|
|
||
Seltsam auch das die VL VL [Vorlauf] Temperatur (1. Pfeil) kurz zuvor nach unten gesprungen ist und dann steil gestiegen ist bis der Alarm ausgelöst hat (2. Pfeil). Wie man sieht ist die WT Drehzahl bei 23% während dem Aufheizvorgang, fällt mit dem Fehler dann auf 20%. Das Rückschlagventil welches hier schon mal Probleme gemacht hat schließe ich daher fast aus? |
||
|
||
Von deiner Frage mal abgesehen, aber die Experten hier im Forum raten von der Legionellenfunktion ab, weil sie gar nichts bringen soll. Wenn du wirklich ganz sicher sein willst, musst du hohe Temperaturen durchgehend fahren. Von der Überlegung her, was soll eine periodische Erhöhung bringen, wenn du den Speicher idealerweise jeden Tag komplett ausleerst und neu füllst? Der gefährlichere Teil für die Legionellen ist außerdem in Stagnationsleitungen zu finden, also Leitungen die sehr selten durchspült werden. Partyraum-Sauna-Dusche im Sommer und so ähnlich. Da hilfts auch nichts, wenn hin und wieder der Speicher höher temperiert wird. |
||
|
||
Heizt du auf 70°C auf ? Sieht man leider nicht. 60°C reicht doch mehr als vollkommen aus, also ohne Heizstab. Hat vermutlich außer dir noch Niemand gemacht. Ich kriege gelegentlich mal die Infomeldung "Hohe Kondensatoreing.temp." wenn ich bis 60°C heize. |
||
|
||
|
||
@rabaum: Ok, habe ich auch kein Problem damit die Funktion zu deaktivieren. Dennoch sollte mir die Funktion nicht die Anlage außer Betrieb setzen. Im Installationshandbuch habe ich jetzt gefunden dass man die Abdeckung entfernen muss und manuell einen Schalter drücken um einen Reset durchzuführen. Ich hätte halt gerne das die Anlage einfach mal durchläuft ohne mich ständig damit beschäftigen zu müssen. @Becker: Das war das Legionellenprogramm, dort habe ich überhaupt nichts eingestellt. Das hat standardmässig einen Wert auf den es hochheizt. Normalerweise heize ich auf 46°C beim Brauchwasser. Sieht man hier schön, der Berg am Schluss ist das Legionellenprogramm: |
||
|
||
Doch Ich Der Fehler ist normal. Bei 60° Kondensator-Temperatur ist Schluss. Hab das mit KNV besprochen weil die WPWP [Wärmepumpe] (bei mir 1145) ja laut Datenblatt 65° Vorlauf können sollte. Ist aber nicht so weil bei 60° ist eben Schluss. Warum man die SW nicht so programmieren kann, dass keine "Fehlermeldung" sondern eine Info kommt, dass ordnungsgemäß bei erreichen der Systemgrenze abgeschalten wurde, ist mir ein Rätsel. |
||
|
||
servus Michael,
wir haben ja vor längerer zeit in gemeinsamer absprache ein paar deiner parameter feinangepaßt. wenn ich da gewußt hätte daß bei dir das legionellenprogramm läuft hätte ich andere empfehlungen ausgesprochen. prinzipiell würde ich davon abraten diese funktion zu nutzen da nach neuen erkenntnissen der nutzen mehr als zweifelhaft ist. siehe perfekte erklärung durch rabaum... natürlich gibts die, in menü 5.1.1 -> 55-70° aber der default-wert ist 55° und den schafft der verdichter mit links. er kann schon bis 65°, aber dabei kommt es natürlich auch immer auf den passenden volumenstrom an. ich habe meine 1155-6 bis 63° gebracht ohne den volumenstrom anzupassen. der regelfall beim legionellenprogramm wäre daß der verdichter bis an die grenze gefahren wird -> 'Hohe Kondensatoreing.temp.' wie becker schreibt, dies ist keine fehlermeldung sondern eine regelabschaltung an der systemgrenze verdichter. wenn dann noch ein höherer wert gefordert ist bringt den der heizstab. würde also das legionellenprogramm rausnehmen (meine empfehlung) oder den volumenstrom erhöhen... zirkulation ist bei euch keine eingebaut? installationsanleitung hast du? sonst kann ich sie dir elektronisch zukommen lassen... |
||
|
||
Ok, habs rausgenommen. Zirkulation haben wir keine, alle Warmwasseranschlüsse sind architekturbedingt in unmittelbarer Nähe. |