|
|
||
Hallo!
Was meinst du mit aktives Kühlgerät? Es gibt schon kleine Klimaanlagen mit einer Ausseneinheit und einer Inneneinheit wo du dann einen Regelkreis anschließen kannst bzw. die FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise Change Over betreiben kannst.... Nur ist das im Prinzip ja dann eine eigene kleine WPWP [Wärmepumpe] für die Kühlung ;) LG |
||
|
||
manchmal träume ich davon einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu legen um per passiver kühlung nahwärme und pellets ohne wp kühlfähig zu machen... |
||
|
||
jaja, ist schon klar - aber die Nahwärme ist nunmal schon vorhanden und nicht diskutabel, ist ja leider kein Neubau bei uns hast du da mal nen link zum reinschmökern??? Danke! |
||
|
||
|
||
... wie gesagt, ist eine Wärmepumpe hier z.B. die kleine von KNV:
http://www.knv.at/index.php/knv-presse/9-luftwaermepumpen/92-topline-split-ams10-12-16-hbs#1-downloads Gibts eigentlich von allen Herstellern diese Splitboxen, einfach mal im Internet suchen! Rein nur zum Kühlen ist das ganze schon Luxus :) LG 1 |
||
|
||
@peda, das war kein scherz.
keine wp, sondern ein schlanker kollektor rein zum passiv kühlen... 1 |
||
|
||
@dyarne oh - das weckt mein interesse jetzt natürlich ... Wie könnte so ein System aussehen? |
||
|
||
Die Variante wird auch "free-cooling" genannt - dabei wird die Wärme durch das Flächenkühlsystem im Haus abgeführt und über einen Trennwärmetauscher und den Kollektorleitungen in die Erde gebracht... Somit wären für die Kühlung nur die Umwälzpumpen im Betrieb! @dyarne hast du dazu Erfahrungswerte bezgl. Leistung mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ? Würde mich auch sehr interessieren... DANKE ! |
||
|
||
kollektor -> umwälzpumpe -> mischer -> wärmetauscher, wie beim passiv kühlen mit wp.
dabei ist die wp ja auch nicht in betrieb... 1 |
||
|
||
@tga, letzten sommer haben wir dazu viel getestet, kurven gibt's im forum im soletemperaturfaden...
2kw waren da mit vorsichtigen einstellungen drinnen... |
||
|
||
Danke! |
||
|
||
wenn meine wp passiv cooling durchführt, ist die wp selbst ja nicht nötig. die umwälzpumpe, wärmetauscher und schalt-ventil (auch alles nur manuell umschaltbar) würde reichen.
https://www.energiesparhaus.at/forum/42267_6#426670 zugegeben, im neubau ist es einfacher. da kann man die aussenverschattung, dämmmung, etc planen, sodass der bedarf für kühlung nur ein paar mal pro jahr gegeben ist. |
||
|
||
wär ja fast vorstellbar bei arne so ein all-incl paket kaufen zu können oder eben über den prime, bei allen installateuren.. |
||
|
||
Hallo peda3, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kühlung ohne WP |
||
|
||
Wieso pflanzt man nicht einfach so was an den Heizkreis....
http://www.aquatuning.at/wasserkuehlung/radiatoren/durchlaufkuehler/21410/alphacool-eiszeit-2000-chiller-black?c=15200 |
||
|
||
was ist das?
wie viel kühlleistung hat das? wo / wie wird die wärme abgeführt resp wo wird's aufgestellt? wie wird es (fremd) gesteuert, damit kühlung und heizung nicht in die quere kommen? |
||
|
||
nachdems brink ja schon erwähnt hat, was wäre eine kostenschätzung rgk nur für die kühlfunktion? und so wie ich das sehe ja jederzeit nachträglich machbar. Dh. wenn jetzt noch nicht leistbar sollte ich zumindest Wand & Deckenflächen "aktivieren" um dann später ev. in den Genuss der Kühlfunktion zu kommen? |
||
|
||
Was ist eigentlich effektiver? Passive Kühlung über die FBH FBH [Fußbodenheizung] oder über die WRL per Soletauscher?
Ich hab mir damals beim Bau einen 100m Sole-Kreis gelegt. Nun steht langsam die Entscheidung an ob dieser auch für die WRL genutzt werden soll oder doch eher für passive Kühlung... |
||
|
||
Kühlen über die WRL ist nicht sehr zu empfehlen, da die Luftwechselraten sehr gering sind wodurch du kaum Kühlleistung erreichst! Da müsste man die Luftmengen nach der erforderlichen Kühllast dimensionieren was aber dann ein sehr grosses Lüftungsgerät zur folge hat! Am effizientesten ist immer über die Decke zu kühlen (Wärme steigt auf und wird abgeführt), hier sind Leistungen im bereich 70-80W/m² möglich. Kühlen über Fußboden ist auch möglich aber mit geringeren Leistungen, jedoch mit Sicherheit mehr Leistung als über die WRL... Glaube hier im Forum schon eimal ein Thema gelesen zu haben diesbezüglich... |
||
|
||
bei kwl muss durchlüften, bei fbh nicht. bsp bist ausser haus, kwl via co2 - irgendwann schaltet sich die kwl ab. bei fbh können die umwälzpumpen immer laufen. entfeuchtung durch kwl ist aber wieder ein anderer komfortgewinn. ich würde es an deiner stelle kombinieren. der kollektor kann ja durch den wärmetauscher für kwl als auch für fbh laufen. wennst noch ventile einbaust kannst dann alle varianten wählen. noch ein punkt: es kann auch sein, dass der taupunkt niedriger liegt als die sole-temp, also könnte es wirkungslos sein, bei fbh geht die kühlung immer. selbst mit 18° sole hatte ich ordentliche kühlleistung. |
||
|
||
Danke für die Rückmeldungen. Beide Optionen zu nutzen ist natürlich auch ein Kostenfaktor Der Soletauscher für die WRL kostet eine ganze Stange Geld. Und dieser ist dann als Vorwärmung bzw. als Vereisungsschutz bei einem Enthalpietauscher so gut wie nutzlos. Dahinter in die Zuluft eingebunden als Kühlung schon ein bissl sinnvoller. Oder, und hier kommen wir wieder zum Thema: Den kleinen Kollektor im Sommer nur für passive Kühlung über die FBH FBH [Fußbodenheizung] nutzen. Der Gedanke verfolgt mich schon länger... |
||
|
||
hab mal selber recherchiert: Ich denke 1 Kreis RGK RGK [Ringgrabenkollektor] reicht für Kühlung, also bei Selbstabholung/Muggenhumer um € 550 excl. und dann noch die eingangs erwähnte Uponor EPG 6A für den Rest: Pumpe, Mischer, Wärmetauscher um € 2.000 excl. Aber gerade das müsste doch in Einzelteilen günstiger gehen oder? Leider fehlt mir hier ein wenig der Plan welche Komponenten geeignet wären. Und die Jokerfrage, analog zu @ricer - Könnte ich das auch noch zusätzlich als Zuluft-Kühlung für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nutzen? Weil Preis/Leistung für die Soletauscher bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ja nicht dafür steht..... |
||
|
||
kosten/nutzen ist sicher am höchsten. plus wärmetauscher, pumpe, verrohrung. wobei, wenn manuelle steuerung ok ist, dann reicht eine pumpe, wo du die leistung mit drehrädchen einstellst. |