|
|
||
In dieser Saison hab ich bis jetzt 5200 kWh aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] rausgezutzelt, im EA EA [Energieausweis] steht als Jahresberbrauch irgendetwas von 15000 kWh drinnen, also ein Drittel bis jetzt. |
||
|
||
Ich bin Stand heute in dieser Saison bei 2657 kWh (Wärmemenge, nicht aus der Quelle gezogen, dieser Wert ist aber ohne Warmwasser). Im EA EA [Energieausweis] stehen 10600 kWh, aber außer im ersten Winter sind wir da nicht im Ansatz drangekommen. Aber immerhin schon 1239 h Heizbetrieb... mehr als die Hälfte davon (650) gehen auf das Konto des immer noch laufenden aktuellen Takts (den ich leider am Samstag oder Montag abbrechen muss wegen Umbauten). |
||
|
||
Ich bin momentan bei 4242kWh für diese Heizsaison (September bis heute) und die Sole bei meinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegt bei +2/-1°C. |
||
|
||
@Laengsdenker in welcher Region bist du zuhause? |
||
|
||
Ostbayern. |
||
|
||
Wärmequelle 1x 400m dn40 Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 0°C (24h) nordöstlich von Wien KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: Kältetr. ein 6.7°C KT aus 2.4°C Drehzahl der WQ-Pumpe 56% (Auto) Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 29.0°C Rücklauftemp. 24.7°C Raumtemp. 23.3°C Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 13.5l/m Verdichter: 51 Hz Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
die ziegeln haben diese toleranzen und 3-5mm kannst ja nicht zuwerfen... auch wenn richtig gemauert wird im gegensatz zu hier ... ich kenn deinen kollektor nicht, aber auch wenn das thema baufeuchte bei dir durch ist wirst du sicher sehen daß die winddichtheit durch den außenputz deinen bedarf signifikant ändern wird. ich seh das immer und immer wieder... |
||
|
||
mitte dezember würde man als richtwert 30% des gesamten winterbedarfs ansetzen, da würdest du bei ~ 17.500kwh landen... und du bei knapp 9.000kwh und du bei ~ 14.000kwh ich habe bis jetzt ... rund 2.500kwh ins haus geliefert... das ist relativ wenig in bezug auf die 9-10.000kwh die sich unser haus typisch gönnt... |
||
|
||
Wir sind momentan bei knapp 5000 kwh, davon waren aber 630 kwh fürs Estrichausheizen im Keller im September. Normalerweise haben wir ca. 10000 kwh pro Jahr Heizbedarf, ab heuer kommt der Keller, also 30% mehr dazu. Das würde dann eigentlich recht gut zu dyarnes Einschätzung passen, dass wir bei ca. 15000 kwh landen werden. |
||
|
||
Wärmequelle 2x 300m DN32 Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 6.4°C (24h) S1255-6-PC Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 30,9°C Rücklauftemp. 26,2°C Raumtemp. 22,5 C Sole ein: 0,0°C Sole aus: -3,3°C (auto) HU-Pumpe: Auto (38% , 12,4l/min) Verdichter: 64 Hz Heizlast liegt bei ca 6 RGK Leistung (errechnet) 7,8KW Beheizte Fläche: 185m² Bleibt spannend . Phasenübergang wirkt derzeit als "Fallschirm" [url=https://ibb.co/7z1c7yF] Bildquelle: https://i.ibb.co/7z1c7yF/sole.png[/url] |
||
|
||
Die Temperaturen fallen... AT: -0.9 IT: 21.9 AT_48h: 2.2 KWL: A WRG VL: 27.6 RL: 24.0 exVL: 27.7 VLsoll: 27.5 PCsoll: 24.6 SoleEin: 3.3 SoleAus: -0.4 WQ: 25 % WT: 49 % WT: 14.2 l/min Kompr.: 53.1 Hz Ziel: 53.0 Hz Inv.: 30.0 C Relais: 7 Starts: 464 (673 h) -416.9 GM Spreizung: 3.6 P_th: 3567 W P_ko: 624.6 W P_pu: 38.4 P_el 663.0 AZ: 5.381 Mal schauen, wie lange ich in diesem Winter die Sperre ab 56 Hz drinlassen kann. Aktuell hilft sie sehr, sinnloses Gasgeben beim Aufholheizen nach WW WW [Warmwasser] einzudämmen. Noch viel gespannter bin ich, was passiert, wenn ich die TB "boostere" (um mal dieses Modewort zu verwenden), aber leider hat der HB frühestens im Januar Zeit für die Einbindung des BGK. Er wollte ja auf den Sommer warten, aber ich will das mit Last testen können |
||
|
||
