« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdwärme Soletemperaturen 2020/21

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 11  12  13  14 ... 15 ... 19  20  21 
  •  chrismo
  •   Gold-Award
26.9.2020 - 8.12.2022
409 Antworten | 78 Autoren 409
22
431
Hallo,

kalt ist es geworden und es wird aller Vorraussicht die nächsten Tage auch nicht viel wärmer. Heute wurde bei uns der Heizstart erreicht (<12°C/48h) und somit die Heizssaion eröffnet. Daher hier der passende Thread.


2020/20200926762519.png

  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
17.11.2021  (#241)
2x 85m tiefenbohrung
8,5° sole EIN
4,5° sole AUS

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
17.11.2021  (#242)
100m TB, Aussentemp 7,2°C im 24h Schnitt
8,7°C Sole EIN
4,0°C Sole AUS

Was mir aufgefallen ist:
Meine Bohrung ist heuer etwas schneller in den "Winter-Modus" gegangen. 
Letztes Jahr hats etwas länger gedauert, bis die Sole-Temps. so runtergefallen sind.

1
  •  CarinaM
  •   Bronze-Award
17.11.2021  (#243)
1x300 m DN 40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in OÖ

Sole EIN 8,5 °C
Sole AUS 4,5 °C

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
17.11.2021  (#244)
Wärmequelle: 1x 400m dn40
mittlere Aussentemp: 6,1°C (48h) / 5,9°C (24h)
Sole EIN 10,7°C
Sole AUS 6,4°C

1
  •  monika1979
  •   Gold-Award
17.11.2021  (#245)
Sole ein 11,1
Sole aus 6,6

Mittlere Außentemperatur 48 h 6,0 Grad
1x 400m dn400

Seit einer Woche keine Sonne....

1
  •  Supapeda
  •   Silber-Award
17.11.2021  (#246)
Sole EIN 7,5°C
Sole AUS 4,2°C

Mittlere Temp (24h) 4°C - wir haben nur 3h Sonne aktuell, im Jänner ist es eine halbe Stunde ca.

2x300m DN32 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in Nordtirol

Ausgelegt auf -4/-1
Ist unser zweiter Winter, bin gespannt,  ob wir heuer weniger Energie benötigen

1
  •  helyx
  •   Gold-Award
17.11.2021  (#247)
RGK Sole Ein 10,8, Aus 7,8°C
Vorarlberg auf 600m ASL aber ziemlich sonnige Lage und bescheidene Heizlast.

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
17.11.2021  (#248)
Ihr immer mit euren brütend warmen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]:

SoleEin: 6.2  SoleAus: 3.3

Aktuell:

Kompr.: 25.1 Hz Ziel: 25.0 Hz Inv.: 28.1 C  Relais: 7  Starts: 464  (120 h)
-403.3 GM
Spreizung: 1.8  P_th: 1784 W
P_ko: 253.7 W  P_pu: 28.4  P_el 282.0  AZ: 6.324

(TB 99m, Doppel-U DN32)


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
17.11.2021  (#249)

zitat..
JanRi schrieb: Ihr immer mit euren brütend warmen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]:

Ich glaub fast hier posten manchmal nur Poser. 😉

Deswegen:
SoleEin: 6.6  SoleAus: 2.5

Aktuell:

Verdichter.: 49Hz

(2x300m DN32 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] "im Sand", mittl. AT 7.1°C, ohne Fassade)


1
  •  BenPro
17.11.2021  (#250)

zitat..
ds50 schrieb: Ich glaub fast hier posten manchmal nur Poser.

Dann melde ich mich auch einmal :)

RGK 1x300/40mm im Lehm Boden
Sole Ein: 6,9°
Sole Aus: 2,9°

Das ganze bei 20Hz und 7,3° Außen Temp (im Mittel 24h).
Innentemperatur bei Wunsch und Wohlühltemperatur 22°.

Heizlast liegt bei 4,4KW bei ~6,5KW RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Leistung (Errechnet)

1
  •  Pretorianer
  •   Bronze-Award
18.11.2021  (#251)
Tiefenbohrung: 2x 90m duplex
Sole Ein: 8,2°
Sole Aus: 4,3°
mittlere außentemp: 5,9°

aktuell:
verdichter: 29Hz
innentemp: 23°C :)


1
  •  jaydee73
18.11.2021  (#252)
Endlich kommen hier mal Werte, bei denen ich keine Komplexe bekomme... emoji Danke @JanRi , @Pretorianer , @BenPro , @ds50 .

Bei mir:

TB: 1x 120m
Sole Ein: 7,0°
Sole Aus: 3,8°
Mittlere Außentemp: 8,9°

aktuell:
Verdichter: 20Hz
Innentemp: 23,9°C (ja, ja...ist zu hoch....Innenterm. hängt aber auch nicht optimal und heute war nochmal etwas Sonneneinstrahlung)

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
18.11.2021  (#253)
Immerhin kommt die TB auch wieder ein Stück hoch.

