Puh ihr seit ja alle noch weit oben... bei uns aktuell: Sole EIN: 5°C Sole AUS: 1°C Durchschn. AT: 0,2°C Drehzahl GP1: 42% Volumenstrom: 15l/min Drehzahl GP2: 26% Volumenstrom 11,3l/min Verdichter: 26hz zu tief? |
||
|
||
Hat sich von den Erdsondenbetreibern schonmal jemand an Reinwasser getraut? |
||
|
||
zurzeit noch gut unterwegs. Verdichter: 20hz Aussentemp. aber noch relativ mild bei uns. mbG |
||
|
||
Wärmequelle 1x 400m dn40 Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 1.7°C (ist die nicht abhängig von der Filterzeit?) KT-Pumpe: Kältetr. ein 10.5°C KT aus 6.3°C Drehzahl der WQ-Pumpe 14% Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 26.5°C Rücklauftemp. 24.1°C Pumpengeschw. Wärmetr. 55% Volumenstrom 13.3l/m Verdichter: 25 Hz |
||
|
||
Wärmequelle 2x300m dn32 Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 0,6°C (48h Filterzeit) KT-Pumpe: Kältetr. ein 6,2°C KT aus 2,3°C Drehzahl der WQ-Pumpe 2% Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 26.4°C Rücklauftemp. 24.1°C Pumpengeschw. Wärmetr. 45% Volumenstrom 13.1l/m Verdichter: 24 Hz |
||
|
||
2 |
Naja, Estrich ausgeheizt und jetzt erster Winter, wo auch noch Restfeuchte da ist, ist ein Extremfall, den man nicht mit dem "Normalbetrieb" vergleichen kann. Es ist klar, dass die Soletemps niedriger sind und erstmal kein Grund zur Panik ||
|
||
Wärmequelle 2x300m DN32 Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 0.6°C (48h Filter) KT-Pumpe: Kältetr. ein 8,1°C KT aus 3,8°C Drehzahl der WQ-Pumpe 19% Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 26.4°C Rücklauftemp. 24.1°C Pumpengeschw. Wärmetr. 34% Volumenstrom 11.9l/m Verdichter: 20 Hz |
||
|
||
TB: 140m oberes Mühlviertel (0 °C) |
||
|
||
ebenfalls Mühlviertel Flächenkollektor Aktuelle AT AT [Außentemperatur] -6°C |
||
|
||
Wärmequelle 1x 400m dn40 Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] -0.5°C (48h) KT-Pumpe: Kältetr. ein 6.3°C KT aus 2.3°C Drehzahl der WQ-Pumpe 27% Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 28.5°C Rücklauftemp. 25.3°C Pumpengeschw. Wärmetr. 48% Volumenstrom 10.5l/m Verdichter: 30 Hz Ist mal ordentlich nach unten gegangen😬 |
||
|
||
Und hier die Werte nach einem weiteren Monat: (Anzeige Wärmeenergie: 24h ist falsch, das ist Verbrauch seit Beginn des aktuellen Tages) |
||
|
||
So, jetzt kann ich da auch endlich mitmachen - Meine S1155 PC läuft seit gut einer Woche! :-D Und wie... Nachdem ich jetzt Estrich geschoßweise ausheize und ich Ende nächster Woche damit fertig sein will (ist sonst arg unangenehm beim Material schleppen für Dachbodendämmung...) gibt sie Vollfeuer - vor allem bei den schrittweisen Erhöhungen (bisher 5k, aber jetzt bin ich "gnädig" mit 4k). Gestartet hatte ich bei schnuckeligen +8°C. Haus hat noch ordentlich Wärmebrücken (u.a. 2 improvisierte Türen, unisolierte Betondecken (Überzug), noch nicht gedämmter Dachboden...). Somit hab ich derzeit - wohl außer Konkurrenz und nur als Vergleich, wie so eine Pumpe jetzt auch betrieben werden kann - folgende Werte: Wärmequelle 2x 300m dn32 Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 0.7°C (24h) KT-Pumpe: Kältetr. ein 4.3°C KT aus 0.1°C Drehzahl der WQ-Pumpe 100% (Der IBN Techniker ließ sie für 10 Tage auf 100%) Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 33.4°C Rücklauftemp. 27.4°C Pumpengeschw. Wärmetr. 100% Volumenstrom 19.8l/m Verdichter: 118 Hz (seit 00:30 wieder 😀; Sie lief auch schon 28h durchgehend auf 118 Hz) ZH: 0kWh Kann man eigentlich aus dem Vollgasbetrieb die Qualität bzw. derzeitige Leistung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] berechnen? |
||
|
||
Wärmequelle 2x300m dn32 (Doppelstock verlegt) Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 0,2°C (48h Filterzeit) KT-Pumpe: Kältetr. ein 9,1°C KT aus 4,8°C Drehzahl der WQ-Pumpe 25% Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 29.6°C Rücklauftemp. 26.4°C Pumpengeschw. Wärmetr. 50% Volumenstrom 12.4l/m Verdichter: 30 Hz |
||
|
||
Wenn ich mir eure "Kältetr. ein" Werte so ansehe, stelle ich fest, dass das bei mir viel niedriger ist (bei vergleichbarer Aussentemp.). Korreliert beinahe mit AT AT [Außentemperatur] könnte man meinen..... Welche Erklärung gäbe es dazu? Hier noch die anderen Daten |
||
|
||
Ringgrabenkollektor 1x400m DN40 Sole Ein immer noch bei 12°C :). Allerdings 600m ASL und oft über dem Nebel. |
||
|
||
hast du das in Grafana visualisiert?? Den Influx Log? |
||
|
||
ca. 8,2kW aktuelle Leistung. Spreizung (Differenz Vorlauf zu Rücklauf) x Volumenstrom x 1,161 x 60 |
||
|
||
Danke! Gilt das auch für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? Weil: Ich hab 35,7l /min. --> Würde mit der Formel 10444W ergeben. Und nun seht, was im Trenchplanner berechnet wurde: Wow! 😍 EDIT: Und was würde mit dem Differenzbetrag der Entzugsleistung RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu HT Leistung passieren? Immerhin ca. 2kW... |
||
|
||
nein, Sole hat eine andere spez. Wärmekapazität als Wasser. Was hast du da genau eingefüllt? |
||
|
||
K.A., was der Insti da reingeschüttet hat, waren auf jeden Fall viele blaue Kanister... Könnte sowas wie Bio-Ethanol (??) gewesen sein, aber ich schau zuhause nach. Wird das Zeug mit Wasser gemischt / steht das Mischungsverhältnis irgendwo? |
||
|
||
Die Formel selbst gilt auch dafür, da es keine Formel vom Heizungshersteller ist, sondern eine physikalische Formel. Kurz zum Verständnis: Die 1,161 ergeben sich aus der Dichte multipliziert mit der Wärmespeicherkapazität von Wasser. Die 60 sind Minuten, um den Volumenstrom von l/min auf l/h hochzurechnen. Also richtig wäre folgende Formel, die du an Sole usw anpassen könntest: Leistung [kW] = Volumen [m³/h] x Dichte [kg/m³] x Wärmespeicherkapazität [kWh/(kg x K)] x Spreizung [K] |