14000kWh inkl. Warmwasser klingt in Ordnung. Das dürfte dann bei ~AZ 5 ca. 2800kWh Strom entsprechen. Wenn PV davon 40% deckt, dann sind es knappe 1700kWh, also ca. 500€/Jahr Heizkosten. Das passt. Ich habe schon immer mit ca. 600€/Jahr für Strom gerechnet. Wenn es noch weniger wird, ist es in Ordnung. Und im zweiten 2 Winter bessert es sich vielleicht noch ein wenig, wenn das Haus nach diesem ersten Heizwinter trockener wird. |
||
|
||
und der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] noch besser ankoppelt ... wir sehen die ersten 3 jahre fast immer leicht steigende soletemperaturen... |
||
|
||
Wir hatten diesen Herbst mit den Außenanlagen begonnen und baggerten los. In dem Kollektorbereich war das Erdreich noch total lose. Wenn man dann am Grundstück gelaufen ist, hat man nicht nur gesehen, sondern auch gespürt, wo der Kollektor ist, weil da das Erdreich so weich und locker war, das nach eineinhalb Jahren seit der Verlegung. Ich glaube, das wird noch etliche Jahre dauern, bis sich das Erdreich so weit gesetzt und den Kollektor komplett umschlossen hat. Kann also nur besser werden mit den Soletemperaturen 🙃 |
||
|
||
Ich bin stabil bei knapp 8°C. Ungefähr gleich wie vor einem Jahr. ...und jetzt muss ich auch hier meine neueste grafische Darstellung herzeigen... 😅 |
||
|
||
Cool, wie liest du die Heizleistung aus? Gibts dafür ein eigenes Register? |
||
|
||
Das berechnet mir das Loxone System ;) |
||
|
||
Wärmequelle 2x 300m dn32 Standort Nordtirol im Raum Kitzbühel/Kufstein Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 1.3°C (24h) Aktuelle AT AT [Außentemperatur] 1.2°C Nibe F-1255-6 PC KT-Pumpe: Kältetr. ein 2.4°C KT aus -0.8°C Drehzahl der WQ-Pumpe 27% (Auto) Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 26.6°C Rücklauftemp. 23.9°C Raumtemp. 23°C Pumpengeschw. Wärmetr. 45% Volumenstrom 11.4l/m Verdichter: 35 Hz Gebäude: Beheizte Fläche: 225 m² FBH, Treppen-BKA, Wandheizung KWL Bisherige verbrauchte Energie seit September 3.276kWh Laut Energieausweis 10.747kWh Heizwärmebedarf. |
||
|
||
Darf ich fragen wie du das in der Lox Software so visualisierst? Diagramme direkt in der Software sind ja eher mau... |
||
|
||
(VL - RL) * 1.163 * 60 * Durchfluss in l/min ergibt Heizleistung in Watt VL, RL und BF1 (Durchfluss) bekommt man über Modbus. Der Wert stimmt aber nur, wenn die Sensoren tatsächlich kalibriert sind und man die Kalibrierung nicht durch einen erzwungenen Kompressorstart abgebrochen hat. Bei uns wird es ansonsten wieder warm - da sieht man gut, wie schnell die TB wieder hoch kommt: AT: 8.2 IT: 21.9 AT_48h: 7.3 KWL: A WRG VL: 25.2 RL: 23.2 exVL: 25.1 VLsoll: 24.9 PCsoll: 21.1 SoleEin: 5.3 SoleAus: 2.1 WQ: 1 % WT: 49 % WT: 14.3 l/min Kompr.: 27.0 Hz Ziel: 27.0 Hz Inv.: 28.1 C Relais: 7 Starts: 465 (48 h) -372.0 GM Spreizung: 2.0 P_th: 1996 W P_ko: 277.9 W P_pu: 28.5 P_el 306.4 AZ: 6.513 |
||
|
||
Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort Südsteiermark Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 1.0°C (48h) Aktuelle AT AT [Außentemperatur] -0,9°C Nibe S-1255-6 PC KT-Pumpe: Kältetr. ein 7,8°C KT aus 3,8°C Drehzahl der WQ-Pumpe 26% (Auto) Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 24.4°C Rücklauftemp. 22,4°C Raumtemp. 22-23°C im EG, 20-21°C im OG, 23° in den Bädern Pumpengeschw. Wärmetr. 43% Volumenstrom 12,1 l/m Verdichter: 20 Hz Gebäude: Beheizte Fläche: 200 m² FBH, BKA im gesamten EG und den Bädern im OG (nur dort Betondecke), KWL Bisherige verbrauchte Strom für die Wärmepumpe inkl. WW seit September: 400,44kWh 😁 kWh lt. Wärmemengenzähler für Heizung: 1580 kwh kWh lt. Wärmemengenzähler für WW WW [Warmwasser]: 306kwh Laut Energieausweis bei 20°C 3139kWh Heizwärmebedarf. Raumtemperatur wurde erst letzte Woche um 1°C gesenkt. Davor hat die Wärmepumpe noch getaktet. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]