|
|
||
2x 85m tiefenbohrung 8,5° sole EIN 4,5° sole AUS |
||
|
||
100m TB, Aussentemp 7,2°C im 24h Schnitt 8,7°C Sole EIN 4,0°C Sole AUS Was mir aufgefallen ist: Meine Bohrung ist heuer etwas schneller in den "Winter-Modus" gegangen. Letztes Jahr hats etwas länger gedauert, bis die Sole-Temps. so runtergefallen sind. |
||
|
||
1x300 m DN 40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in OÖ Sole EIN 8,5 °C Sole AUS 4,5 °C |
||
|
||
Wärmequelle: 1x 400m dn40 mittlere Aussentemp: 6,1°C (48h) / 5,9°C (24h) Sole EIN 10,7°C Sole AUS 6,4°C |
||
|
||
Sole ein 11,1 Sole aus 6,6 Mittlere Außentemperatur 48 h 6,0 Grad 1x 400m dn400 Seit einer Woche keine Sonne.... |
||
|
||
Sole EIN 7,5°C Sole AUS 4,2°C Mittlere Temp (24h) 4°C - wir haben nur 3h Sonne aktuell, im Jänner ist es eine halbe Stunde ca. 2x300m DN32 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in Nordtirol Ausgelegt auf -4/-1 Ist unser zweiter Winter, bin gespannt, ob wir heuer weniger Energie benötigen |
||
|
||
RGK Sole Ein 10,8, Aus 7,8°C Vorarlberg auf 600m ASL aber ziemlich sonnige Lage und bescheidene Heizlast. |
||
|
||
Ihr immer mit euren brütend warmen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]: SoleEin: 6.2 SoleAus: 3.3 Aktuell: Kompr.: 25.1 Hz Ziel: 25.0 Hz Inv.: 28.1 C Relais: 7 Starts: 464 (120 h) -403.3 GM Spreizung: 1.8 P_th: 1784 W P_ko: 253.7 W P_pu: 28.4 P_el 282.0 AZ: 6.324 (TB 99m, Doppel-U DN32) |
||
|
||
Ich glaub fast hier posten manchmal nur Poser. 😉 Deswegen: SoleEin: 6.6 SoleAus: 2.5 Aktuell: Verdichter.: 49Hz (2x300m DN32 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] "im Sand", mittl. AT 7.1°C, ohne Fassade) |
||
|
||
Dann melde ich mich auch einmal :) RGK 1x300/40mm im Lehm Boden Sole Ein: 6,9° Sole Aus: 2,9° Das ganze bei 20Hz und 7,3° Außen Temp (im Mittel 24h). Innentemperatur bei Wunsch und Wohlühltemperatur 22°. Heizlast liegt bei 4,4KW bei ~6,5KW RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Leistung (Errechnet) |
||
|
||
Tiefenbohrung: 2x 90m duplex Sole Ein: 8,2° Sole Aus: 4,3° mittlere außentemp: 5,9° aktuell: verdichter: 29Hz innentemp: 23°C :) |
||
|
||
Endlich kommen hier mal Werte, bei denen ich keine Komplexe bekomme... Danke @JanRi , @Pretorianer , @BenPro , @ds50 . Bei mir: TB: 1x 120m Sole Ein: 7,0° Sole Aus: 3,8° Mittlere Außentemp: 8,9° aktuell: Verdichter: 20Hz Innentemp: 23,9°C (ja, ja...ist zu hoch....Innenterm. hängt aber auch nicht optimal und heute war nochmal etwas Sonneneinstrahlung) |
||
|
||
Immerhin kommt die TB auch wieder ein Stück hoch. Nach vielen Stunden mit 20 Hz: SoleEin: 6.6 SoleAus: 4.2 WQ: 1 % WT: 49 % WT: 14.2 l/min Kompr.: 20.0 Hz Ziel: 20.0 Hz Inv.: 27.7 C Relais: 7 Starts: 464 (144 h) -152.5 GM Spreizung: 1.4 P_th: 1387 W P_ko: 201.3 W P_pu: 28.4 P_el 229.7 AZ: 6.039 Der Takt läuft jetzt schon seit 6 vollen Tagen (144 h)... die Taktzeitanzeige war wirklich eine sinnvolle Aufwertung |
||
|
||
