|
|
||
Die SG Steuerung eurer Wp kenne ich nicht. Bei der IDM Navigatorsteuerung kann man im SG Menü die Parameter für WW WW [Warmwasser] Ladung Vorlauftemperaturanhebung eigens parametrieren. Aktiviere einfach mal die SG Steuerung und sieh dir an, was du einstellen kannst. |
||
|
||
Brauch ich nicht aktivieren, ich weiß dass das nicht geht... Nur Überheizen möglich. Wenn deine IDM das wirklich in der beschriebenen Form kann, Respekt. |
||
|
||
Navigator 1.0 ab Software T1.5f, Navigator 1.6 und 2.0 können es auch. |
||
|
||
Sehr schön, der Threadersteller hat aber wie ich eine Nibe... |
||
|
||
Eventuell hilft ein Brief ans Christkind. Nein, im Ernst. Es gibt sicher eine Möglichkeit. z.b. könnte man bei bei der IDM noch über die KNX Anbindung die WW WW [Warmwasser] Ladung starten. Es muss halt dann PV und der Stromverbrauch in der KNX Automatisierung verfügbar sein. Vielleicht kann die Nibe über KNX, Loxone, oder so kommunizieren? |
||
|
||
Ja, möglicherweise. Andererseits brauche ich für die Warmwasserbereitung ca. 300-350 kWh Strom pro Jahr. Und die werde ich, ganz vorsichtig geschätzt, mit den eingestellten Sperrzeiten zu mindestens 50% mit der PV-Anlage decken. Das Einsparungspotenzial ist also überschaubar. Den Aufwand könnte dann vielleicht noch der Spieltrieb rechtfertigen |
||
|
||
Manchmal gehts um "will haben". Eine Wp von einer PV zu steuern ist quasi unmöglich. Es ist jetzt kein Problem die Wp bei Überschuss ein zu schalten, aber wenn 2 Minuten später die Sonne von einer Wolke verdeckt wird hast du 2 Möglichkeiten. Die Wp abwürgen, was die Lebensdauer der Maschine drastisch reduzieren wird. Oder mit einer Ausschalthysterese weiter laufen lassen, den Strom kaufen und hoffen das es eine kleine Wolke ist. |
||
|
||
Hallo 505ps505, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 6kw Pv Anlage in Kombination mit LWP (wie steuern) |
||
|
||
Da bin ich voll bei dir. Und genau darum halte ich eine "dumme" Steuerung über Nachtabsenkung der Heizung und Sperrzeiten beim WW WW [Warmwasser] für gar nicht so verkehrt. |
||
|
||
Ich privat mache das auch über Sperrzeiten.... Aber wenn ein Kunde kommt und sagt, er will das haben, weil die Maschine das kann, dann bekommt er es auch. Er bezahlt auch dafür. Ich hatte erst einen (ein alter Schulfreund), der nach einem gemeinsamen Gespräch gesagt hat, er macht das jetzt doch nicht. |
||
|
||
Nachtabsenkung von 12 bis 12 Uhr mit maximal 0.5 Grad Senkung der Räumtemperatur ist meiner Meinung/Erfahrung gut für dem SCOP beim F2120 und nützt einiges an PV wenn die Sonne da ist. Das Machine lauft nur länger und nicht schneller tagsuber. Das geht alleine wenn es nicht schwer friert. Abhängig der Nachttemperatur muss man die Einstellung der Wunschtemperatur ändern. Mit aussen 10 Grad ist bei mir um 2 Grad absenkung benotigt. Um das Frierpunkt nur ein oder ein halbes Grad. |
||
|
||
Habe jetzt bei Nibe was gefunden nur ob ich es richtig verstehe zum Stromverbrauch ist die Frage Nibe ist ja die gleiche wie die Knv 2120 Bei -7 Grad Vl 35° ist der Stromverbrauch 2430W Bei 2 Grad VL VL [Vorlauf] 35° ist der Stroimverbrauch 1200W Bei 2 Grad VL VL [Vorlauf] 45° Ist der Stromverbrauch 1490W usw. Natürlich immer etwas +- je nachdem ob es kälter oder wärmer ist bei dem beschriebenen VL VL [Vorlauf] von 35° Angaben vom Stromaufnahme werden da anscheinend nicht nach den Herz gemacht sondern nach der Außentemp bei VL VL [Vorlauf] von 35° Was dahinter aber der dritte Wert ist in der Tabelle ist die Frage????? |
||
|
||
|
Das ist der COP (also Wärmeleistung/Stromaufnahme) ||
|
||
Danke stimmt das wird es sein Und das mit den Watt wie oben beschrieben sehe ich richtig? |
||
|
||
Naja, das ist halt die max. Leistung die WPWP [Wärmepumpe] in den jeweils angegebenen Betriebszuständen erbringen kann. Wenn weniger Bedarf da ist wird eben runtermoduliert... |
||
|
||
Kälter als die -7 Gard wird es bei uns nur wenige Tage im Jahr und das meist auch nur für einige Stunden am Tag Bei der Kurve 3 ist bei -7° 29° Vorlauf drinnen was ich eingestellt habe So geshen wenn ich da den Schwellenwert 1800-2000W zum einschalten eingeben würde beim Smartmeter mit ca. 2 h Nachlaufzeit würde das sicherlich gut passen oder Werde mir da auch einen Fronius Smart Meter einbauen lassen |