasser mit 12 grad dH eingefüllt. Heizi (Dyarne kennt ihn) sagt, aufbereitetes Wasser wird nur bei Brennwert-Geräten benötigt, weil die hohen Temperaturen den Brenner gefährden. Hm, was tun?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
1.11.2017  (#501)
servus christian,

zitat..
moef schrieb: Dyarne kennt ihn

vom hörensagen. der dv-guru, stimmts? ... emoji

die norm sagt daß das heizwasser zu prüfen ist.
je nach eigenschaften (härte, leitfähigkeit) gehört dann entkalkt und/oder entsalzt.

wasser ist lokal extrem unterschiedlich in seine eigenschaften. eine hohe leitfähigkeit führt zu lochfraß, unabhängig vom temperaturniveau...


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next