|
|
||
Welchen Verlegeabstand hat denn dein Insti vorgeschlagen? |
||
|
||
das kannst du dir ja ausrechnen... VA30 reicht, da Beton gut leitet! Ich hab ein Doppelmäänder mit VA50-60 also ist dann eh auch doppelt so viel SChlauch auf die Fläche! Je nach Anbindelänge und die macht einige Meter bei mir aus, komme ich bei den 140m 20er DM Kreise auf 40m2 pro Kreis und bei 90m langen 16er DM Kreisen auf knapp 30m2.. Wieviel Fläche hast du?? Wie willst du regeln? Nord-Süd?... Stell mal einen Plan mit infos rein, dann kann man mehr sagen! Das Hauptproblem ist aber das sich die meisten Installateure mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] nicht auskennen!.... Was sagt der Statiker, wegen der Decke, was alles reinkommt? KWL kommt nicht rein?? Der Aufpreis von 5cm mehr Deckenstärke war bei mir marginal |
||
|
||
Das hat er mir noch nicht gesagt. Was empfehlt Ihr? Uzi, das haben wir noch nicht besprochen. Aber nein, KWL kommt bei mir nicht rein. Und auch keine E-Kabel. |
||
|
||
keine Lichtauslässe in der Decke und keine Jalousien? na dann sollts kein Problem sein |
||
|
||
OK, ich nehm s zurück, Du hast natürlich recht - Lichtauslässe habe ich schon!!! Mal schaue was die Statiker sagen. Boahh... ich hoffe nicht dass ich deshalb 25cm starke Decke brauche.. Hier der Plan. Schraffiert die Bereiche wo die Kühlschläuche kommen sollen: |
||
|
||
Mein Insti redet nach wie vor was von 10m2 pro Kreis... DN 18. Wer kann mir helfen? |
||
|
||
Ich komm im Schnitt auf knapp über 30m² pro Kreis mit 100m 20x2er Rohr pro Kreis. Werde aber keine FBH FBH [Fußbodenheizung] haben. 1 |
||
|
||
Ich habe aber eine FBH FBH [Fußbodenheizung].... dementsprechend müsste dohc ein geringer Verlegeabstand möglich sein bei mir! |
||
|
||
Eben. Dein Installateur sollte seine 10m² mal begründen. Wenn du den Energieausweis hernimmst kannst du bzw. der Installateur ja nachrechnen welchen VA du brauchst. |
||
|
||
Ist das ein Doppelrohr? Vielleicht liegt s daran? Wie rechnet man das? Meine Heizlast ist 5,5kW - aber für das ganze Haus. Die Betondecke kühlt ja nur das EG. |
||
|
||
Es ist ein stinknormales Aluverbundrohr: 20mm Außendurchmesser, 2mm Wandstärke.
In der BKA BKA [Betonkernaktivierung] Fibel ist ein Berechnungsbeispiel. Nur so als überschlägige Berechnung: auf 10m2 kriegst du die 100m Rohrlänge, die für 16er Rohre empfohlen werden, nur mit VA10 unter... |
||
|
||
auf so was komm ich auch.... willst du heizen auch oder nur kühlen? ich heiz zusätzlich mit(hauptheizung fbh) und nehm sie zum kühlen... trotzdem komm ich so auf VA30, also bei Doppelmäänder doppelter Abstand! Da du ws auch eine Elementdecke hast, einfach den Eisenmattenträgeabstand nehmen und daran verschlauchen. so habs ich gmacht... würd ich auch sagen, dass er dir das erklären muss! Auf einer Decke muss man kein VA10 machen, dass bringt so gut wie gar nix, ausser Kosten! # hier siehst du die Abstände bei mir! Immer zw den Gittermattenträgern! weil irgendwie musst du die schläuche auch festmachen! Also bei mir teils Kabelbinder, und teils angeschossen mit einen Hilti Elektroschussgerät |
||
|
||
ok jetzt weisz ich was gemeint ist mit VA30. Installateur hat irgendwas mit 10cm verlegeabstand gerede... aber das ist ja verrückt mit dem Eisen dazwischen. |
||
|
||
ja da kannst bewehrungsmatten auflegen damit du die schläuch binden kannst.. das is ganz krank., versuch das mal auf der decke den va... aufn boden geht das leicht, da is nix im weg... ausserdem wie gesagt, beton leitet besser die wärme bei meinen Fotos siehst auch den doppelmäänder, hin und rückleitung nebeneinander |
||
|
||
Ja, mein Insti wollts auch ähnlich mit VA10 machen. Die bekommen das wohl von Rohr-Hersteller so eingeimpft... Das sei nämlich Vorgabe von Lieferanfen, so die Info |
||
|
||
und dann? Wie hast sie überreden können? Vielleicht kann mir jemand von KNV helfen? Habe schon Arne ein Email geschrieben, aber der ist sicher wieder schwer im Stress. |
||
|
||
Ich bin so verblieben: Wir habn den ganzen Posten vorerst ausn Angebot rausgenommen. Auslegung wird von mir beigestellt und dann wird danach separat nochmal angeboten. Wenn passt, machts dann der insti, wenn nicht (und das glaub ich eher, weil BKA BKA [Betonkernaktivierung] wird scheinbar noch immer sehr überteuert angeboten) mach ichs selbst.. |
||
|
||
Ich hab rechnerisch VA25 (siehe mein Thread). Praktisch eher alles zwischen 20 und 35cm.. war bei 0°C halt so eine bockige geschichte. Also einmal gehe ich zwischen den Gitterträgern. Hab das mit Fixpins befestigt. Ich heize und kühle nur mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] (außer im Bad - dort habe ich zusätzlich eine FBH FBH [Fußbodenheizung]).. so der Plan |
||
|
||
Und Du hast Dir das selbst gerechnet? Wo ist Dein Thread - werde mal nachlesen. Wie kann ich bloß den Insti überzeugen... |
||
|
||
in der BKA BKA [Betonkernaktivierung] Fibel und bei der Firma Rehau(bieten fertige systemmatten an) findest du sicher infos |
||
|
||
An alle Experten! Mein insti hat mich gefragt wie er denn das auf der Decke verlegen soll - wie er das durch die nach oben stehenden Metallteile durchziehen soll. Es sind ja 200m lange Rohre. Wie habt ihr das - jetzt ganz praktisch - ausgeführt? |