Mein Takt läuft seit 22.10. und wahrscheinlich den Winter durch, falls nicht ein Stromausfall dazwischen kommt. Hm, wird schwer mit updaten... 😏 |
||
|
||
Das ist eh normal (8kW Heizlast lt. EA, 2x300 RGK RGK [Ringgrabenkollektor]) |
||
|
||
Noch ganz moderat. Wp läuft ab und zu. 6kw Heizlast und einen 2x300m Dn32 Kollektor. Obwohl ich den Gm Start eh schon auf -500 gelegt habe, schwingt die WPWP [Wärmepumpe] total, weil zu viel Energie Deswegen poste ich die Erdsensoren am Kollektorrohr Letztes Sole in auf der Wp waren 9grad und Sole out 5 grad. Cop ca 8. |
||
|
||
RGK 400m DN40: Sole ein: 10,2° Sole aus 5,7° Mittlere Außentemperatur: 6,4° Innentemperatur: 23° Same here |
||
|
||
MMn. bringt die Angabe der Soletemperaturen ohne Verdichterfrequenz garnichts, da dies einen erheblichen Einfluss hat. |
||
|
||
Wärmequelle 1x 400m dn40 Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 7.6°C (24h) KNV(Nibe) F-1155-6 PC KT-Pumpe: Kältetr. ein 11.1°C KT aus 6.6°C Drehzahl der WQ-Pumpe 11% (Auto) Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 26.4°C Rücklauftemp. 23.9°C Raumtemp. 22.9°C Pumpengeschw. Wärmetr. 55% Volumenstrom 13.7l/m Verdichter: 24 Hz Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung KWL Mein Takt wird leider immer wieder unterbrochen, habt ihr die Frequenz des Verdichter so eingeschränkt dass er nicht wirklich die Gradminuten einholen kann? Meine meinen GM Start schon auf -600 gelegt |
||
|
||
Wenn ich mir eure Soletemperaturen bzw. die Verdichterfrequenz ansehe und mit meinen Daten vergleiche, habe ich die Befürchtung das bei mir etwas nicht passt. Die NIBE ist jetzt den ersten Winter in Betrieb Wärmequelle 1x 400 dn 40 Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 6.4°C (24h) KNV(Nibe) F-1255-6 PC Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 27.4°C Rücklauftemp. 24.0°C Raumtemp. 23.0°C Sole ein: 2,1°C Sole aus: -1,4°C Verdichter: 68 Hz Heizlast liegt bei 5,5 KW RGK Leistung (errechnet) 8,0KW Beheizte Fläche: 194m² Muss ich mir da Gedanken machen? Hab selbst eigentlich nichts eingestellt, hat alles der Installateur gemacht. |
||
|
||
Du solltest dir dringend Gedanken machen... Meine Vermutung: Viel zu hoher Startwert und darum immer wieder Takte mit Aufholjagden mit hoher Frequenz. Bei 5,5 kW Heizlast und dieser Außentemperatur gibt es keinen Grund für 68 Hz. Wie sind denn Start Verdichter und Startdiff Zuheizer eingestellt? Wie viele Starts hat das Ding bei wie vielen Betriebsstunden schon? Dein Haus braucht zu wenig und du hast eine ziemlich warme Quelle und es ist draußen noch recht warm. Ich habe tatsächlich eine Sperre auf 55 Hz aktiv. Das verhindert im Taktbetrieb unsinnige Aufholjagden mit hoher Leistung. Die Sperre bleibt drin, bis es so kalt wird, dass sie raus muss. 19/20 kommte ich sie durchgehend lassen, 20/21 musste sie im Februar für eine Woche raus (bei 5,7 kW Heizlast - 55 Hz sind etwa 3,5-3,8 kW). |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]