Nach vielen Stunden mit 20 Hz:

SoleEin: 6.6  SoleAus: 4.2
WQ: 1 %  WT: 49 %  WT: 14.2 l/min
Kompr.: 20.0 Hz Ziel: 20.0 Hz Inv.: 27.7 C  Relais: 7  Starts: 464  (144 h)
-152.5 GM
Spreizung: 1.4  P_th: 1387 W
P_ko: 201.3 W  P_pu: 28.4  P_el 229.7  AZ: 6.039

Der Takt läuft jetzt schon seit 6 vollen Tagen (144 h)... die Taktzeitanzeige war wirklich eine sinnvolle Aufwertung emoji

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
18.11.2021  (#254)
Mein Takt läuft seit 22.10. und wahrscheinlich den Winter durch, falls nicht ein Stromausfall dazwischen kommt. Hm, wird schwer mit updaten... 😏

1
  •  chrismo
  •   Gold-Award
18.11.2021  (#255)

zitat..
ds50 schrieb: ch glaub fast hier posten manchmal nur Poser. 😉

Deswegen:
SoleEin: 6.6  SoleAus: 2.5

Das ist eh normal emoji


2021/20211118191529.png

(8kW Heizlast lt. EA, 2x300 RGK RGK [Ringgrabenkollektor])

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
18.11.2021  (#256)
Noch ganz moderat. Wp läuft ab und zu. 6kw Heizlast und einen 2x300m Dn32 Kollektor. Obwohl ich den Gm Start eh schon auf -500 gelegt habe, schwingt die WPWP [Wärmepumpe] total, weil zu viel Energie
Deswegen poste ich die Erdsensoren am Kollektorrohr

Letztes Sole in auf der Wp waren 9grad und Sole out 5 grad. Cop ca 8.


2021/20211118648574.jpg

1
  •  ZeiL
19.11.2021  (#257)
RGK 400m DN40:

Sole ein: 10,2°
Sole aus 5,7°
Mittlere Außentemperatur: 6,4°
Innentemperatur: 23°

zitat..
monika1979 schrieb: Seit einer Woche keine Sonne....

Same here


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
19.11.2021  (#258)
MMn. bringt die Angabe der Soletemperaturen ohne Verdichterfrequenz garnichts, da dies einen erheblichen Einfluss hat.

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
19.11.2021  (#259)
Wärmequelle 1x 400m dn40
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 7.6°C (24h)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC

KT-Pumpe:
Kältetr. ein 11.1°C
KT aus 6.6°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 11% (Auto)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 26.4°C
Rücklauftemp. 23.9°C
Raumtemp. 22.9°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55%
Volumenstrom 13.7l/m

Verdichter: 24 Hz

Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung
KWL

Mein Takt wird leider immer wieder unterbrochen, habt ihr die Frequenz des Verdichter so eingeschränkt dass er nicht wirklich die Gradminuten einholen kann?
Meine meinen GM Start schon auf -600 gelegt

1
  •  bilbo
20.11.2021  (#260)
Wenn ich mir eure Soletemperaturen bzw. die Verdichterfrequenz ansehe und mit meinen Daten vergleiche, habe ich die Befürchtung das bei mir etwas nicht passt. Die NIBE ist jetzt den ersten Winter in Betrieb

Wärmequelle 1x 400 dn 40
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 6.4°C (24h)

KNV(Nibe) F-1255-6 PC

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 27.4°C
Rücklauftemp. 24.0°C
Raumtemp. 23.0°C

Sole ein: 2,1°C
Sole aus: -1,4°C

Verdichter: 68 Hz

Heizlast liegt bei 5,5 KW
RGK Leistung (errechnet) 8,0KW
Beheizte Fläche: 194m²

Muss ich mir da Gedanken machen? Hab selbst eigentlich nichts eingestellt, hat alles der Installateur gemacht.

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
20.11.2021  (#261)

zitat..
bilbo schrieb: Muss ich mir da Gedanken machen? Hab selbst eigentlich nichts eingestellt, hat alles der Installateur gemacht.

Du solltest dir dringend Gedanken machen...

Meine Vermutung: Viel zu hoher Startwert und darum immer wieder Takte mit Aufholjagden mit hoher Frequenz. Bei 5,5 kW Heizlast und dieser Außentemperatur gibt es keinen Grund für 68 Hz. 

Wie sind denn Start Verdichter und Startdiff Zuheizer eingestellt? Wie viele Starts hat das Ding bei wie vielen Betriebsstunden schon?

zitat..
heinzi00 schrieb: Mein Takt wird leider immer wieder unterbrochen, habt ihr die Frequenz des Verdichter so eingeschränkt dass er nicht wirklich die Gradminuten einholen kann?
Meine meinen GM Start schon auf -600 gelegt


Dein Haus braucht zu wenig und du hast eine ziemlich warme Quelle und es ist draußen noch recht warm. Ich habe tatsächlich eine Sperre auf 55 Hz aktiv. Das verhindert im Taktbetrieb unsinnige Aufholjagden mit hoher Leistung. Die Sperre bleibt drin, bis es so kalt wird, dass sie raus muss. 19/20 kommte ich sie durchgehend lassen, 20/21 musste sie im Februar für eine Woche raus (bei 5,7 kW Heizlast - 55 Hz sind etwa 3,5-3,8 kW).

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next