|
|
||
danke! die hysterese vl-ist zu vl-berechnet wird offensichtlich gerissen. bitte dieselbe kurve nochmal mit zusätzlich eingeblendeter wt-pumpe... gibst du uns noch details zum haus? größe, heizlast, quelle... |
||
|
||
hmm, was ist das für ein fehler. hatte ich noch nie. kam 24 sekunden nachdem ww bereitung startete. nach selbstneustart lief die wp normal weiter
|
||
|
||
guten morgen brink,
diese meldung bedeutet daß das system beim morgendlichen selbstcheck den soleverteiler nicht gefunden hat. außerdem konnte der schleifenabstand nicht ermittelt werden, was auf unterschiedliche verlegeabstände der einzelnen schleifen hindeutet. am besten den soleverteiler neu installieren unter 'suche zubehör' ... |
||
|
||
ein seriöserer support würde wahrscheinlich sagen, wenns nicht wieder auftritt ignorieren, ansonsten kabel/stecker inverter regler prüfen...
|
||
|
||
hrhr... hättest noch geschrieben das man die schleifenabstände nachjustieren sollte |
||
|
||
arne, ich passe monatlich den schleifenabstand an korrektur: nach selbstneustart hat der verdichter 15-20 minuten pause. apropos, arne, bei dir tritt der alarm auch regelmäßig auf. zb 18.8 um 3 uhr knapp nach ww bereitungsstart. bei dir wäre auch mal ein check der rückschleife bei meter ca 150 nötig |
||
|
||
Hallo dyarne.
Natürlich, sorry. 148m² FBH Fläche auf 2 Geschoße im Weststeirischem Baustil. EKZ laut Energieausweis 34 kWh/m²a mit geschätzter Heizlast von 5,9kW Heizlast nach H7500 4,5kW KWL+ WPWP [Wärmepumpe], WPWP [Wärmepumpe] ohne Puffer direkt mit 2 Stichleitungen an die FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler angebunden. Soleverteiler im Garten mit 2x190m +1x120m in 1,5m tiefe. Gefüllt mit einem original KNV Fertiggemisch. (Type kann ich bei Bedarf am Reservekanister ablesen) Danke |
||
|
||
rixx, danke für die infos & grafik.
ja, dasselbe ist bei mir vor einem jahr passiert. hatte auch die min. vl. auf 25°. durchschnittliche temp ist unter heizstopp. wp startet -> aktuelle temp ist weit über heizstopp -> wt pumpe in auto-modus regelt auf 1 % runter -> gms aus, verdichter aus. normalerweise kommt es zu der situation nur ganz selten. hast du aber die min. vorlauftemperatur so hoch gesetzt, werden immer sehr viele gms gezähl, auch wenn die aussentemperatur bereits sommerlich ist. |
||
|
||
rixx, kannst du noch die letzten verlauf -> infomeldungen posten? da sollte eigentlich nichts aufscheinen.
und poste bitte auch deine status -> serviceinfo -> version. |
||
|
||
Danke Brink, Hab die min. vl. Temp gestern wie empfohlen auf 20°C eingestellt. Unter dem Reiter Alarmverlauf sowie Infomeldung wird nichts angezeigt. Version: 7998R3 Wobei ich gerade gesehen habe das eine neue Version verfügbar ist, 8218R3. Update empfehlenswert? Danke |
||
|
||
Ich hab die 8218R2 ohne Probleme drauf, lt. Changlog hat sich bei R3 nur was bei den Sprachen geändert. Da hast du wohl recht. Ich habe allerdings VL VL [Vorlauf] min auf 24° gesetzt, weil ich bei genannten Bedingungen PV-Strom in den Estrich bekommen möchte. Bei VL VL [Vorlauf] min 20° würde der Kompressore gar nicht starten. |
||
|
||
Der heutige Verlauf mit min VL VL [Vorlauf] 20°C
Die GM´s kratzen die Kurve Danke für die Unterstützung. Frage am Rande, bei mir sind bei USB Log nur die Spalten bis BT14 befüllt. Rest ist leer. Ist das bei euch auch so? |
||
|
||
woran kann das liegen das mein nibe uplink mir irgendwelche daten anzeigt die absolut nicht mit denen meiner wp übereinstimmen? edit: hat scheinbar nur etwas gedauert, wird nach und nach besser |
||
|
||
hab gerade eine interessante kurve gezogen...
nächtlicher ww-takt mit ein bissl heizgrenzheizen davor und danach - aus dem portal meines stromnetzbetreibers... fantastisch geringe stromaufnahme von 200w im heizbetrieb! das schafft jede winzig-pv an einem regentag... heizen mit 20hz, ww mit 54hz, einmal ~2kw und einmal ~4kw heizleistung, dennoch ist der stromverbrauch fast 5-mal so hoch!!! grund ist die unterschiedliche vl-temperatur, die eine unterschiedliche drucklage des verdichters und damit eine unterschiedliche stromaufnahme des motors bedingt. hier derselbe ausschnitt aus dem uplink meiner wp... da sieht man sehr schön wie wichtig quell- und vl-temperaturen für eine wp sind. 4K weniger hub spart 10% strom 10K wenigere hub spart 25% strom cop 10 und cop 4 in einem bild... 1 |
||
|
||
heizen.. mit ca. 2,1 kw, hub ca. 9,5 K
https://www.energiesparhaus.at/forum/39142_28#427886 ww.. mit fast 2 kw, hub ca. 21,5 K https://www.energiesparhaus.at/forum/45576_4#429335 in meinem fall .. 12 K weniger hub => 55 % strombedarf .. 12 K mehr hub => 180 % strombedarf wobei der verdichter irgendwo bei 50hz und bei 5K an den wärmetauschern das arbeitsoptimum hat, was fern von 20hz heizen und 24hz ww ist, das ich da treibe. |
||
|
||
du hast irgendwo mal deine erste jahresabrechnung präsentiert. könntest du die bitte hier einstellen? https://www.energiesparhaus.at/forum/47113_1 mercie... fahren wir nächstes jahr nach schweden und fragen sie ob sie uns im labor spielen lassen? |
||
|
||
https://www.energiesparhaus.at/forum/39142_28#427882
|
||
|
||
danke!
referenzwerte... habs rüberkopiert ... |
||
|
||
Ja bitte unbedingt!! Ich bin nur in februar und märz mit meiner kleinen in karenz. Sonst jederzeit |
||
|
||
so eine maschine wird dann zur entsalzung eingesetzt (umkehrosmose) bzw eine (große) harzpatrone wenn nur entkalkt wird... Bei uns wurde "normales" Wasser mit 12 grad dH eingefüllt. Heizi (Dyarne kennt ihn) sagt, aufbereitetes Wasser wird nur bei Brennwert-Geräten benötigt, weil die hohen Temperaturen den Brenner gefährden. Hm, was tun? |
||
|
||
servus christian, die norm sagt daß das heizwasser zu prüfen ist. je nach eigenschaften (härte, leitfähigkeit) gehört dann entkalkt und/oder entsalzt. wasser ist lokal extrem unterschiedlich in seine eigenschaften. eine hohe leitfähigkeit führt zu lochfraß, unabhängig vom temperaturniveau... |
vom hörensagen. der dv-guru, stimmts? ...